Приветствую.
Настала пора заняться электрикой на даче. Ставлю на щиток несколько автоматов. Дача зимой протапливается только периодически. Соответственно в морозные зимы температура в помещении может легко опускаться сильно ниже нуля. В связи с этим вопрос: надо ли подбирать автоматы по рабочему диапазону температур? Смотрел, например, DEKraft - указан диапазон от -5 градусов. Для ЩИТа указан уже от -25. Для Legrand'а такой информации продавцы предоставить не смогли. Что делать? Не обращать внимания на рабочий диапазон температур или все-таки искать выключатели с подходящим диапазоном?
Буду признателен за советы профессионалов.

ВСЕ автоматы работают нормально при любой разумной температуре (до, скажем, -40...-50), если внутри их не образуется конденсат.
А если быть честным - то что мешает тому же Легранду написать на автоматах "до -273[sup]О[/sup]С", кроме совести (или боязни за репутацию)? Да ровным счетом - ничего, как и "Щиту".
Так что просто позаботтесь о том, чтобы щит был в помещении, которое хорошо проветривается и защищено от прямого попадания влаги...

Если же говорить о практике - то АП-50 вполне неплохо ведут себя на улице (!!!) в условиях сибирской зимы. Так что вполне можно поставить такой "гроб" в качестве вводного (включаемого/отключаемого при приезде/отъезде) где-нибудь в тамбуре, а модульные автоматы в аккуратном щиточке разместить уже внутри домика...

Спасибо за ответ!
А вот просто интересно, что DEKraft, что ЩИТ в коробки с автоматами вкладывают паспорт, где указаны технические характеристики, кривые срабатывания и еще много чего-то другого. В магазинах, куда я заходил, в коробках с Legrand'ом ничего подобного не было, на коробках тоже все очень по-спартански. Это признак подделки под Legrand или этот производитель действительно не балует никого документацией?

ИМХО при сильном морозе если АВ на улице может несколько больше бутет время срабатывания теплового расцепителя?

Регистрация: 13.08.2007 Нижний Тагил Сообщений: 251

MaximK77 написал :
Это признак подделки под Legrand или этот производитель действительно не балует никого документацией?

У легранда кривые и таблицы я видел только в каталоге в бумажном или электронном виде.

аматор1 написал :
ИМХО при сильном морозе если АВ на улице может несколько больше бутет время срабатывания теплового расцепителя?

Предположение выглядит логичным, но сам с уверенностью тоже не скажу.

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

Видел у Шнейдера таблицы где от температуры указан ток. Например для 16А (это при 40С) при -30 это уже 21,72А номинала, а для +70 это 12,79А