Делал приточку. Двигатель, фильтр поставил снаружи дома.
Приточный клапан прямо на входе трубы в стену, со стороны улицы.
Клапан металлический, с прорезиновыми упорами для створок.
Наступили холода и клапан сразу замёрз!
Специалисты подскажите выход?
Спасибо.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Milmen написал :
Приточный клапан прямо на входе трубы в стену, со стороны улицы.

Это Вы глупость сделали, хотя логика понятна. Клапан надо было сразу за стеной ставить, на него утеплитель до калорифера (если есть). Обычно по такой схеме клапана не примерзают. А сейчас одно спасение с минимальными затратами - каким-то образом подать теплый воздух к клапану со стороны квартиры. Как пример - пылесос, вылоп, через шлаг по-максимуму близко подвести к клапану и продуть, периодически пытаясь запустить приточку. Как только клапан откроется - дать поработать приточке чтобы ушел конденсат. А так - надо переделывать место установки клапана иначе так и будет примерзать.

Удачи

Это мое мнение и его не навязываю

Может всётаки вода в клапане появляется от дождя? И достаточно просто поставить правильный козырёк? Есть же готовые вентустановки целиком располагаемые снаружи здания. у них вот такой же клапан прям торчит наружу и не слышно чтобы примерзал.