Может кто в курсах?дизеля олимпия самые маленькие 13квт, а этого много.надо примерно 6.(на S -24-30м). получается что он дроч-я вкл- несколько минут работает и выкл.На запуске тратит саляры много ?
дизель не зависимо от мощности имеет удельное потребление порядка 0,3 литра\квт*час. Для всех них есть ограничение - недопустима длительная работа при мощности менее 30% номинальной.
С уважением.
можно по подробней.Там форсунка сделанна заодно с фильтром.а подача воздуха регулируется изменением сечения воздушного патрубка. допустим изменим ф форсунки,а давку насоса менять иль нет? стоит форсунка на 1.4 л\час.меньше не бывает
ПАА написал :
удельное потребление порядка 0,3 литра\квт*час.
Средний за отопительный период.
ПАА написал :
Для всех них есть ограничение - недопустима длительная работа при мощности менее 30%
Эт вы книжек начитались про двухстуменчатые горелки с одной форсункой... тама мощности от 50-ти кВт. Не рекомендую такие горелки ставить на надзорные объекты - первую ступень по выбросам никогда не сдадите, большой недожёг.(СО)
Akrobat написал :
а давку насоса менять иль нет?
Лучше не делать давку меньше 12-ти бар - крупный туман и недожёг и как следствие сажа на теплоотлающих поверхностях, итого = деньги на ветер.
Akrobat написал :
тоит форсунка на 1.4 л\час.меньше не бывает
а можно в галлонах? а то в техдоках в осноном всё в галлонах.
всё намного сложнеё.от 50 квт отнять 5 эт одно,а от 13-6 эт другое!Значит насос не трогать,тока дыру форсунки "заузить" .Да,а как узнать минимальный предел