Почему вспыхнула розетка?
Пожар быстро потушили, но от самой розетки ничего не осталось. В нее была воткнута вилка микроволновки. Сама микроволновка не работала в этот момент. Помещение плохоотапливаемое, но достаточно сухое. Контроль других розеток показал, что все сделано добросовестно. Если не считать , что розетки установлены на сгораемое основание и был неисправен автоматический предохранитель.
filvik написал :
розетка без тока (микроволновка выключена) вдруг
вспыхнула.
Колитесь чем поливали..............
Как версия (коль автор не колится... ). Розетки шлейфом, вспыхнувшая - промежуточная с непротянутыми контактами, на оконечной приличная нагрузка.... (далее ясно...)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
У меня на квартире почти аналогичная ситуация была - розетка отечественного (беларуского) производства просто стала плавиться, а потом загорелась. Выяснил, что все розетки в квартире были разделены на 2 шлейфа и подключены на 2 группы. Кстати, горела предпоследняя розетка в шлейфе. В последнюю была включена микроволновка. После этого проводка была переделана полностью. Нашим розеткам я больше не доверяю. Наших электриков я не понимаю....
Со временем начинают греться розетки белорусского производства, запах идет в последний момент, когда уже почти поздно. Заметил у себя на одной, пошел проверить - были все горячие, даже без нагрузки совсем. Грелся сам изолятор. Срок службы - года два и сколько на складе лежали - не известно.
Срочно заменил на Этюд.
2greg111
так понял, что пластик (карболит или как его). сертификат у продавца не брал, но контора была электротехническая и даже не магазин. разбираться не поехал - прошло много времени.
написано: Зроблено у Беларусi. СтБ
Марку, модель назвать не смогу - уже давно нет накладной. Розетка - блок на три, внутри с разводкой проводами три модуля, висящих на "морде". Так понимаю эти модули могли использоваться в других розетках. Год покупки.. где то 2005. Потом все снял, сейчас одну нашел в уголке некрофила. Фотку пока выложить не могу.
на пластике марка завода - СтБ
2Kotelev
да, морда точно такая же, только у меня на три. нагрузки были разные, до 2KW. Но одна никогда не имела больше 600W. Задымилась, когда ничего не было включено.
ПPOPAБ написал :
Стояли" так-же? Соединены, "косым" шлейфом, "кривыми" руками?
Между чем сопротивление то?
Почти также - разнос в полметра. На счет "косого" шлефа непонятно. Соединены просто шлейфом. По всей квартире ноль и земля были соединены в розетке. У меня розетка стала черной по пластмассе между контактами "земли" (вернее "усиками" розетки, т.к. "землей" в этой схеме назвать было сложно) и фазой. На счет "кривых" рук - как по Вашему, нормальный электрик такое делал бы?!
Kotelev написал :
На счет "косого" шлефа непонятно. Соединены просто шлейфом. По всей квартире ноль и земля были соединены в розетке.
При полном демонтаже розетки, должна быть обеспечена непрерывность РЕ проводника, обязательно! Лучше непрерывность всех трёх жил. Способ крайне прост: не разрезать жилы! Или соединить отдельно, вне контактов розетки...
Kotelev написал :
розетка стала черной по пластмассе между контактами "земли" (вернее "усиками" розетки, т.к. "землей" в этой схеме назвать было сложно) и фазой.
На фото- чёрные "глазки", обычный карболит.. Образование токопроводящих дорожек по поверхности изолятора, с последующим пробоем - трекинг. Довольно редкое явление , в электроустановках 0.4 кВ. Требует наличия токопроводящей пыли, солевых оксидов, воздействия ионизационного следа дуги при КЗ..
ПPOPAБ написал :
Образование токопроводящих дорожек по поверхности изолятора, с последующим пробоем - трекинг. Довольно редкое явление , в электроустановках 0.4 кВ. Требует наличия токопроводящей пыли, солевых оксидов, воздействия ионизационного следа дуги при КЗ..
Да вроди сам в электрике не чайник Единственная причина - нагев из-за плохого контакта. А контакты там совсем не пружинят... У меня в квартире все переделано на медь. Исправлено, на сколько это возможно в этих условиях.
ПPOPAБ написал :
"рыжим", хрупким, но не токопроводящим.
все так, но какого тогда грелись розетки без нагрузки. четыре блока по три розетки.
двум из них иногда доставалось по нагрузке, двум нет и они стояли последние на шлейфе.
за всю практику таких случаев больше не было,
ну не считая перечисленных Вами по пыли и кз, но то было в "другой" жизни (работал на стройке)
avmal написал :
Зачем же брать механизмы, клеммам которых не доверяете?
Снабжение не всегда, может быстро доставить, то что нужно.. (Ямальская специфика) В сметную стоимость вообще продукцию общества слепых закладывают. Да и винтовые контакты розеток необходимо протягивать, в отличии от опрессовки или сварки, да тех-же СИЗов.. Кто это делает?
avmal написал :
Если вы про фотографию, то там не карболит, а точно такой же пластик, как корпус.
Как-бы: я вижу чёрный ободок вокруг отверстий розеток..
2sergey_sav
регулярно прохожу с отверткой по розеткам и эл.плите.
