Какой молниеприемник можно применить для кирпично-монолитного дома S=1000м.кв., цокольный этаж + 2 жилых? Высота конька -метров 12, металлочерепица. Контур и токоотвод готовы, надо только узнать размеры диаметр, длину и материал штыря.

аматор1 написал :
не заморачивайтесь, ответ в постах 2 и 4

Ольga написал :
vsv_79, Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется.
В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических следует использовать их железобетонные фундаменты согласно. При невозможности использования фундаментов на каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусственный заземлитель из двух стержней, соединенных
горизонтальным электродом.
А вообще есть РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Вам смотреть молниезащиту по 3 категории

Всем спасибо

Регистрация: 04.09.2009 Калининград Сообщений: 22

vsv_79, Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется.
В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических следует использовать их железобетонные фундаменты согласно. При невозможности использования фундаментов на каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусственный заземлитель из двух стержней, соединенных горизонтальным электродом.
А вообще есть РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Вам смотреть молниезащиту по 3 категории

не заморачивайтесь, ответ в постах 2 и 4

Посититель написал :
Имеет, но наверно уже все замуровано, прикручено, приварено и т. п.. Про молниезащиту нужно начинать думать при копке фундамента.

Не угадал. Только фундамент раскопали и начали думать. А в чем разница-не изолировать трубу и изолировать дымоход??? Физика будет та же. И как дымоход вообще можно изолировать, болты то все равно на фланцах металлические?

rele_svg написал :
А может имеет смысл ещё и изолирующая вставка между трубой и металлическими дымоходами?

Имеет, но наверно уже все замуровано, прикручено, приварено и т. п.. Про молниезащиту нужно начинать думать при копке фундамента.

А может имеет смысл ещё и изолирующая вставка между трубой и металлическими дымоходами?

vsv_79 написал :
Это из за наведения эл. тока в трубах?

Из-за этого и из-за возможного перекрытия с изолированого молниеприемника на трубу.

Спасибо большое, уберегли от глупостей )

vsv_79 написал :
Спасибо большое. Даже так. Это из за наведения эл. тока в трубах?

угу, только дымоходы тоже на землю садите

Спасибо большое. Даже так. Это из за наведения эл. тока в трубах?

vsv_79 написал :
ответ

vsv_79 написал :
приварить непосредственно на трубу и использовать саму трубу, как токоотвод, т.е. приварить у основания трубы мет. полосу, которая соединяется с контуром для молниеотвода

потому что

vsv_79 написал :
если сделать изолированный молниеприемник (2 вариант), есть риск повреждния электроники колтов

Будет устанавливаться дымовая стальная труба 8 метров, которая соединяется с дымососом и котлами металлическими дымоходами. Есть 2 мнения по поводу устройства штыревого молниеприемника: 1 вариант-приварить непосредственно на трубу и использовать саму трубу, как токоотвод, т.е. приварить у основания трубы мет. полосу, которая соединяется с контуром для молниеотвода. 2 вариант-сделать на вершине трубы изолированный молниеприемник (штырь) и и отдельный молниеотвод (мет. полоса и пр.). Есть подозрение, что если не сделать изолированный молниеприемник (2 вариант), есть риск повреждния электроники колтов, или я ошибаюсь? Заранее благодарю за ответ.