Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1429033

Добрый день, форумчане!
Имеем дом в деревне. Питание в доме однофазное 220В. Заземления нет. Сделал в доме водопровод, поставил нагревательный бак. Бак и водяной насос (все вместе 2.5 квт) вывел на отдельную линию с автоматом защиты на 10А. Вопрос: Нужно ли ставить УЗО, если ДА, то какое и где??
Заранее благодарен!!

да нужно, УЗО на 16А 30мА, но лучше отдельно на водогрей 16А 10мА.
где? после автомата!
в догонку тип УЗО "АС"

Спасибо!

УЗО ставится обязательно, если жить хочешь, и ставь его на каждую комнату желательно