Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460
#1428024

При настилке паркета просверлили медную трубу d40 мм, подача отопления на напольные конвектора, все под стяжкой и уже частично под паркетом. Сам еще дырку не видел, но говорят сверху 6 мм в диаметре. Возникает вопрос, как поставить муфту если нельзя раздвинуть трубу??? Есть вариант запаять медный чопик в отверстие твердым припоем. Как думаете допустимо ли такое? Или придеться разбирать паркет и долбить много стяжки??? Толщина стенки трубы милиметра 1.5.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

..муфту-пили вдоль (только не болгаркой)-зачисть -помажь-одень-стяни двумя проволочинками чтобы зазор соблюдался порядка 0,5 мм (по распилу можно 1 мм) - и паяй твердым-засосет.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

А может просто заплатку ? Нафига целую муфту-то одевать ?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

заплаткой трудно капиллярный зазор обеспечить-получится обычное лужение-хотя и оно может помочь...

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Байпасс написал :
-зачисть -помажь-одень-стяни

интересный способ, а мягким не прокатит?
Но вопрос с медным чопом привлекательнее так как не придеться обдалбливать трубу снизу им нельзя? Видел у wavina ремкомплекты для просперленных труб, но только для пластика оно, тонкая насадка 10 мм и пластиковый чоп...

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

pacik написал :
а мягким не прокатит

..мягким не пробовал на таком диаметре..

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Залечил жестким, с муфточкой, как учили, спасибо за совет все работает, зашибись!