по саморезам и направляющим ровнял засыпку для полов гвл. какие-то двойственные ощущения.Но для устройства достаточно ровной звукоизоляционно стяжки по минвате 5 см - идеальный вариант!
Makas написал :
Только на практике к сожалению не все гладко получается
до 10 м2 изол. помещение всегда ровненько (не реклама, но всегда глимс сл) если более то маячки в виде саморезиков в разных квадратах изол. помещения до 25 м2 плоскость на ура, дальше (много смежных) без рельсовых маяков не обойтись (здесь и смесь теряет в цене до 70%).
abc написал :
Смеси выравниваются сами,маяки не нужны.
В том то и дело, что в инструкциях по применению этих самовыравнивающих смесей пишут одно, (что мол быстро надо залить, валиком быстро прокатать и смыться быстро и через несколько часов все готово, смесь сама выравнится как надо). Только на практике к сожалению не все гладко получается, одну комнату уже запорол, так что не до придуривания.
Тогда нахОдите "нулевую точку", а остальные "шурупы" выравниваете в одну плоскость с ней.
Потом кладёте на них штукатурный маяк 6 мм и подбиваете раствором, чтоб приклеился.
abc написал :
1.Находите наивысшую точку пола,сверлите в ней дырку под дюбель(лучше 6мм.),вворачиваете шуруп 3.5Х100 таким образом,чтобы высота видимой части шурупа составляла толщину ЦПС стяжки(обычно больше 4 см.).
Технология и метод установки маяков очень необычный и интересный, но это для толстой ц. п. стяжки хорошо подойдет. Я бы хотел узнать технологию устройства маяков из шурупов при выравнивании пола самовыравнивающими смесями типа "IVSIL III", где толщина перепадов по всей квартире составляет от 5-35мм..
2 abc посни, пож-та.
Ты равняешь вдоль длинных профилей, а короткие поперечины получаются выше уровня стяжки. А они не мешают, может лучше их еще выше поднять (например, прикрепив вертикальные "столбики")
Каким образом она обеспечит жёсткость (и без того достаточно жёстким) профилям???
Когда Маяк(профиль) просто лежит на головках шурупов он болтается как х... в п... ,когда два маяка скреплены между собой они лежат жестко и не гуляют под правилом.В маленьком санузле может и не нужно скреплять,а вот в большом помещении без этого никак.... Этот маяк сдвигается по шурупам на полкомнаты и по нему затирается следущая часть помещения.То есть для затирки комнаты 6Х3,5 достаточно двух профилей по 3м,скрепленных между собой поперечинами(их переставляешь на следующий ряд шурупов).Если работаешь вдвоем,комната 20 м. легко делается за 10-12 часов,начиная с чистого пола при средней толщине стяжки 60мм. .
к слову сказать, маяки и по полу можно "натирать" как и при работе со стенами. у мапеев на одной из фотографий видно как. но так как чаще всего применяются обычные растворы, то приходится ожидать, поэтому делают различные напрвляющие
2abc
Да про технологию всё понятно. Я сам так родителям стяжку в санузле делал. Не очень понятно про поперечину. Каким образом она обеспечит жёсткость (и без того достаточно жёстким) профилям???
Для создания жесткой конструкции,чтобы маяк не гулял под правилом при нажиме на последнее.Примораживание на раствор в данной технологии заменено креплением на каркасе.В обоих случаях достигается жесткость.В одном случае жесткость маяка достигается "вставшим" раствором,в другом случае созданием каркаса.Но пока раствор встанет и прихватится нужно сутки ждать,в моем случае готовность маяка зависит от вашего умения работать перфоратором и сноровки "ввинчивать клопы"."Обмаячить" комнату 20 кв.м. под раствор можно за 2 часа.
1.Находите наивысшую точку пола,сверлите в ней дырку под дюбель(лучше 6мм.),вворачиваете шуруп 3.5Х100 таким образом,чтобы высота видимой части шурупа составляла толщину ЦПС стяжки(обычно больше 4 см.).Первый ряд делаете с отступом от большей стены на 20-30 см. .Аналогично и последний(крайний) ряд.
2.Берете хорошее 3м. правило с уровнем и следующий шуруп выставляете с помощью правила таким образом,чтобы получился ряд из шурупов,параллельный большей стене комнаты,при этом расстояние между шурупами не более 50 см. .
Аналогично строим следующий и следующий ряды,расстояние между которыми должно быть не более метра.(иначе стяжку физически тяжело формировать правилом).
3.На получившиеся ряды шурупов кладем профиля ПН для гипсокартона,которые скрепляем между собой такими же профилями и получаем Маяки.
По маякам работаем правилом так,как это описано много раз в одной из заглавных тем.....
ЗЫ.Если применяете нормальный пузырьковый уровень на трехметровом правиле,то все отклонения по высоте легко укладываются в СНиП.
Между стеной и стяжкой пола незабудьте уложить буферную ленту(я брал изолон 8 мм).
Готовый ряд укрывайте пленкой,поливать не нужно.
Если работаете в отопительный сезон ,радиаторы должны быть закрыты(я заматывал пленкой) для создания лучших условий затвердевания стяжки.
В данной технологии лазерный построитель совсем не нужен.На форуме много "мастеров" не знает смысла сказанных ими слов,не отдает отчета в применении тех или иных технических средств.