Здравствуйте.
Возник такой вопрос. Какое УЗО поставить для проточного водонагревателя. Его мощность 3,5 кВт, т.е. 16А. Вроде надо ставить УЗО 10мА, но такие нашел только на 16А, значит работать будет на пределе и мало ли чего . Или лучше ставить 30мА на 25А? Но тогда при пробое долбанет не слабо . Такая вот дилемма. Так какой вариант посоветуете или может кокой альтернативный предложите?
lesha34 написал :
Так какой вариант посоветуете или может кокой альтернативный предложите?
Автомат 16А с характеристикой В, а после автомата УЗО 25А 10 мА. Подключение к водопроводу через полипропилен минимум метр длиной. Для экономии длины в продаже есть кусок ПП трубы согнутый в виде одного витка для компенсации температурного изменения длины.