Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323
#1438945

Приветствую!
Сварили систему отопления (верхняя разводка), на обратке поставили на байпасе цирк. насос, на основной магистрале обратный клапан. Так вот, насосу лет 5, продолжительное время работал в неправильном положении. Сейчас, при включении насоса, греется торцевая часть градусов до 40, а вода в обратке холодная. Что может быть? Перед насосом, правда несколько угловых соединений (труба 32), может из-за них не может прокачать воду. Особенно, интересно почему он греется, кажется раньше, он так не грелся.

вариантов вашей проблемы несколько:
-нет циркуляции в системе.Из-за воздуха образовалась пробка.
-обратный клапан стоит против движения теплоносителя.
-после летнего периода подклинило вал двигателя.Лечится отворачиванием передней пробки и отверткой прокручивается вал.
-крыльчатку оторвало от вала.И такое бывает от грязи.
Удачи.

Сантехнические работы Москва и область

shoorf написал :
правда несколько угловых соединений (труба 32), может из-за них не может прокачать воду

Десять диаметров трубы- должен быть прямой участок. И то это влияет только на шум.

Регистрация: 26.05.2008 Минусинск Сообщений: 323

Оказалось, что был воздух. Первый раз выкрутил пробку, стекло несколько капель воды, думал, что воздух должен был выйти. Вчера решил еще раз, открутил пробку провернул отверткой вал, и потекла струйкой водичка, чуток зашипел воздух, завернул пробку. Включил насос. обратка сразу нагрелась.

Скорее всего в насосе воздух....спустите его через винт на оси насоса