#7029690

Никто не пришел больше к решению данной проблемы? А то у нас из 4х батарей одна шумит, сосед снизу слышит тоже, но его не напрягает (перекрыть свои батареи отказываться, боится сорвёт краны, мол старые, думаю и воздух не спускал), у срседей выше батарея вообще оиключена.

Регистрация: 18.09.2018 Новосибирск Сообщений: 14

Inch1964, не понял почему у вас так бомбануло, и с какой вообще стати вы на повышенных тонах общаетесь (что то там надумав себе, или неверно прочитав\истолковав сообщения на форуме). Умерьте свой пыл.

polyansky, Давайте честно! Вы хоть бельмеса понимаете в гидравлике?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

polyansky, вот когда, извините вас жаба давит, тогда применить правильные термоклапаны вы и не сможете по незнанию, тогда и получаются тогда такие глупые посты.

Хотели бы сэкономить несколько десятков тысяч рублей - вполне бы это могли осуществить. Вот только большинству заказчиков - это не интересно.

Подумаешь на пару сотен тысяч рублей дороже, или на пару сотен тысяч рублей дешевле?

Но что удивительно!!! Торгуются они со мной за стоимость моего труда за каждые 100 рублей. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

И не понимают, что в в моих руках, сэкономить им несколько сотен тысяч рублей (или сэкономить дырку от бублика!)
Но они "ведуться" всего лишь от слова "халява", после чего потеряют пару-тройку сотен тысяч рублей...

Извините, но, если вы такие "крутые", так может научитесь сначала считать деньги, и не предъявлять необоснованных претензий? ???!!!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

polyansky, Похоже у вас на фото - вместо хомута крепления стояка - замазанная дырка. Влияет среди прочих причин

Регистрация: 18.09.2018 Новосибирск Сообщений: 14

Inch1964,

В полностью закрытом-герметично положении - не может. И уверены ли Вы, что Ваш термоклапан в закрытом положении перекрывает поток герметично?

Уверен. В этом и был смысл замены (предыдущий клапан "от застройщика" не держал давление и не позволял полностью перекрыть и снять радиатор без отключения стояка). Я понимаю что советуемый вами клапан заведомо хорошо выполняет свою функцию, но получается смысла менять нет - именно кавитационный шум (именно у меня) отпадает

Пока мысли в сторону того чтобы снизить именно резонансную составляющую радиатора как излучателя. В одной аналогичной теме - человек описал способ и конкретно ему помогло (это устранение следствия а не причины, но попробовать стоит).

Inch1964 написал:
BV, вот Вам не кажется, что халявшики (привыкшие паразитировать за чужой счёт) должны получать только советы, полученные на халяву? Т.е. те, которые им принесут реальный финансовый вред?

Мне вот лично НЕУДОБНО давать им такие "бумеранговые" консультации.

Но по справедливости, нужно ли им давать ТАКИЕ советы, чтобы у них волосы встали дыбом (или наоборот "не встали дыбом), от стоимости переделки к нормальному от сделанного дебильного/неграмотного.

Ведь они выбрысывают "на ветер" десятки тысяч рублей, вместо того, чтобы сохранить эти деньги в своём кошельке!". Тем более, что их жаба душит заплатить каких-то 500 рублей.

варианту? Согласитесь, что большинство из них "заслужили по Карме" именно ТАКИХ советов!

Как Вы думаете?".

Вообще-то в тысячный раз скажу, что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV, вот Вам не кажется, что халявшики должны получать только советы, полученные на халяву? Т.е. те, которые им принесут реальный финансовый вред?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
И уверены ли Вы, что Ваш термоклапан в закрытом положении перекрывает поток герметично?

polyansky написал:
В итоге в конце ремонта поставили во всех комнатах сверху нормальные регуляторы позволяющие "закрутить до конца" и снимать ставить радиаторы без отключения стояка.

polyansky, микрофон смартфона (хорошего) имеет автоматическую регулировку усиления в режиме диктофон и способен записать даже тихий звук. Попробуйте.
Пока не понятен характер шума.
Второе - послушать стетоскопом - сравнить шум на трубе с шумом через перекрытие, стены сверху, снизу сбоку - может получится определить направление на источник шума.

polyansky написал:
Вот как у меня на данный момент.

Есть-ли хомуты крепления стояков к стене? Как заделаны гильзы прохода перекрытий?

polyansky написал:
Вопрос: кавитационный шум в клапане может быть в закрытом положении?

Нет. Разве что шумит клапан соседей. Еще кавитационный шум может вызывать облой внутри трубы, или что-то выступающее после сварки.

polyansky написал:
Больше интересует именно первый мой вопрос.

шум прекрасно может передаваться по трубам. И какой-то радиатор может шуметь из за особенностей крепления, а другие - меньше.
Проверять - немного нагрузив - меняется ли характер шума. И еще - стетоскоп...

polyansky написал:
И еще у меня во всех других комнатах еще 5 точно таких же радиаторов и клапанов - гробовая тишина (это не контр-аргумент, я понимаю, все может различаться).

