дома установлен отопительный котел для подогрева воды КС-Г-10 (отопление помещения) производства «ОАО «Новосергиевский механический завод» ( ... ) так вот при розжиге (автоматически вкл и выкл сам) происходит сильный хлопок. пугаюсь даже. так как это исправить САМОМУ? раньше не было такого. стоит автоматика САБК. помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!
прочистить запальник.на кончике должны быть отверстия в стороны и струи пламени как раз на основные горелки.
"прочистить запальник.на кончике должны быть отверстия в стороны и струи пламени как раз на основные горелки."
спасибо за ответ. а где находится этот запальник? и как его чистят?(продуть, иголкой ковырять, мыть) извините но я мало понимаю в отоплении..... можно подробее пожалуйста. и как к нему подобраться? много ли разбирать? доверия (конкретно у нас) к пьяным в "слюни" газовикам нет...