Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1441405

Придётся играть точкой установки, ибо самому линзу не исправить, если серия не имеет сменных линз, как у Гиры, например.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9057

sergey_sav Коридор имеет S-образную форму, по всей длине простреливается только из двух точек: со стороны прихожей и симметрично с противоположной стороны. Со стороны прихожей установка предпочтительнее, т.к. зона охвата больше и это наиболее используемая часть помещения. Дальше техническо-эстетические ограничения на высоту установки. Датчик как раз над головой человека выходящего из с/у. Шаг вперед и уже ловит. Но для комфорта хочется чтобы ловил и под собой. Пока что хочется не уложнять систему дополнительными датчиками, а попробовать поиграть с диаграммой.

Может поискать иную точку для ДД или просто применить другой датчик?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9057

У ИК-датчика движения для управления светом мертвая зона перед собой (практически прямо под ним). Менять направление головки не желательно. Имеет ли смысл придумывать отражатели (и из чего) для того, чтобы поймать объект в мертвой зоне?