Здравствуйте.
Собрал такую схему включения однофазного бензо генератора в систему однофазного электроснабжения загородного дома. Вопрос - имеет ли она право на существование?
Нагрузка в доме при питании от внешней линии осуществляется через однополюсный автомат, установленный после счетчика.
Для подключения генератора установил дополнительный автомат вход которого подключил на провод розетки генератора на котором установлен штатный автомат генератора. Второй провод из розетки генератора подключил на общую планку с нулем от внешней линии. Генератор заземлен.
При отсутствии внешнего электроснабжения выключаю автомат от линии, запускаю генератор, включаю автомат на генераторе, включаю дополнительный автомат. Выключение - в обратном порядке.
vss43 написал :
Вопрос - имеет ли она право на существование?
Не имеет и грозит большими штрафами.
Для грамотного подключения генератора к нагрузке нужно использовать двухполюсный переключатель, исключающий возможность контакта выхода генератора и питающей электросети.
avmal написал :
Не имеет и грозит большими штрафами.
с чего бы, ведь
vss43 написал :
Нагрузка в доме при питании от внешней линии осуществляется через однополюсный автомат, установленный после счетчика.
алгоритм ведь такой: откл автомат после счётчика, запустил генератор, включил автомат от гены.
Только автоматы я бы применил 2Р. Так многие генерят у нас на раёне и никаких наездов от РЭСа не было. Самые отчаяные втыкают провод от гены прямо в резетку при отключеном вводном АВ
ПС. Вы я так понимаю имеете ввиду случай, когда не сработала "Защита от дурака" - работа гены на горсеть?
MaSeVi написал :
Можете уточнить какой именно переключатель допускается использовать?
Любой, надежно отключающий нагрузку от сети при подключении генератора. Я обычно использую модульные Legrand 2Р 20А. Этого вполне достаточно для питания от генератора жизненно важных нагрузок - газовый котел, холодильник, какое-то освещение ...
аматор1 написал :
Вы я так понимаю имеете ввиду случай, когда не сработала "Защита от дурака" - работа гены на горсеть?
Именно это я имею ввиду, поскольку в договорах по электроснабжению жирным шрифтом указывается про исключение ЛЮБОЙ такой возможности. Имеется ввиду ошибка оператора или что-то подобное, а про дураков там вообще даже не подразумевается - слишком серьезно.
аматор1 написал :
Любой, надежно отключающий нагрузку от сети при подключении генератора. Я обычно использую модульные Legrand 2Р 20А. Этого вполне достаточно для питания от генератора жизненно важных нагрузок - газовый котел, холодильник, какое-то освещение ...
Спасибо Вам большое!
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
avmal написал :
Я обычно использую модульные Legrand 2Р 20А.
В качестве примера, привожу фотографию куска щита с подобным переключателем. К подвижным контактам подключены все жизненно необходимые, по мнению заказчика, нагрузки справа от переключателя. К одой паре неподвижных контактов подключена сеть после УЗО, к другой выход генератора.
avmal написал :
В качестве примера, привожу фотографию куска щита с подобным переключателем. К подвижным контактам подключены все жизненно необходимые, по мнению заказчика, нагрузки справа от переключателя. К одой паре неподвижных контактов подключена сеть после УЗО, к другой выход генератора.
Это переключатель "Ввод генератора", я правильно понимаю?
....
Красивое исполнение!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал :
Сам же и отвечу: щиток пока не собран полностью...
Немного не так - НЕ БЫЛ установлен. Если фотографию уже установленного выложить, то сложнее будет что-то разглядеть, учитывая, что весь блок щитков составляет в высоту почти полтора метра.