Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1419528

Долго думал, задать вопрос здесь или в электрике. Делаю сейчас ремонт в квартире перед переездом и задумался об установке водонагревателя. Так вот, посмотрев работы мастеров, представленных на форуме, я обратил внимание что все вешают нагреватель прямо в стояке. Это, конечно, очень удобно в плане места и коммуникаций, но как обеспечить электробезопасность такого решения (кроме АВ и УЗО в щитке?). И не нарушает ли такая установка норм?
P.S. Хотя что далеко ходить, у друга приглашенный из ДЕЗа электрик кроме нагревателя в стояке поставил там же еще и автомат без УЗО....

Augur написал :
поставил там же еще и автомат без УЗО....

Если УЗО на вводе, то ставить ДИФ (это автомат с УЗО) после него глупо.

Augur написал :
я обратил внимание что все вешают нагреватель прямо в стояке.

Можно и в спальне повесить, но зачем?

Augur написал :
И не нарушает ли такая установка норм?

Нет.

Спасибо! в основном интересовал вопрос про нормы =)