Конечно не контраргумент, т.к. перепад давлений на разных стояках и разных радиаторах может отличаться.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

polyansky написал:
Вопрос: кавитационный шум в клапане может быть в закрытом положении?

В полностью закрытом-герметично положении - не может. И уверены ли Вы, что Ваш термоклапан в закрытом положении перекрывает поток герметично?

В любом другом положении, если уровень перепада давлений превышает допустимый, заявленный производителем. Этот уровень в зависимости от производителя и от уровня закрытия/открытия термоклапана составляет в 8-35 кПа. Если перепад будет больше, то возможно возникновение кавитационного шума.

Потому и советовал Вам вышеозначенные термоклапаны, у которых максимально заявленный производителем уровень перепада давлений максимальный.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 18.09.2018 Новосибирск Сообщений: 14

Inch1964, то что радиатор работает как излучатель - это понятно. Вопрос: кавитационный шум в клапане может быть в закрытом положении? (полностью закрученный клапан вверху и закрытый кран снизу) Потому что это я сделал первым делом - шум не изменился.
И еще у меня во всех других комнатах еще 5 точно таких же радиаторов и клапанов - гробовая тишина (это не контр-аргумент, я понимаю, все может различаться). Больше интересует именно первый мой вопрос.

polyansky, скорее всего заменили термоклапаны на такие, в которых при данном перепаде давлений на них, возникает кавитация.
Возможно, вообще поставили неподходящие термоклапаны. Скорее всего слышите кавитационный шум из радиаторов, т.к. они работают как звукоизлучатели.

Установите термоклапаны Данфосс RTR-G dn20

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 18.09.2018 Новосибирск Сообщений: 14

Inch1964, Вот как у меня на данный момент.

Ниже более ранее фото еще процесса ремонта, на нем хорошо видно стояк. С тех пор изменилось следующее: верхний регулятор на батарее "от застройщика" (на фото) не держал давление, и сняв радиатор летом в начале ремонта - осенью выяснилось что регулятор течет (как только начался отопительный сезон и начали поднимать давление), закрутили пробку, затем отключали стояк чтобы поставить радиатор назад. В итоге в конце ремонта поставили во всех комнатах сверху нормальные регуляторы позволяющие "закрутить до конца" и снимать ставить радиаторы без отключения стояка. Это я все к чему: если это имеет значение то у большинства нижних соседей так, "по-старому"

С момента моего первого сообщения побывал у соседей этажом ниже. Говорят "нет, не шумит" (самому пройти послушать не удалось "у нас там неубрано"). Но хз может они не слышат

polyansky, выложите фото. Описания словами недостаточно в данном случае.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 18.09.2018 Новосибирск Сообщений: 14

Прочитал всю тему, так как столкнулся с этой же проблемой после недавнего переезда в относительно новый дом 2015 года постройки.
В одной(!) из комнат шумит радиатор (от застройщика). В остальных комнатах такие же радиаторы от такого же застройщика - абсолютнейшая тишина.

Грешил на то, что соседи сверху (на 12 этаже) в комнате над моей проблемной - наперепланировали:

  1. присоединили лоджию
  2. переварили отопление (мне из окна видно было их окно, поэтому я видел что там теперь радиатор не вдоль окна, которое шло на лоджию, а вдоль стены, и высокий такой, метра полтора, трубчатый по виду похож на zehnder charleston).
  3. плюс оказывается у них еще и отопление заведено на лоджию в виде таких маленьких батарей ниже уровня пола вдоль окон впол (бывшей лоджии, теперь это уже комната). Может там и теплый пол водяной наглецы сделали.

В общем все у них очень незаконно, это я знаю. Грешил в первую очередь на них. Они доделывают ремонт - попал наконец к ним, послушал - у них тишина. Толком ситуацию "что у них там и как сделано" в первый визит выяснить не удалось. Меня сразу смутило что у них тихо. Шум похожий может и улавливается еле-еле, но явно тише чем у меня.

У соседей снизу (на 10 этаже) еще не смог побывать.
С соседкой с 7го этажа под нами "знакомы" - у них говорит, шума нет.

Как считаете, насколько вероятен шум изза соседей сверху (причем почему-то более громкий у меня чем у них) от их манипуляций с отоплением? 100% они? или может они а может и не они?

Освежу тему ) Собираюсь менять старые трубы с обрешеткой(наверное конвекторы называются) на биметалл. Причина замены - некомфортно малая температура в квартире. Но прочитав тему уже засомневался, есть риск получить другую не менее дискомфортную проблему - шум. Как-то диагностировать-прогнозировать шум в биметалле до замены можно? Чтобы потом не жалеть.

