Опыт многих умельцев подверг меня на мысль сделать отопление самому. В итоге и с помощью форумчан родилась и была реализована вот такая система. На фото общая схема с указанием мощности радиаторов и длин труб. Трубы использованы Wefatherm Pn20 Stabi, радиаторы стальные панельные Kermi, подключены все по диагонали, сверху Вентиль т/с верхний угловой 1/2" Heimeier, снизу Вентиль нижний угловой 1/2" Heimeier. В данные момент система запущена и работает. Котел Baxi Nuvola 240 Fi, 24 кВт. Котел с бойлером, температура ГВС выставлена практически на минимум. К котлу подключен датчик внешней температуры. В помещении температура примерно 19 гр., температура теплоносителя выставлена примерно на 40 гр.
Режим работы котла следующий:
работа - 1 мин., т 37 гр простой 2.48 мин. т 32
работа 1.37 мин, т 38 простой 2.45 мин т 33
работа 58 сек, т 37 простой 2.54 т 33
работа 1.12 т 38 простой 2.57 т 33
работа 1.25 т 38 простой 2.57 т 34
отслеживание по стрелочному термометру watts, встроенному в подачу.
За время работы, а это примерно 13 суток сожжено 160 м3 газа (с 07.10.09 по 20.10.09).
Общая отапливаемая площадь 96 кв.м. Дом деревянный, толщина бревна в среднем 20 см., наружное утепление, стены - в пазах изовер, поверх где 5, где 10 см. изовола, перекрытие 15 см изовола вперемешку с технониколь оптима.
А теперь, собственно, вопрос - какой должен быть нормальный режим работы котла? Тот режим, что у меня - нормальный или нет?
Truck написал :
В нем есть электронная модуляция пламени, этого не достаточно?
Недостаточно, если программно можно ограничить максимальную мощность на отопление - снижай, а за счет модуляции будешь иметь максимальную мощность при приготовлении горячей воды
Хорошо, посмотрим с другой стороны - меньше мощность, котел долше набирает установленную температуру, проходят те-же 3 минуты, температура падает на 5 гр. и опять греем. В чем преимущество? Вот если бы дельту сделать не 5 гр, а скажем 15 гр, то может это помогло бы больше?
Вот чем могу на уровне юзера порулить (вложения). Как вариант, могу попробовать отключить датчик уличной температуры и посмотреть как будет вести себя котел.
Сколько времени он работает и простаивает - зависит от теплопотерь. Но с учетом теплоинерционности помещения, при нормально работающем внешнем термостате это период должен быть больше, чем у вас.
«Как будет работать настенный котел мощностью 24-28 кВт на помещение малой площади (50-60 кв. м)?»
Комментарий от BAXI
Двухконтурные котлы с проточными теплообменниками подбираются, как правило, по потребностям в горячей воде, а не по требуемой мощности отопления. Котлы с номинальной мощностью 24 кВт в зависимости от тепловой нагрузки автоматически меняют мощность горелки в диапазоне от 9 до 24 кВт. Если даже минимальная мощность котла (9 кВт) превышает потребности отопления, то котел на отопление будет работать в режиме включено / выключено. При этом для уменьшения количества включений / выключений в единицу времени настоятельно рекомендуется установить комнатный термостат и уменьшить максимальную мощность контура отопления имеющимся на плате резистором.
присоединяюсь - поставь простой комнатный термостат, где то слышал что в европах без них котлы не эксплуатируют ваще......наружний(уличный датчик) без комнатного имхо ваще не стоит ставить.
alex_k2 написал :
может все же сервисного инженера вызвать?
Попробую поискать спецов. А насчет комнатного термостата - у меня перемычки на плате в месте подключения комнатного термостата нет. У термостата на выходе - сопротивление 0 и бесконечность? Или есть промежуточные варианты? Если да, то можно для начала попробовать сопротивление воткнуть.