Михалыч написал :
Подобная фигня ставится на массивных напольных чугуняках более 50кВт

Других не ставил...

NNN написал :
Других не ставил.

О, как! То-то я смотрю...-

NNN написал :
Но Вам виднее, т.к. проблема Ваша и она ей останется.

Просто ваша схема, учитывая то, что в котле есть уже насос может мешать его работе. Во-вторых, термоголовка навевает на мысли, что вы хотите регулировать температуру теплоносителя по показаниям датчика температуры воздуха. Задача такая не стоит.
Думаю обвязку котла не трогать и довериться производителю.
Я повторю свои опасения по циркуляции - есть у кого мыли на этот счет или выкинуть из головы?

Мужики, я кажется ложанулся с термовентилями. V-exakt - это то что у меня сейчас стоит, второй вариант с маленьким гидравлическим сопротивлением. Сейчас попробую посчитать поток через все радиаторы.

Фото платы и насоса.

Truck написал :
что вы хотите регулировать температуру теплоносителя по показаниям датчика температуры воздуха.

Он предлагает на обратку прикрутить выносной датчик.

Truck написал :
насоса.

На клеммной коробке есть переключатель. Слева получается коробка. Ищите. Он может быть утоплен вглубь.

Михалыч написал :
Он предлагает на обратку прикрутить выносной датчик.

Все же это для "голого" котла, а в моем уже все есть.

Михалыч написал :
На клеммной коробке есть переключатель.

Сегодня пробовал снизить мощность газовым краном - вроде все нормально было, потом через 2 часа включил котел при том же положении крана - ошибка, не воспламенился. Наверное упало давление в магистрали. Думаю настраивать минимальную мощность модулятором не стоит, иначе получу либо пламя на горелке, либо ошибку воспламенения. Пробовал смоделировать работу термостата, отключил котел на 2 часа, потом до необходимой температуры он разогревался минут 15-20. Вроде такой режим получше будет.
2Михалыч
Я вот задумался, почему вы хотите гистерезис 0.25. Если гистерезис, например 0.5, то котел за один цикл может не успеть поднять температуру, чтобы отключиться по команде термостата, а не датчика температуры на котле. Если гистерезис будет меньше, то будет больше шансов отключится по команде термостата. Я прав?

2Truck Посмотрите на эту черную коробочку снизу, сзади, сбоку. Должен быть переключатель...-
У меня сейчас КТ работает так: ставлю 24гр., При охлаждении в комнате до 23,75 котёл включается, при достижении 24,25- выключается. Разница- 0,5гр. Кажется- фигня. А чувствуется!!!!!!
И очень сильно. И не только я это отмечаю. На других форумах- тоже с этим мыкаются и меняют на более точные КТ.
У меня котёл тактует только сейчас- при 15-18гр тепла на улице. И то, только тот, который на 32кВт. Но я пользуюсь "маленьким" на 24кВт- этот работает хорошо. Вот я к нему и хотел второй КТ прикрутить...-

Михалыч написал :
Посмотрите на эту черную коробочку снизу, сзади, сбоку. Должен быть переключатель.

Dmvt1 пишет - Вы имеете шанс получить снижение производительности на ГВС, т.к. на малой скорости производительности насоса может не хватить для эффективной прокачки теплоносителя через вторичный теплообменник. Кстати от этом в инструкции написано. Я пробовал у себя в Vaillant понижать скорость (там проще, стоит переключатель), так вернул все на максимальную скорость из-за падения температуры ГВС.

Всем доброго времени суток.Прошу рассмотреть схему обвязки котельной и высказать свои замечания

Всем доброго времени суток.Прошу рассмотреть схему обвязки котельной и высказать свои замечания

Может не по теме спрашиваю, а реально ли отлить котел самостоятельно? Надежно ли вообще это?