На предприятии в РЩ приходят 3 фазы от ВУ и ноль. 3 фазы подключены к рубильнику,ноль- к корпусу щита.От рубильника 3 фазы отходят к счётчику, далее после счётчика разводятся по автоматам потребителей. Ноль счётчика подключен к щиту непосредственно возле счётчика. Рубильник закрыт пластиком, который пломбирует инспектор.
Пришёл инспектор и сказал, что нужно место соединения нулевого провода от счётчика к щиту спрятать под пластик,который он пломбирует.
Вопрос-прав ли инспектор?Ведь после опломбирования место соединения нуля счётчика со щитом будет недоступно. Я так понимаю, оно должно быть обслуживаемым (вдруг отгорание нуля и т.п.).
В ПУЭ по этому поводу не нашёл ничего.
Ноль на счетчике - нужен только для правильной работы катушек напряжения (это несколько миллиампер). И посадить его можно на ближайший болт, под той-же пломбируемой крышкой.
Ноль питающего кабеля присоединён к щиту (я правильно понял?) , а не к счетчику. Т.е. доступен для обслуживания?
Wazawai написал :
Почему же тогда ноль не вводится в трёхфазный счётчик?
ПPOPAБ написал :
Ноль на счетчике - нужен только для правильной работы катушек напряжения (это несколько миллиампер).
Конструкция многих счетчиков (даже прямого включения) не позволяет подключить нулевые и напряженческие концы боллее 4 мм кв. Фазные зажимы 16-25 кв. практически на всех счетчиках прямого включения.
ПPOPAБ написал :
Конструкция многих счетчиков (даже прямого включения) не позволяет подключить нулевые и напряженческие концы боллее 4 мм кв. Фазные зажимы 16-25 кв. практически на всех счетчиках прямого включения.
На СА4У 50-100А. - 10 квадрат в "0" легко лезет (при 16 на фазу). А на электронике что на фазе, то и на нуле.
Поставьте переход с толстой алюмишки на медь потоньше (фазы - через автомат, нейтраль - через клеммную колодку ЗНИ-35РЕ, она имеет контакт клемм с ДИН-рейкой, вот Вам и РЕ на корпус), медь - после счётчика на кросс-модуль или там шинную сборку, и будет Вам счастье.
Андрёй написал :
Прав. Отключение этого ноля приведет к неверным показаниям счетчика.
Верно, но это будет при перекосе фаз по напряжению. У нас в заводе так один из счётчиков контрольного (не коммерческого) учёта электроэнергии несколько лет без нуля проработал, пока не пришла пора его на госповерку снимать.
ВТБ! написал :
Грубое нарушение, надо исправить.
+10