Регистрация: 23.09.2012 Железнодорожный Сообщений: 1969

у нас на ЦО - ставьте только чугун. особенно на последние этажи.

Регистрация: 23.04.2012 Екатеринбург Сообщений: 36

Serdjio написал :
Как заставить жековских сантехников это сделать,?

Нууууу - если бы я знал ответ на этот ВСЕЛЕНСКИЙ вопрос - я бы сейчас работал консультантом и деньги лопатой греб
С сантехниками из своего ЖКХ я знаком лично, доказал свою компетентность дельными советами - так что они ко мне прислушиваются. Но, что касается своей квартиры - делаю только САМ или руками сант под ЛИЧНЫМ контролем (причем все материалы и расходники выбираю и покупаю только самостоятельно).

Как заставить жековских сантехников это сделать,?Скажут ставьте что было и шум пройдёт.Они стояк четыре раза запускали по своей глупости.

Регистрация: 23.04.2012 Екатеринбург Сообщений: 36

Прочитал всю тему - некоторые советы откровенно позабавили.
ОСНОВНАЯ причина шума, исходящего от батарей - ВОЗДУХ в системе. Не у вас лично, но в ЛЮБОЙ батарее по стояку. Azar, вы поменяли биметалл на чугун, шум ушел и вы думаете, что во всем был виноват биметалл. Но это не так! Чугунные батареи гасят шум за счет своей бОльшей массы и толщины стенок (а биметалл, действительно, работает как резонатор - ибо более легок). Но шум остался! Не у вас, но у соседей - точно. Ибо не устранена ПРИЧИНА его появления.
У меня стоит биметалл уже шесть лет. В первый год тоже стали шуметь батареи, что только не делал - спускал по бочке воды с каждой, пытался прижимать чем-то))) Но потом (по совету умных людей) сходил в подвал и (подсоединив к спускнику на обратке шланг, и закинув его в каналью - чтоб не разводить болото) прогнал воду со всех 4-х стояков моей квартиры. Из некоторых явно выходил воздух (вода шла толчками, с подфыркиванием). ШУМ ИСЧЕЗ!!!
На следующий год, перед отопительным сезоном поговорил с соседом на 5 этаже - он себе поставил краны Маевского (до этого не было). С началом отопительного сезона - шум появился снова, но когда сосед с 5-го этажа спустил у себя в квартире воздух со всех батарей - ШУМ ИСЧЕЗ. Теперь уже пятый год не знаем проблем!
Шум - это вибрация на границе двух сред. В данном случае - воды и воздуха. Удалите ВОЗДУХ из системы - и ПРИЧИНА шума будет устранена.

Azar написал :
может шум уйти, а вода (из лопнувшей подводки) прийти. Надо?

У знакомой гибкая подводка стояла лет пять ,так ей бывший муж при ремонте посоветовал и ничего не было .

Serdjio написал :
Читал я ваш отзыв ещё зимой.
Радиатор брал хороший и не дешовый Рифар Монолит ,тпкое и предположить не мог что будет шуметь .
У своих заказчиков у некоторых также шумят.

Я вот думаю если подключить через гибкую подводку ,может ли шум уйти?

может шум уйти, а вода (из лопнувшей подводки) прийти. Надо?

Azar написал :
Только замена на чугун. Вторую зиму ТИШИНА!

Читал я ваш отзыв ещё зимой.
Радиатор брал хороший и не дешовый Рифар Монолит ,тпкое и предположить не мог что будет шуметь .
У своих заказчиков у некоторых также шумят.

Я вот думаю если подключить через гибкую подводку ,может ли шум уйти?

Serdjio написал :
Пришол сезон,запели батареи

Кто из тех кто занимается отоплением подскажеьт ,может какое решение есть чтобы они не пели.

Только замена на чугун. Вторую зиму ТИШИНА!

Пришол сезон,запели батареи

Кто из тех кто занимается отоплением подскажеьт ,может какое решение есть чтобы они не пели.

Serdjio написал :
Появилась такаяже проблемма .Рдиаторы Рифар монолит 350мм ,12 секций ,Днём не напрягает ,Ночью очень слышно.
Что делать ??? Может кто что посоветует???
Оннотрубная система ,13 этаж.

Нашёл сварщика, переделали всю систему на чугунные радиаторы Коннер ХИТ, теперь тихо и спокойно. Заодно решил проблему с протекающими по резьбе соединениями, которые пачкали шторы. Сантехники перекручивали их несколько раз, но безуспешно. Теперь всё чисто, тепло и сухо.
А свой биметалл поставил в квартире родителей, там он молчит. Загадка, над которой ломать голову не хочу.

Появилась такаяже проблемма .Рдиаторы Рифар монолит 350мм ,12 секций ,Днём не напрягает ,Ночью очень слышно.
Что делать ??? Может кто что посоветует???
Оннотрубная система ,13 этаж.

Регистрация: 21.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 101

а это

не помогает?