так же слежу за тепловым режимом компьютеров/мониторов.
раз была хохма - пакетник грелся, но там был случай от "Прораба" - пыли нахватался проводящей
VN13 написал :
ну не считая перечисленных Вами по пыли и кз, но то было в "другой" жизни (работал на стройке)
Kotelev написал :
У нас тендеры выигрывают дешевые и беларуские (читай "некачественные") товары.
Именно, на стройплощадках и используем, Белорусские, в качестве переносок. Хоть какие ставь, стройбат всё равно раздавит, разобьёт, потеряет(сопрет)... IP44, 10А, двойные, с крышками и кабель КГхл 3х1.5
Расплавленные были (именно пластиковые), без вилки провода сварочного аппарата совали.. Но чтоб загорелись, нет!
Зря вы так, на свою продукцию... Вид правда кондовый.
так они просто не доживают когда "течь" начинают,
хотя каюсь - один блок остался живой, вон стоит.. надо сменить на всякий.
а на переноски стал ставить Этюды немецкие - у них дондышко закрытое.
..что то затянули разговор, откланиваюсь
аматор1 написал :
так контроль потом был, когда жареный петух в жопу клюнул!
Собственно, это было уже расследование
filvik написал :
Марка и производитель розетки? Боюсь ошибиться в названии фирмы (уточню)
А от вилки что-то осталось?
Вилка конечно обгорела, но провода в ней не отожглись. Провода медные на розетку отожглись в труху.
BigHarry написал :
Как определили? Какой номинал у автомата - может он просто не успел сработать...
Автомат советский 16 ампер, точно не рабочий.
greg111 написал :
что-то тут не сростается. или Вы чегойто скрываете или от Вас что-то скрывают. маловероятная ситуация...
Извините, Я был в коммандировке, когда тему обсуждали По этому не мог ответить.
filvik написал :
Бредятина какая-то негорючая розетка без тока (микроволновка выключена) вдруг
вспыхнула.
Колитесь чем поливали..............
. А чем можно полить, что бы вспыхнула?
sergey_sav написал :
Как версия (коль автор не колится... ). Розетки шлейфом, вспыхнувшая - промежуточная с непротянутыми контактами, на оконечной приличная нагрузка.... (далее ясно...)
Розетки все паралельные.
ПPOPAБ написал :
2 ТС Ау!?
Запашок неделю шел?
От порошкового огнетушителя запах наверное по сей день стоит.
Цитата:
Сообщение от игорь3
все сделано добросовестно.
Разборка остальных розеток показала аккуратность электрика и опыт. Все розетки подключал как будто робот автомат (как ксерокопии одинаковые). Автоматический предохранитель ставили другие, но тех не найти.
Нагрузки точно не было, (ничего не включено)
Диверсия со стороны рабочих тоже исключается, так как в бытовке лежали их вещи .
Но если плохой изолятор, плюс конденсат, и испачканая в парафине вилка микроволновки...
игорь3 написал :
если плохой изолятор розетки, плюс конденсат, и испачканая в парафине вилка микроволновки...
Вилка была испачкана парафином. Да еще в парафине присутствовала магниевая крошка. Если допустить, что вилку часто выдергивали из розетки (только вот зачем это рабочим было надо? Микроволновка то стояла стационарно), то натолкать в розетку парафина с магнием могли много.
Вот и токопроводящая пыль и пожароопасная жидкость. Да и магний быстро вспыхивает.
Другого объяснения я не вижу. А от рабочих можно было ожидать, это были не адекватные дети (18-20лет)
ПPOPAБ написал :
И каковы Ваши планы на будущее, в свете вышеизложенного?
Под все розетки подложили листы из оцинковки, поставили УЗО и новые автоматы.
Работничков уволили (Производительность в цеху сразу увеличилась в 3 раза).
А потом и цех закрыли.
решил измерить напряжение в сети... полез щупальцами тестера в отверстия розетки (Unica от Шнайдер-Электрик)... и тут салют случился...Автомат - не выбило.
Одна из щупалец оплавилась (даже металл уменьшился по длине и теперь заостренной части - нет), а провод отпал от самой щупальцы (фото1).
Остатки металла остались в лепестке розетки, пришлось его оттуда выковыривать, лепесток - чуть помят (фото2).
Вообще на фото 2, 3 видно, что металл лепестков розетки - обгорел...
Вряд ли это случилось за один раз... видать давно проблема накапливалась...
Данная розетка использовалась только в основном под утюг и пылесос, т.е. не часто, но с моментальными сильными нагрузками. Провода, подходящие к розетке, никак не испортились и были нормально прикреплены.
В чем может быть проблема?
Электрик говорит о моментальных сильных нагрузках (утюг 2 кВт).
Но ведь так и розетка на чайник у меня работает, правда Легранд и без проблем 3 года...
2GEO-Tr
Что я куда воткнул уже не помню.
Отгорел проводок в месте соединения его с иглой.
Видимо он сыграл роль плавкой вставки.
Но тестеру хватило.
Стоило это чудо ~ $4.
Как у Райкина почти ...
"Включай кричат, включай ( я по-французски понимаю ... через переводчика ) ...
И тут я что-то куда-то воткнул ...
... Ну, машину быстро собрали ... в мешок ..."