Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1429222

Глобального ремонта пока делать не планируется, но в связи с косметическим, в ванной и на кухне есть необходимость и возможность установить несколько розеток.
Две розетки на кухню (стиралка и посудомойка), и две в ванну (водонагреватель 2 Квт и система защиты от протечек).
Основной щиток через стенку от моей квартиры, думаю просверлить дырку, и с помощью кабеля 3х4 законтачиться. С электриком ЖЭКа разговаривал, он сказал, что без проблем подключит. Далее с моей стороны завожу этот кабель в квартирный щиток (установлю коробку на стену прямо через стену от основного), от которого делаю необходимую разводку. Разводку планируется делать из кабеля 3х2,5, пущу его под потолком в коробе, затем прокину его через крышу сантехкабины, выйду на кухню и сделаю ввод в ванную. В кухне и в ванной проложу в стенах в штробы.
Вопросы:
Нужны ли какие-то согласования?
Какие есть правила установки розеток под данные потребители (место установки, положение относительно пола и т.д.)?
Какой кабель брать?
Сколько нужно кабелей (на каждую розетку свой кабель или хватит одного на 2 розетки)?
Какие розетки использовать, особенно в ванной?
Какие и сколько автоматов и УЗО надо?
Какой квартирный шиток взять чтобы?

Бесспорно буду изучать форум по теме и дальше, но нужна точка отсчета, общее представление, так что буду благодарен Вам за ответы.

korsar1000 написал :
думаю просверлить дырку

А попасть и повредить проводку дома, других и своей квартиры не боитесь?

korsar1000 написал :
с помощью кабеля 3х4 законтачиться. С электриком ЖЭКа разговаривал, он сказал, что без проблем подключит.

А он знает действующие нормы электробезопасности, в частности как правильно подключать защитный желто-зеленый провод? И можно ли вообще в Вшей ситуации подключать защитный желто-зеленый провод возле розеток и светильников?

korsar1000 написал :
Вопросы:
Нужны ли какие-то согласования?

Разве что там где будете делать "дырку" из квартиры, чтоб узать нет ли там коммуникаций. Все остальное обязан знать электрик!

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Защита от протечек - без УЗО, только автомат на 3...6 А.
На остальное - общее УЗО 40А/30мА или 63А/30мА.
На каждого потребителя - свой автомат С16А и кабель 3х1,5 или 3х2,5.
Для встроенной кухонной техники - розетки в 50 мм от пола, контакты вертикально.
Для стиралки/посудомойки - розетки сбоку от техники, не под ней.
В ванной розетки брызгозащищенные IP-44.
Предусмотрите 1 или 2 группы розеток по 3-4 штуки на фартуке кухни, если их еще нет. С отдельными кабелями 3х2,5 и автоматами на 16А на каждую группу розеток.
Щиток квартирный выберите с запасом. Можно корнечно уложиться в 12 модулей, но лучше 24 модуля.

Посититель написал :
А попасть и повредить проводку дома, других и своей квартиры не боитесь?
А он знает действующие нормы электробезопасности, в частности как правильно подключать защитный желто-зеленый провод? И можно ли вообще в Вшей ситуации подключать защитный желто-зеленый провод возле розеток и светильников?
Разве что там где будете делать "дырку" из квартиры, чтоб узать нет ли там коммуникаций. Все остальное обязан знать электрик!

Честно говоря "дырку" уже сделал сверлом по бетону Ф10мм, был в шоке от того, что толщина стены в месте расположения щитка всего 1 см. Аккуратно попал внутрь щитка, там в глубине проводов нет, вся проводка идет наверх.
По поводу желто-зеленого провода не понял, это вроде заземление, в щитке шина стоит, туда и надо вроде прикручивать. К слову недавно по стояку поменяли проводку на медь, поставили современные автоматы и УЗО, а в квартирах так гнилой алюминий и остался. Если б не это я врятли бы стал связываться с протягиванием проводов. При установке стир машин все тянут провода от щитка, я просто решил сделать это поаккуратнее.
П.С. В квартире газ, а не эл.плита.

evgenygrig написал :
Для встроенной кухонной техники - розетки в 50 мм от пола, контакты вертикально.

это не ошибка? не низковато?
Огромное спасибо за развернутый ответ!

По форуму рекомендуют кабель NYM. Вроде, можно прокладывать и в штробы и по воздуху без доп защиты (труб, гофр и т.п.).
Именно он мне и подходит?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

осторожнее. уже появился в продаже кабель под названием НЮМ. русскими буквами.

greg111 написал :
уже появился в продаже кабель под названием НЮМ. русскими буквами.

korsar1000 написал :
По поводу желто-зеленого провода не понял, это вроде заземление, в щитке шина стоит, туда и надо вроде прикручивать.

При наличии УЗО, в этажном щите зелто-зеленый можно подключать, а возле розеток и светильников только если стояк соответствует действующим правилам!

Посититель написал :
При наличии УЗО, в этажном щите зелто-зеленый можно подключать, а возле розеток и светильников только если стояк соответствует действующим правилам!

как определить соответствует или нет?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Сечение PEN-проводника стояка по алюминию не менее 16 мм2, меди не менее 10 мм2.
Отсутствие обрывов, ненадежных соединений на всем протяжении от ВРУ здания.
Надежное подключение PEN-проводника к этажному щиту (шине зануления). Без следов нагрева, подгорания. В идеале - отдельный отвод защитного зануления прямо от жилы стояка с помощью зажима типа "орех" и отдельная шина защитного зануления в электрощите.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

evgenygrig написал :
Защита от протечек - без УЗО, только автомат на 3...6 А.


Особенно, если розетка стоит рядом с стояком и разводкой воды

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование ... как правило, не требуется.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

Защита от протечек – стационарное оборудование, подключать которое желательно соответствующим образом в водозащищенной ответвительной коробке. А не в открытую розетку в сантехшкафе, где при аварии могут хлестать фонтаны воды.

К примеру, у системы ГИДРОЛОК кабель питания подключается непосредственно в брызгозащищенный блок управления. У других не интересовался.

evgenygrig написал :
у системы ГИДРОЛОК кабель питания подключается непосредственно в брызгозащищенный блок управления. У других не интересовался.

Как раз гидролок и планируется. Про такие тонкости подключения не в курсе был. Т.е. по аналогии нада и вилку водогрея под нож и провод напрямую к силовому в какой то влагозащищенной коробке?
И отключать его посредством автомата в щитке?
Где такие коробки посмотреть можно?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Кабель водогрея накопительного резать не надо. Просто ставите хорошую брызгозащищенную розетку.

Если же водогрей проточный, особо мощный, то кабель питания соответствующего (большого) сечения подключается в него напрямую (приходится снимать кожух водогрея). Отключение осуществляется с помощью автомата в электрощите. Причем автомат неплохо бы 2-полюсный.

Водогрей обязательно подключать под УЗО.

ОК
Спасибо!

korsar1000 написал :
как определить соответствует или нет?

Должен быть 5-ти проводной стояк, то есть три провода трех фаз, один нейтральный провод, один защитный провод, провода по алюминию должны быть ≥16, провода по меди должны быть ≥10, этажные щиты должны быть подключены по трехфазной схеме.