Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1437130

Ему ведь несимметричная нагрузка пофиг? Т.е. не будет срабатывать из-за несимметричной нагрузки?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

не будет. пофиг.

Не будет. Проверено. Развейте еще одно сомнение: 3-х фазное УЗО срабатывает по утечке по любой фазе?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

полюбому по любой))

Kotelev

Оно не будет срабатывать при утечке с фазы на фазу.
Для однофазных потребителей лучше применить три двухполюсных УЗО.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

чем грозит такая утечка?

ВТБ! написал :
Оно не будет срабатывать при утечке с фазы на фазу.

:-) Нельзя так нелепо выражаться, утечка может быть только из контура УЗО. А контур трехфазного УЗО это нуль и три фазы. Между фазами и нулем, работа

Регистрация: 20.05.2009 Красноярск Сообщений: 161

А трехфазное УЗО будет нормально работать при однофазном потребителе?

А несимметричная нагрузка и есть однофазный потребитель

Регистрация: 20.05.2009 Красноярск Сообщений: 161

Kotelev написал :
А несимметричная нагрузка и есть однофазный потребитель

При несимметричной нагрузки на узо приходит три фазы и ноль, а я имею ввиду, что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

organizator написал :
что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?

Кроме удара по карману ничего не будет.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от organizator
что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?
Кроме удара по карману ничего не будет.

Если СНЯТЬ одну фазу с нулём - точно ничего.
А если подать... А вдруг там усилитель - и как он запитан? И от какой фазы взята кнопка "тест"?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Одинец написал :
А вдруг там усилитель - и как он запитан? И от какой фазы взята кнопка "тест"?

Для "вдруг" на корпусе УЗО есть схема. Про "какую фазу" можно узнать из этой же схемы.

Регистрация: 13.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Если потребитель после УЗО 3-х фазный и не использует "0", но имеет заземление , УЗО будет работать в штатном режиме?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

ADR написал :
Если потребитель после УЗО 3-х фазный и не использует "0", но имеет заземление , УЗО будет работать в штатном режиме?

Да.