Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1458261

NNN написал :
Пару часов.

Это если взять много пива.

Регистрация: 28.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 86

С точно такой же проблемой столкнулся, только у меня целого сектора не было. Увидел когда унитаз снял. Сантехники сказали, что готовь 5 тыс и тройник с компенсатором (780 р +1050 р) и того почти 7 тыс. . Позвонил в ЖЭК - сказали, что у них нет материалов, и они могут только замазать бинтом с цементом и клеем каким-то. Пошел купил компенсатор , торт мастеру участка и в обед зашел. Говорю это Вам к чаю на обед, а это компенсатор, который надо поменять. Записали первым в очереди на замену. Утром на следующий день в 9-30 пришел сантехник и все сделал за 1,5 часа.
Если бы не получилось, то рекомендовали позвонить в городскую службу 004, но до этого не дошло. Говорят они бы заклевали местный ЖЭК.
P.S Поскольку скандалить в мои планы не входило, обошелся тортом.

Vitalya написал :
сколько это времени займет

Пару часов.

Vitalya написал :
Поделитесь плиз своим опытом - как ее расчеканить

Неторопливое(в данном случае обусловленное также трещиной коллектора) механическое разрушение зачеканки в зазоре в сочетании с нагрузкой на высвобождаемую часть коллектора. Я так делал, всегда получалось, ничего не отламывалось. Хотя не исключаю, что чей-то наглядный опыт использования горелки меня впечатлит. Но пока не приходилось слышать о таком.

Kraken написал :
Возможно, мой опыт скромнее Вашего, но пока успешно обходился без горелок.

Сера сверлится-то не особо весело. А если вручную ковырять - я вообще не представляю, сколько это времени займет.
Поделитесь плиз своим опытом - как ее расчеканить.

fontanero написал :
Если нет желания менять тройник стояка,то только выжигать.

Сказано слишком категорично, на мой взгляд.
Возможно, мой опыт скромнее Вашего, но пока успешно обходился без горелок.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Vitalya написал :
Расскажите плиз, как разобрать это соединение, зачеканенное серой, без горелки.

Вам правильно ответил 2Kraken ,Но только не в вашем конкретно случае.Если нет желания менять тройник стояка,то только выжигать. (ИМХО и опыт,сын ошибок трудных)

Vitalya написал :
Расскажите плиз, как разобрать это соединение, зачеканенное серой, без горелки.

Путем механического разрушения зачеканки. Это неторопливая и аккуратная работа.

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1451

Сейчас есть медицинские роботы-манипуляторы. Управляются по проводам. Позволяют дистанционно проводить хирургические операции (хирург сидит за пультом и двигает джойстики).

Осталось сделать робота-сантехника. Чтобы через интернет решал все проблемы. Чувствую я, колективный разум созрел. Тучи разведет руками. Камня на камне не оставит.

alfabravo написал :
Как я посмотрю,в мире сантехники ничему нельзя верить,даже вашему хваленому чугуну!

Скажу больше, в этом мире вообще никому и ничему верить нельзя!

Kraken написал :
Горелка здесь лишний инструмент("скрипач не нужен"(с)).

Расскажите плиз, как разобрать это соединение, зачеканенное серой, без горелки.

igor_ab написал :
при расчеканивании фанины отломил кусок раструба сверху, не заметил трещину под краской.
приладил назад, притянл двумя хомутами и замазад холодной сваркой. после этого уже было несколько циклов монтаж/демонтаж пластиковых труб - стоит и не шевелится. динамики в в этом узле не предвидится, забил и не беспокоюсь

Простое правильное решение и прекрасный результат!

VladM написал :
3 ха-ха... не надо пугать человека, чугун сверлится элементарно.
я бы стянул раструб хомутом

+1. И про хомут тоже, только автомобильный не подойдет, слабоват. А мощным хомутом нужно стягивать деликатно.

ssrr написал :
Рассверлить трещину в чугунной трубе - работа надолго.

Что значит - надолго? В конце трещины сверлится одно отверстие диаметром милиметра 4. Вы пользуетесь только ручной дрелью?

ssrr написал :
На такую трещину маяк не нужен. Она и так на виду, даже фотография есть. Маяк ставится при длительных сроках раскрытия, как документальное свидетельство.

Опыт показывает, что в таких случаях начинают с расчеканивания цементного замка, а потом пытаются вращать извлекаемую трубу. С маяком будет удобнее контролировать процесс разборки соединения.

