Здравствуйте, поздней весной установили алюминиевые батареи, последний 9й этаж панельки. Из 5-ти батарей только одна (6 секций) почти полностью прогревается (последняя сеция чуть холоднее) - на кухне, где самая горячая труба (раза в 2). В зале (фото 1-3, 12 секций) верх почти до конца одинаково теплый (7-8 секций, потом чуть холоднее), низ только 2 секции (с 4й уже холодные). В 1й комнате (фото 4) верх - 5 секций одинаково теплые, низ - 1я, 2я чуть холоднее, остальные холодные. Во 2й комнате (6 секций) верх - 5 одинаково теплые, низ - 2. В 3й комнате (7 секций) верх почти полностью одинаково теплый, а низ на половину. Воздух спускал.
Не знаю как они подключены (сверху или снизу подача), из подобной темы (фото 5), как они должны быть подключены – представляю себе так: подача верхняя (вход вверху), подключение диагональное. Байпас и краны я так подозреваю в норме?
С людьми которые устанавливали еще не говорили, варить очень не хочется – ремонт в квартире был сделан, хочется еще на некоторых батареях сразу секций прибавить…
Вроде однотрубка. Из ТСЖ приходил сантехник, как оказалось он в батареях не разбирается, только ВКЛ-ВЫКЛ. Потом пришел главный инженер ТСЖ, посмотрел, спросили: "может диагонально подключить, да и "верхнее", "нижнее" правильно?" - он говорит "разницы нету", посоветовал краник на байпас поставить, типо "последний этаж, давления не хватает".
Соединять: подача вверх, забор снизу по диагонали, байпас через кран. Посмотреть, что будет. Можно гибкой подводкой кинуть, чтобы посмотреть. Я так у себя делал, пока не нащупал вариант.
А батареи эти какой фирмы не RADENA случайно? Вот и я себе поменял, только на Радена, биметалл, внешне один в один как твои, точно похожая петрушка! Подключены также, однотрубная система слева сверху вход, снизу слева выход с байпасом, делал сам, жалею, что никто не подсказал чтобы на байпас кран поставил, говорили чтобы его вообще не ставил, но это не удобно, если снять батарею... Короче говоря, где у меня по 7 секций еще более менее, а вот в зале тоже 12 секций, так верх где-то до 8 секций одинаково горячие, дальше слабее, а низ уже с 3-4 секции совсем идет еле теплый!!! Да, в байпасе труба 20, а в батареях трубочки явно поменьше, вот и фигня получается!
Что то я не как не могу понять на последней фотографии где подача воды
Если с лева от радиатора, то зачем было подключать снизу, и ставить регулированный вентиль с права.
Первый раз вижу такое изобретение
В том-то и дело, что у человека скорее всего подача воды по стояку снизу, поэтому они фактически сделали крест, ну или перевернули вход-выход, а вот где ставят регулировочный вентиль, это я не знаю, не читал про них!
Регулирующие (настроечные) клапаны применяются для плавного
регулирования расхода теплоносителя в водяных отопительных сетях.
Клапаны могут использоваться на трубопроводах систем питьевого и
хозяйственно- питьевого назначения, горячего водоснабжения, а также на
технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не
агрессивные к материалам клапана. Наличие полусгона позволяет
монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода. Основное
предназначение клапана – регулирование расхода теплоносителя через
отопительные приборы.
Регулирующие клапаны предназначены для пользовательской
регулировки расхода. Настроечные клапаны служат для монтажной
настройки расхода с последующим ограничением доступа к штоку путем
установки защитного колпака.
Лучше всего использовать клапана марки VALTEC, у них самая большая проходная способность и гарантия 7 лет
pacik написал :
если подача снизу то спасет удлинитель потока, банальная трубка внутри батареи, которая сделает из одностороннего диагональное подключение....
pacik написал :
если подача снизу то спасет удлинитель потока, банальная трубка внутри батареи, которая сделает из одностороннего диагональное подключение....
__________________
Вот пока только не пойму, если подключение одностороннее и подача снизу, во-первых куда трубку вставлять вверху или внизу, во-вторых какой длины (читал, что до средины последней секции и на 2/3 длинны батареи...), в третьих нужно в трубке делать дырки или нет, ну и в четвертых, какой брать ее диаметр????
pacik написал :
если подача снизу то спасет удлинитель потока, банальная трубка внутри батареи, которая сделает из одностороннего диагональное подключение....
...так, погодите. Получается, что если подача гор. воды снизу, то можно не "городить" подключение как на 5-й фотографии, а просто "прямиком" подключться, но только с обязательной трубкой-удлиннителем потока?
Или удлиннитель с отверстиями в нижний коллектор.
Или анти-удлиннитель в верхний (в этом случае можно без отверстий).
pacik написал :
если подача снизу то спасет удлинитель потока, банальная трубка внутри батареи, которая сделает из одностороннего диагональное подключение
Это спасёт не в любом случае - как и диагональное подключение.
Вам правильно инженер сказал может давления не хватает, да и у новых ваших радиаторов может гидравлическое сопротивление больше.
Т.к. у вас последний этаж срежьте перемычку или установите туда шаровый и закройте.
С удлинителем не заморачивайтесь - это не ваш случай 12 секций и так должны продавится.
--ВТБ!--
Ну на счёт "антиудлиннителя" - это шутка...
В каталоге к радиаторам RIFAR сказано, что подключать их снизу нельзя.
...по поводу того, что диагональне подключение не всегда спасёт-т.е. если сопротивление байпаса будет значительно меньше, чем сопротивление радиатор+отводки? Верно мыслю?