Подскажите пожалуйста, согласно этой схеме в доме какие краны нужно перекрыть, а какие оставить открытыми чтобы система нормально функционировала.
Разводка воды сделана сверху. Дом - 9 этажей.
Сейчас все краны открыты, и циркуляция отсутствует как класс.

Схему прилагаю. В Ворде картинка с большим разрешением.
Заранее спасибо!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Все краны и вентили должны быть открыты. Если нет рециркуляции -причина не в ТП, а в системе ГВС.

Может воздух в системе?
На чердаке нет клапана стравливания воздуха...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

если мы говорим о ГВС -то там каждый водоразборный кран является воздухоотводчиком

Мы думаем что проблема в этом кране (на рисунке в красном кружочке), который сейчас открыт. Скорее всего вода циркулирует по малому кругу и насос не закачивает ее наверх. Когда открываешь кран горячей воды на 7 этаже, то вода поступает снизу, а не сверху, как должна...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

на первом рисунке этой перемычки не было. конечно-он должен быть закрыт. открывается только при максимальном водоразборе, когда рециркуляция начинает играть паразитную роль и насосы по идее должны выключаться.

Большое спасибо! Будем пробовать...
Остается еще один вопрос, между теплообменниками кран должен быть открыт, или каждый теплообменник должен питаться отдельно? (второй кружочек)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

открыт. это же двухступенчатая система.