Vitalya написал :
2 Kraken
Боюсь от горелки бумага сгорит, но идея интересная.

Горелка здесь лишний инструмент("скрипач не нужен"(с)).

Vitalya написал :
А сварка холодная в такую трещину разве впихнется?

В достаточном для решения проблемы количестве.

при расчеканивании фанины отломил кусок раструба сверху, не заметил трещину под краской.
приладил назад, притянл двумя хомутами и замазад холодной сваркой. после этого уже было несколько циклов монтаж/демонтаж пластиковых труб - стоит и не шевелится. динамики в в этом узле не предвидится, забил и не беспокоюсь

fineboy написал :
то либо раздел форума-юрид вопросы либо форум ОЗПП.там кучи таких вариантов и советов как у вас..открываете закон по кап ремонтам и тек ремонтам.ищете к чему относится ваш стояк(к какому ремонту) и пишете заяву о требовании:заменить..а тем более если ваш дом до 1991 г .постройки так сам Бог велел(согласно 16 ст.закона о приватизации жил.фонда) вздрючить ваш ЖЭУ по капремонту тем более.

Конкретных законов я не нашел. Ткните носом, если не сложно.

Как я посмотрю,в мире сантехники ничему нельзя верить,даже вашему хваленому чугуну!

NNN написал :
К примеру, я сварочник купил и варить научился (калиточки, заборчик, оградки...) когда мне сварные на даче несусветную цену за сварку заломили.

Варить металл я и сам могу. Чугун - была одна попытка. Как оказалось впоследствии - неудачная . Но, насколько мне известно из институтского курса материаловедения, заварить _качественно_ чугун в бытовых условиях практически невозможно. Скорее его можно запаять.

Vitalya написал :

по вашему первому посту и первому его пункту:это либо раздел форума-юрид вопросы либо форум ОЗПП.там кучи таких вариантов и советов как у вас..открываете закон по кап ремонтам и тек ремонтам.ищете к чему относится ваш стояк(к какому ремонту) и пишете заяву о требовании:заменить..а тем более если ваш дом до 1991 г .постройки так сам Бог велел(согласно 16 ст.закона о приватизации жил.фонда) вздрючить ваш ЖЭУ по капремонту тем более...

2Vitalya Стягивайте, у Вас других вариантов нет, и в перед с песнями

Vitalya написал :
Таких навыков я не имею. Только если нанимать кого, но это деньги, а хочу обойтись своими силами и без лишних трат.

Удачи тебе, конечно, но бывают ситуации, когда дешевле заплатить специалисту.
Но, бывает, дешевле самому освоить ремесло. К примеру, я сварочник купил и варить научился (калиточки, заборчик, оградки...) когда мне сварные на даче несусветную цену за сварку заломили...

2 NNN

NNN написал :
До разборки заварить трещину электродом никак?

Таких навыков я не имею. Только если нанимать кого, но это деньги, а хочу обойтись своими силами и без лишних трат.

Капитошка написал :
ачем ждать с моря погоды?Когда пошла такая пляска.

Как раз без танцев и хочется обойтись. Сам боюсь я тройник не готов менять, а нанимать кого-то не хочу. Точнее, проверенного мастера нет, а как все я и сам могу сделать.

Vitalya написал :
Или с треснутым раструбом?

Его милого.Зачем ждать с моря погоды?Когда пошла такая пляска.

2Vitalya До разборки заварить трещину электродом никак?

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

ssrr написал :
Рассверлить трещину в чугунной трубе - работа надолго.

3 ха-ха... не надо пугать человека, чугун сверлится элементарно.
я бы стянул раструб хомутом

Капитошка написал :
хомутом из полосы с болтом

перед началом любых манипуляций.

Капитошка написал :
Тройник долой и вся проблема.

Имеется ввиду который уже на унитаз? Или с треснутым раструбом?

Тройник долой и вся проблема.При нежелании, стянуть, автохомут конечно не поможет. Не та крепость и усилие. Сам обычно стягиваю вязальной проволокой или хомутом из полосы с болтом.После стяжки можно и разобрать стык, срезав трубу до раструба, затем разрезав ее остаток вдоль вдоль болгаркой или сваркой.Получится "нежная разборка".

На время разбора можно еще автомобильным хамутом стянуть - меньше вероятность дальнейшего раскола.