Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1435465

BV написал :
при 10 метрах чуда не будет

эээ 2 метра экономии тепла это вам не хухры мухры)

сансэй написал :
и о чудо ,

при 10 метрах чуда не будет да и вообще не будет... если думать.... дальше

valik71 написал :
Вобщем опытным путем удалось подать тепло на последний радиатор: прикрыв краны на придыдущих радиаторах 1,2,3 удалось добится одинаковой температуры

та всегда двухтрубка балансируется, тем более, что

valik71 написал :
До последней порядка 10 метров.

BV написал :
что в лоб, что по лбу - результат тот же

не скажите я сам сначало так подумал после того как написал)
но если подумать чуть по дольше приходит просветление)
и о чудо , толкать остывшую воду по моей схеме радиатору становится гораздо проще, аминь)

Регистрация: 22.10.2009 Днепропетровск Сообщений: 5

Вобщем опытным путем удалось подать тепло на последний радиатор: прикрыв краны на придыдущих радиаторах 1,2,3 удалось добится одинаковой температуры

NNN написал :
Если не удаётся отбалансировать, значит не хватает насоса (какой удак придумал их в котлы интегрировать

Я вот тоже был уверен-раз насос- всё будет работать отлично... Не так все просто оказывается))

Регистрация: 22.10.2009 Днепропетровск Сообщений: 5

BV написал :
Какое расстояние по трубам между радиаторами

До последней порядка 10 метров. Обычная 3х комнатная квартира в панельном доме...

sirius1206 написал :
Подключите по схеме подача верх обр.низ все радиаторы

Придется все переделывать - трубы паянные. Не желательно ((

NNN написал :
или магистраль тонка

Спрашивал у умельцев местных- таким диаметром все у нас по квартирам разводку делают

2valik71 Всё сделано правильно.
Если не удаётся отбалансировать, значит не хватает насоса (какой удак придумал их в котлы интегрировать?) или магистраль тонка.

Подключите по схеме подача верх обр.низ все радиаторы

сансэй написал :
лучше подачу с обраткой поменять (местами) на 4том

что в лоб, что по лбу - результат тот же

2valik71 Какое расстояние по трубам между радиаторами?

Регистрация: 22.10.2009 Днепропетровск Сообщений: 5

Понял, спасибо!

valik71 написал :
Может имело смысл сначала замкнуть контур?

ненадо
лучше подачу с обраткой поменять (местами) на 4том

Регистрация: 22.10.2009 Днепропетровск Сообщений: 5

Дуся написал :
инжекторные узлы не стоят случайно?

Не в курсе, что это (( Вроде все максимально проще сделать хотелось. Может имело смысл сначала замкнуть контур? Чтобы все радиаторы были в одинаковых условиях?
[

]()

а инжекторные узлы не стоят случайно? бывает их путают: какие для однотрубных, а какие для двухтрубных.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

..подключил правильно (допустимо) -а кранами производишь настройку -так и положено в двухтрубке...

Регистрация: 22.10.2009 Днепропетровск Сообщений: 5

Произвел разводку отопления по квартире (от 2х контурного котла) и столкнулся со следующей проблемой. В последнем радиаторе №4 температура намного ниже, чем в остальных. Приходится кранами регулировать подачу на первые 3, что бы хоть как то уровнять температуру. Мучают сомнения: то ли так и должно быть, то ли неправильно выбрана схема подключения. Все радиаторы подключены снизу (вход-выход), стоят краны. Основная труба подача и обратка ф25, отводы к радиаторам ф20
[

]()