Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1422965

В квартире, если включен к примеру обогреватель и включается электрочайник, часто срабатывает защита и нужно выходить к этажному щитку и передергивать тумблеры. Электросчетчик стоит старый на 5A.
В жэсе по телефону посоветовали УЗО, а когда приходил электрик, сказал купить пакетный выключатель ПВ2-40, который он установит. Я почему-то предполагал, что нужно купить новый электросчетчик на 40А и дифавтоматы к нему.
Для решения проблемы достаточно ли будет только пакетника, к тому же на форуме вычитал, что они взрываться могут?

Электросчетчик должен бы нормально работать на токе куда большем чем 5А.
может поменять пробку на автомат 16А, если проводка позволяет?

monsoon написал :
Для решения проблемы достаточно ли будет только пакетника, к тому же на форуме вычитал, что они взрываться могут?

Вы банально перегружаете сеть Срабатывает защита.Пакетник к аппаратам защиты не относится,он относится к коммутационным аппаратам! Его замена проблемы не решит! Проблему решит новая проводка способная выдержать бОльшую нагрузку.Установка УЗО тоже проблему не решит,но повысит Вашу безопасность.Вместо пакетника установите лучше двухполюсный автомат,надёжнее и ещё одна стпень защиты.