Здравствуйте.
Возник такой вопрос. Какое УЗО поставить для проточного водонагревателя. Его мощность 3,5 кВт, т.е. 16А. Вроде надо ставить УЗО 10мА, но такие нашел только на 16А, значит работать будет на пределе и мало ли чего . Или лучше ставить 30мА на 25А? Но тогда при пробое долбанет не слабо . Такая вот дилемма. Так какой вариант посоветуете или может кокой альтернативный предложите?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lesha34 написал :
может кокой альтернативный предложите?

Поставьте диффавтомат 16А 10мА.

При небольшой перегрузке на сгорит?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lesha34 написал :
При небольшой перегрузке на сгорит?

Его назначение - защита от перегрузок и утечек.

Спасибо

lesha34 написал :
Так какой вариант посоветуете или может кокой альтернативный предложите?

Автомат 16А с характеристикой В, а после автомата УЗО 25А 10 мА. Подключение к водопроводу через полипропилен минимум метр длиной. Для экономии длины в продаже есть кусок ПП трубы согнутый в виде одного витка для компенсации температурного изменения длины.