Всем привет
собираю щиток в квартире
УЗО 63А 30мА, производитель ДЕКрафт
после узо автоматы 3шт по 16А на розетки (находяться на той же дин-рейке справа от УЗО)
на корпусе УЗО обозначение - справа должен идти N проводник
а вот где должен быть вход, а где выход - на корпусе ничего нет.
знаю что "по феншую" все электрики ввод делают сверху, а вывод снизу
хотел сначала так и сделать, но тогда с выхода УЗО (снизу) нужно будет кабелем делать соединение с автоматами.
а если сделать вход на УЗО снизу, а выход сверху - тогда можно будет объединить фазу УЗО и автоматов специальной изолированной шиной - вроде как проще это и удобнее для монтажа.

но эти вопросы удобства/фэншуя - они вторичны
а вопрос - фазу на УЗО надо подавать снизу или сверху - это подскажите плз
С уважением

А снизу нельзя?

Reg написал :
объединить фазу УЗО и автоматов специальной изолированной шиной - вроде как проще это и удобнее для монтажа.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 19.09.2009 Новосибирск Сообщений: 849

блин это правило "ввод сверху, выход снизу" - оно как бы общее
т.е. вот у нас на работе делают шкафы управления
2х метровый шкаф набит электроникой, на выходе автомат 320Ампер
очень НЕ удобно подводить провода 95мм2 сверху, но делаем уже лет 7
так принято.
и если сделать для УЗО вход сверху, выход снизу и снизу объеденить шиной входа автоматов...
будет точно хуже, т.к. тогда правило "ввод сверху, выход снизу" нарушаем для 3х автоматов

опять же вопрос основной - как НАДО делать вход для конкретного УЗО

Reg написал :
опять же вопрос основной - как НАДО делать вход для конкретного УЗО

Так и задайте конкретный вопрос на форуме конкретного производителя, кстати их представитель зарегистрирован на форуме.
А по поводу "сверху-снизу" для АВ - это "как правило", а отступление должно быть обосновано, например удобством монтажа и обслуживания. Так что Ваши конструктора уже 7 лет мышей не ловят.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Не менее уважаемый производитель предлагает так
[

]()

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 19.09.2009 Новосибирск Сообщений: 849

2 sergey_sav
наша контора недавно продала шкаф управления в ЕС. www.crvd.ru
Вы много знаете других предприятий которые сами разводят платы, сами паяют элементы, сами собирают, сами все это разрабатывают, сами программируют контроллеры, сами устанавливают и сами обслуживают?!
так что "Ваши конструктора мышей не ловят" - это мимо
просто когда поставляешь оборудование за десятки тысяч (в пересчете на евро)
на десятки пром.предприятий... и везде может попасться электрик которого обучили, что вход сверху, выход снизу. даже одной аварии никому не надо. а есть еще удобство - если клиенту будет удобно мы сделаем.
конечно когда заказываешь в нашей хорошей стране какую-то работу - я уже блин привык -
даже по чертежу люди "упрощают" - так как им кажется лучше. поэтому кроме нас мало кто в ЕС чего поставляет. это нам на таможне сказали.

Я не про упрощение схемного решения говорю, а о допустимости двустороннего подключения АВ, если иное строго не оговорено производителем. Вы собираете щит в квартиру, а не на отправку в далёкое .... где обслуга привыкла к одностороннему подключению. Не нравится разрешённый вариант подключения, соединяйте проводами.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Reg написал :
все электрики ввод делают сверху, а вывод снизу

Далеко не все.
А к УЗО фирмы HAGER например ,гребёнку вообще можно подключить только снизу,так что выхода автоматически будут сверху.
Мне при монтаже больше например нравится когда выхода с АВ сверху.

Reg написал :
на корпусе УЗО обозначение - справа должен идти N проводник

Если УЗО электромеханическое,то по идее ему всё равно справа или слева ноль.Посмотрите схему на коробочке,или паспорт.

Регистрация: 19.09.2009 Новосибирск Сообщений: 849

еще раз тема ТАКАЯ:
"но эти вопросы удобства/фэншуя - они вторичны
а вопрос - фазу на УЗО надо подавать снизу или сверху - это подскажите плз"

я посмотрел паспорт и прочее - не нашел - потому и спросил.
этому УЗО пофиг на идеи ("Если УЗО электромеханическое,то по идее ему всё равно справа или слева ноль.Посмотрите схему на коробочке,или паспорт.")

буковка "N" на правых контактах есть.
вопрос вход нужно сверху или снизу или пофигу?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Reg написал :
вопрос вход нужно сверху или снизу или пофигу?

"Пофигу", если УЗО электромеханическое.

Reg написал :
вопрос вход нужно сверху или снизу или пофигу?

Паспорт на это изделие было влом прочитать? ООО «ДИН Электро Крафт» не искушает судьбу:
"Питающие провода подсоединяются к клеммам 1, 3, 5, N (сверху)."
Кстати, этот изготовитель даже убеждён, что положение "на боку" не соответствует ГОСТ Р..., правда не указал какому...
Та ещё конторка... или "писатели", которые на неё работают.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 19.09.2009 Новосибирск Сообщений: 849

2 sergey_sav
спасибо