#1434460

Новая многоэтажка, третий этаж. По словам сантехников, давление в стояках 9 бар. Надо ли ставить регуляторы давления?

надо.

причем даже если сантехники врут или преувеличивают. во-1ых чтобы уровнять давления ГВ и ХВ, во-2ых чтобы шланги на СМ и бачке унитазном и еще где есть гибкая проводка не порвало. Да и вообще 9 бар это до хрена

CopraFive написал :
Да и вообще 9 бар это до хрена

но, увы, вполне реально. в нашей хрущевке старенькой замерял. на ХВ 7,5, на ГВ - 8,2. А что это такое, могу рассказать из практики. Если вдруг сорвет какой-нить шланг, то пальцем его уже не зажмешь. как из той песни: "...бьет струей кипящий сок..." прямо в лицо. А если уж дома никого не будет, то готовься

Тогда следующий вопрос: какие искать и на что обращать внимание. Сам с такой техникой дел не имел; торгаши на ближайшем рынке делают удивленные глаза...

У меня такие стоят

Слышал, что есть отечественные, но на момент ремонта, не было времени искать, взял что было.
Это самые дешевые.... работают вроде нормально, но при грязной воде(жесткая) их подклинивает. Лечится легко. Если интересно могу описать подробно.
Подробности тут можно прочитать

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

bvn-2005 написал :
давление в стояках 9 бар

Однозначно!

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

bvn-2005 написал :
какие искать

Itap
RBM
Honeywell
Far

Расписал "приличные" бренды, по возрастанию цены

bvn-2005 написал :
на что обращать внимание

прежде всего, на наличие клейма Made in ...

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Conix написал :
прежде всего, на наличие клейма Made in ...

На FAR такого клейма не найдете.
Даже если с лупой искать будете.

2CopraFive не дохрена ,а дохрена и больше

Да, выбор регуляторов у нас небольшой... Нашел ITAP. Цена 500 р. Мятая коробочка, инструкция. Ни слова на русском, только английский и итальянский. Выглядит сомнительно.
Еще подвернулся Caleffi. Выглядит гораздо солиднее. Но и цена солиднее - 2500р. Такая разница в ценах - это нормально? И что брать?

bvn-2005 написал :
Нашел ITAP. Цена 500 р. Мятая коробочка, инструкция. Ни слова на русском, только английский и итальянский. Выглядит сомнительно.

Поставьте RBM -будет стоить рублей 700. НО он точно будет работать

вальтек тоже вполне рабочий вариант

АКВАГАЗ написал :
Поставьте RBM

Будем искать (с)

АКВАГАЗ написал :
Поставьте RBM -будет стоить рублей 700. НО он точно будет работать

У меня на горячей воде потек снизу через три года, покупал в правильном месте :-( , хотя надо отдать должное работал (регулировал) нормально. Два года назад делал ремонт - поставил Фар - денег конечно стоит, но даже просто подержав в руках понимаешь за что платишь...Хотя щас есть более бюджетный вариант

A6quatro_ написал :
поставил Фар - денег конечно стоит, но даже просто подержав в руках понимаешь за что платишь.

Ну и за что? За корпус из толстой латуни с пластиковыми внутренностями? Седло из пластика, цилиндр поршня пластиковый, ну сеточка правда из нержавейки

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Valeriy68 написал :
ну сеточка правда из нержавейки

Уже кое что

Я бы рассмотрел Данфосс серии 7 BIS. Производитель посолиднее ФАРа, откровенной дряни вроде не выпускает.

in my humble opinion

Valeriy68 написал :
Ну и за что? За корпус из толстой латуни с пластиковыми внутренностями?

Да хотя бы за корпус - подавляющее большинство аварий происходит из за того что при монтаже возникают микротрещины, а дальше как повезет... Про состав латуни не говорю - уже много про это написано... А по поводу пластика - пластик пластику рознь - в хирургии, космосе и прочих высокотехнологичных отраслях пластики уверенно опережают металлы по многим параметрам... Сердечные клапаны наверно не меньший ресурс имеют чем седла в редукторе :-)

Kvost написал :
Производитель посолиднее ФАРа, откровенной дряни вроде не выпускает

А что за дрянь выпускает ФАР? Не поделитесь?

A6quatro_ написал :
Хотя щас есть более бюджетный вариант

здесь тоже есть: www.ar-service.ru седня только поставил. вроде неплохие.
2bvn-2005 ставьте редукторы обязательно. давление выше нормы.

https://t.me/Santehnik_Moskva

A6quatro_ написал :
Да хотя бы за корпус - подавляющее большинство аварий происходит из за того что при монтаже возникают микротрещины, а дальше как повезет... Про состав латуни не говорю - уже много про это написано... А по поводу пластика - пластик пластику рознь - в хирургии, космосе и прочих высокотехнологичных отраслях пластики уверенно опережают металлы по многим параметрам... Сердечные клапаны наверно не меньший ресурс имеют чем седла в редукторе :-)

Регулятор ставят, чтобы регулировать Если так рассуждать, то просто трубу вкрутить и точно микротрещин не будет, и латуни нет совсем... железяка одна
Пластик тоже наверное не плохо, но я бы предпочёл седло из нержавейки особенно на горячей воде.
У меня тоже фар стоит, поэтому не подумайте, что хаю, просто критически рассматриваю соотношение цена-качество.

Регулятор беспорно нужен НО ОДИН и в ПОДВАЛЕ!
дома ставить изврат имхо

proconsim написал :
Регулятор беспорно нужен НО ОДИН и в ПОДВАЛЕ!
дома ставить изврат имхо

Дом - 22 этажа. Я на третьем. Я не силен в гидравлике, буду благодарен, если расскажите, как регулировать в подвале, чтобы и у меня и на 22-м этаже было 3 бара.

A6quatro_ написал :
Фар - денег конечно стоит, но даже просто подержав в руках понимаешь за что платишь...

Нашел сегодня ФАР, примерно такой

Тоже повертел в руках, вроде все солидно и блестяще... Только внутри, там где выходит наклонный канал от манометра - пятно ржавчины. Спрашивается, откуда, если все латунное? Продавец зачесал репу....

bvn-2005 написал :
Продавец зачесал репу..

да уж хорошо заметили ,ато потом вам репу пришлось бы чесать

bvn-2005 написал :
22-м этаже было 3 бара.

Вам для каких целей именно 3?

proconsim написал :
Вам для каких целей именно 3

Для целей квартирного водоснабжения

proconsim написал :
Вам для каких целей именно 3?

что бы хватило без избытка

bvn-2005 написал :
если расскажите, как регулировать в подвале, чтобы и у меня и на 22-м этаже было 3 бара.

bvn-2005 написал :
Для целей квартирного водоснабжения

а почему 3 а не 5? впрочем я не настаиваю - ставьте если хотите, однако основную предохранительную функцию должен нести таки нормальный общий регулирующий и предохранительный клапана

купил клапан регулировки давления "HONEYWELL D04FS", так вот при установке нужного давления(4) иногда держит нормально, а иногда стрелка монометра уходит к (10). Подскажите как с этим боротся???