Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6505018

yagmort написал:
что будет фазой, нолём и землёй?

Вам решать. Только не забудьте промаркировать.

Регистрация: 01.11.2018 Архангельск Сообщений: 63

ребят, только что удалил внешнюю оболочку на кабеле алюр ввг-нг-ls 3*4 и впал в ступор: цвета жил чёрный, коричневый и белый.
с таким вариантом незнаком. что будет фазой, нолём и землёй?

ПPOPAБ написал :
Сертификат на товар обязан предоставить продавец!

Т.Е поставщик (понимаю посредник) привез товар, и говорит, ну все рЁбята, я поехал ?

greg111 написал :
или он вообще по ТУ

Вот как раз и думается, что по ТУ

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

уважаемый я свами согласен спасибо всем спокойной ночи.

haramamburu написал :
С какого это разбега?

Сертификат на товар обязан предоставить продавец! И заменить товар. С заводом у вас нет отношений (?) и х/з вообще где этот кабель откопали..

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

haramamburu написал :
"Сборщик-завод" что - дальтоник?

кабель сделан по ГОСТу или по МЭК? сертификат есть ? или он вообще по ТУ???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

миш26 написал :
сомнение гложут как быть дальше делать как удобно как было или как прописано.

Когда хочешь сделать как лучше, то получается как всегда ... Всё-равно у вас нет синей и желто-зеленой расцветки и потому отмаркируйте цветной изолентой или термоусадкой те цвета, которые имеются и как подключены сейчас. На всех не угодишь ...

ПPOPAБ написал :
Виноват поставщик некондиционного кабеля.

С какого это разбега? "Сборщик-завод" что - дальтоник?
Хотя ми в этом сл. возможна соответствующая цветовая(?) разметка, но документально "подтвержденная" (мол так и так)

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

всем спасибо но сомнение гложут как быть дальше делать как удобно как было или как прописано.

миш26 написал :
вопрос конкретный кто прав

Виноват поставщик некондиционного кабеля. Как-бы , монтажники обязаны оконцевать кабель и подвести к коммутационному аппарату. Эксплуатация присоединить, проверить и включить.

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

вы так думаете что немцы плохо понимают но переводчики у них русские . раскрасить можно в любой цвет да и термоусадка есть и изолента. вопрос конкретный кто прав.

миш26 написал :
мы не парились да уже переключились но это принимать будут немцы . основной производитель работ не наша фирма а мы помошники но п..д получем мы если что не так

Если "немчура" тогда: ноль- синий, земля - желто-зеленая, фаза А - черная (между N и PE) , фаза В- черная, фаза С - коричневая. Наденьте термоусадку или замотайте лентой.
Было дело желто-зеленый в синий перекрашивали. Понадобился ноль вместо земли..

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

миш26 написал :
принимать будут немцы

по СВОЕМУ алфавиту? а делали по НАШЕМУ? весело однако намечается......

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

миш26 написал :
раньше "как,правило..." а сейчас ?

Не задавайте глупых вопросов и не будете получать аналогичных ответов ... Оглянитесь!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

миш26 написал :
это принимать будут немцы

В этом случае и кабель должен был закупаться с синей и желто-зеленой жилой - немцы плохо понимают русскую трактовку европейских требований.

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

раньше "как,правило..." а сейчас ?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
Как, правило

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

мы не парились да уже переключились но это принимать будут немцы . основной производитель работ не наша фирма а мы помошники но п..д получем мы если что не так

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
это в правилах прописано или просто для облегчения работы так делается?

Может и было когда-то в правилах прописано, но сейчас это делается чисто традиционно именно для облегчения работы - уж чего-чего, а русский алфавит большинство электриков знает. Как, правило ...

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

делали так раньше по алфавиту ж-з-красный. согласен а как сейчас быть с этой бумагой

желто-зеленого в полоску не было? Так не парьтесь, по "ту" цвета жил - как цвета радуги.
У меня под рукой всегда есть изолента "зелено-желтая", отмечаю защитный с обоих сторон. Так что и вы не парьтесь.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
использовав цвет жил по алфавитному порядку,

это в правилах прописано или просто для облегчения работы так делается? есть ссылка? интересно стало. алфавит чтоль выучить... может пригодится??

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

миш26 написал :
при подключение 5 жильного кабеля цвета на кабеле черный коричневый белый желтый зеленый.кабельщики с одной фирмы которые подключались на подстанции использовали желтый зеленый белый как фазныйе.а наши кабельщики желтый зеленый использовали зеленый как рабочий ноль желтый как заземляющий.кто прав

Мне думается, что кабельщики поступили разумно, использовав цвет жил по алфавитному порядку, как это было бы при стандартной расцветке - Ж, З, К, синий, желто-зеленый. Не ошибусь, если в качестве рабочего нуля кабельщики задействовали коричневую жилу, а для защитного черную.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

если Ваши делали по ГОСТу то какой может быть вопрос? бумажку эту в зубы и побеседуйте мирно с теми кто на *том конце*

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

вы понимаете что так недолжно быть. есть гост Для идентификации проводников могут быть использованы следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий (включая голубой), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый.
Перечень цветов установлен по ГОСТ 28763.
Для большей безопасности желтый и зеленый цвета не должны использоваться, если существует опасность смешивания указанных цветов с комбинацией желтого и зеленого цветов (п.3.2).
В дополнение к комбинации зеленого и желтого цветов, которую используют для нулевого защитного проводника*, предпочтительными для идентификации других проводников являются голубой, черный и коричневый цвета.и мне интересно кто прав если смотреть сточки зрения кто смел тот и с ел это как то не так .

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

миш26 написал :
кто прав

часто бывает так что прав тот кто первый подключил. и пойди докажи им обратное.

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

вопрос возник при подключение 5 жильного кабеля цвета на кабеле черный коричневый белый желтый зеленый.кабельщики с одной фирмы которые подключались на подстанции использовали желтый зеленый белый как фазныйе.а наши кабельщики желтый зеленый использовали зеленый как рабочий ноль желтый как заземляющий.кто прав