#1439129

2Посетитель
УЗИП собираюсь подлючать по ваших схемах с приоритетом безопастности для ТТ, при чем в отдельные шкафы, и собираюсь делать только два уровня по двум классам, или даже используя ваши схемы с дроселями и РН можно сделать что то не так?
И почему розетки к РЕ подключать в последнюю очередь, все обьеденил поставил все аппараты защиты и тогда включаешь в сеть.
Насчет УЗО собираюсь брать электромеханические они по ходу надежней.
И почему всем не нравится ТТ, поллучше ТН-С-ЕС, в плане не страшен обгоревший ноль, но правда если что то станет с заземлением то тут да.
УЗИП по любому нужно ставить а то РН без них малоэфективны, вот только не понятно, насчет растояния 10м , если стоят дросели то оно уже не важно что ли?

avmal написал :
Соответствие подключений у всех систем разные.

Вот именно что разные, а у Вас "с соответствующими подключениями", в сообщении 9, получается TN-C-S!

avmal написал :
Сам себе противоречите - говорите, что ТТ рекомендуется независимо от состояния сетей ( изолированная сеть от ТП, повторные заземления и т.д. ) и тут же говорите, что при хорошем состоянии сети ( изолированная от ТП, повторные заземления и т.д. ) можно и TN-C-S ...

Нет ни какого противоречия, то что система TN-C-S в питающей сети которой соблюдены ВСЕ действующие нормы при трехфазном вводе обеспечивает примерно такую же безопасность как система ТТ не зависимо от состояния питающей сети.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Посититель написал :
Организация ГЗШ с соответствующими подключениями обязательна для всех систем!

Соответствие подключений у всех систем разные.

Посититель написал :
В Украине для частных дачных строений и подобного рода сооружений не зависимо от состояния электосетей рекомендуется система ТТ. Конечно если ВЛ от ТП изолированая и повторные заземления зделаны по нормам то при трех фазном вводе можно и TN-C-S.

Сам себе противоречите - говорите, что ТТ рекомендуется независимо от состояния сетей ( изолированная сеть от ТП, повторные заземления и т.д. ) и тут же говорите, что при хорошем состоянии сети ( изолированная от ТП, повторные заземления и т.д. ) можно и TN-C-S ...

Aleksandr505 написал :
ориентируюсь на систему ТТ

В системе ТТ по нормам электробезопасности обязательно все линии должны быть защищены УЗО. Как минимум нужно ставить общее УЗО где-то после вводного автомата и по УЗО после групповых автоматов, если мало места или нужен экономичный вариант допускается общее УЗО на несколько групповых автоматов, в обеих вариантах получится двухуровневая защита.

avmal написал :
До такой степени плохи дела с электросетями?

В Украине для частных дачных строений и подобного рода сооружений не зависимо от состояния электосетей рекомендуется система ТТ. Конечно если ВЛ от ТП изолированая и повторные заземления зделаны по нормам то при трех фазном вводе можно и TN-C-S.

Aleksandr505 написал :
хочу ставить УЗИП

Если Вы задаете сдесь вопросы то УЗИП лучше Вам не ставить, полезная но и в тоже время потенциально опасная вещ, особенно если тупо подключить, не зная принципа работы, правил монтажа, подключения, защиты УЗИП, особено в ТТ.

Aleksandr505 написал :
АД

Они электронные, что не есть хорошо.

Aleksandr505 написал :
Если в дом приходит 4 провода и есть заземление, к которому я подключу РЕ без подключения к нему нейтрали, то значит получится система ТТ или я не прав?

Правы, но в первую очередь двухуровневая дифзащита описаная выше! РЕ возле розеток и светильников подключать в самую последнюю очередь.

mmg написал :
А зачем так, когда можно нормально с глухозаземленной сделать?

Чтоб глухо заземлять сначала нужно обязательно убедиться, внимательно осмотрев ВЛ, действительно ли условия электробезопасности в системе TN могут быть обеспечены. То есть ВЛ должна соответствовать ВСЕМ действующим нормам, а не исходить только из норм сечения!

avmal написал :
А если организуете ГЗШ с соответствующими подключениями, то получится TN-C-S.

Организация ГЗШ с соответствующими подключениями обязательна для всех систем!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Aleksandr505 написал :
Если в дом приходит 4 провода и есть заземление, к которому я подключу РЕ без подключения к нему нейтрали, то значит получится система ТТ или я не прав?

А если организуете ГЗШ с соответствующими подключениями, то получится TN-C-S.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

mmg написал :
Вроде как в дома заводили максимум 4х16 - к чему такой провод? Его в щите нормально не скомутировать

снаружи его в бокс под защиту автомата а оттуда медь хоть 10кв

Aleksandr505 написал :
СнИП 0,4 кВ(четырехпроводный 4х25)

Вроде как в дома заводили максимум 4х16 - к чему такой провод? Его в щите нормально не скомутировать

Aleksandr505 написал :
РЕ без подключения к нему нейтрали,

А зачем так, когда можно нормально с глухозаземленной сделать? Мем более PEN приходит на 25 квадрат.

Что я могу сказать... Вся разводка сделана. Осталось смонтировать и поставить защитные аппараты (хочу ставить УЗИП РН, АД, ВД, ВА). Всё выполнено 1,5 и 2,5 сечением. Если в дом приходит 4 провода и есть заземление, к которому я подключу РЕ без подключения к нему нейтрали, то значит получится система ТТ или я не прав?

Aleksandr505 написал :
прошу помочь и подсказать как и что сделать.

Желательно выложить проектную схему, фото щита(щитов), фото распайки(если они есть). Тогда советы станут более предметными.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Aleksandr505 написал :
ориентируюсь на систему ТТ

До такой степени плохи дела с электросетями?

Aleksandr505 написал :
вот прошу помочь и подсказать как и что сделать.

Для начала почерпните на этом форуме знаний. А уж потом , определившись с другом, что ему в доме нужно, можете начинать закупать матриалы и интрументы для монтажа

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Aleksandr505 написал :
Знаю что в дом входит СнИП

СИП

Здраствуйте, друг попросил разобратся с электрикой в его новом котедже, а у меня кроме диплома инженера электрика и теоретически устаревших относительно знаний больше ничего нет, вот прошу помочь и подсказать как и что сделать.
Знаю что в дом входит СнИП 0,4 кВ(четырехпроводный 4х25),рядом дом с молниезащитой и еще выполнено заземление, как не знаю знаю что возле тома из земли выглядывает полоса заземления, ориентируюсь на систему ТТ