Ему ведь несимметричная нагрузка пофиг? Т.е. не будет срабатывать из-за несимметричной нагрузки?
не будет. пофиг.
Не будет. Проверено. Развейте еще одно сомнение: 3-х фазное УЗО срабатывает по утечке по любой фазе?
полюбому по любой))
Kotelev
Оно не будет срабатывать при утечке с фазы на фазу.
Для однофазных потребителей лучше применить три двухполюсных УЗО.
чем грозит такая утечка?
ВТБ! написал :
Оно не будет срабатывать при утечке с фазы на фазу.
:-) Нельзя так нелепо выражаться, утечка может быть только из контура УЗО. А контур трехфазного УЗО это нуль и три фазы. Между фазами и нулем, работа
А трехфазное УЗО будет нормально работать при однофазном потребителе?
А несимметричная нагрузка и есть однофазный потребитель
Kotelev написал :
А несимметричная нагрузка и есть однофазный потребитель
При несимметричной нагрузки на узо приходит три фазы и ноль, а я имею ввиду, что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?
organizator написал :
что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?
Кроме удара по карману ничего не будет.
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от organizator
что будет, если на узо подать именно одну фазу с нулем?
Кроме удара по карману ничего не будет.
Если СНЯТЬ одну фазу с нулём - точно ничего.
А если подать... А вдруг там усилитель - и как он запитан? И от какой фазы взята кнопка "тест"?
Одинец написал :
А вдруг там усилитель - и как он запитан? И от какой фазы взята кнопка "тест"?
Для "вдруг" на корпусе УЗО есть схема. Про "какую фазу" можно узнать из этой же схемы.
Если потребитель после УЗО 3-х фазный и не использует "0", но имеет заземление , УЗО будет работать в штатном режиме?
ADR написал :
Если потребитель после УЗО 3-х фазный и не использует "0", но имеет заземление , УЗО будет работать в штатном режиме?
Да.