Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1456356

ПPOPAБ написал :
Наверное электроплита?

  1. газ
  2. с рождения алюминий, скрутки проварены.
  3. розетки/выключатели старой разводки переносились наращиванием аналогичным алюминием (АППВ) методом "душевной" скрутки с последующим опрессовыванием гильзой.
    всё работает и в отличном состоянии!

аматор1 написал :
у мну в щитке (1974 года) два автомата уже стояло на квартиру, а ноли разводились через клемник

Наверное электроплита? В Краматорске такая фигня только в четырнадцатиэтажках стоит..
В 79 получили (там-же) четырёх комнатную больше 100 квадрат. И,- одна единственная пробка, ни одна скрутка не опрессована, АППВ 2х2,5. Всё работает до сих пор без какого либо ремонта. Розетки, выключатели заменялись, переносились, чисто по эстетическим соображениям.. Плита- газ.

ПPOPAБ написал :
В 84 году нечего там крутить было. Никаких РЕ и N шин, промежуточных клемников.

было, но очень-очень редко...
у мну в щитке (1974 года) два автомата уже стояло на квартиру, а ноли разводились через клемник

аматор1 написал :
хвотку бы щитка ... или описание "наверченого" в оном

Один счетчик и один автомат(или пробка) на квартиру в этажном щите. В 84 году нечего там крутить было. Никаких РЕ и N шин, промежуточных клемников. Только зажимы стояков или орехи. Но наверняка есть металлосвязь - к корпусу ЩЭ приварена катанка 8мм..

пользователь написал :
Нет,с газовыми.

хвотку бы щитка ... или описание "наверченого" в оном

аматор1 написал :
Дом однака с электроплитами?

Нет,с газовыми.

пользователь написал :
Розетки обычные(без заземления).Дому 25 лет,проводке соответсвенно тоже

Дом однака с электроплитами?
тогда у вас рабочий ноль в щитке подключается через чёрный карболитовый клемник, на который ноль берётся с PEN, а тот провод который не использовался (виртуальный РЕ) напрямую прикручен к щитку. если энергонадзор "поймает" -ммогут "поиметь", они сейчас частенько "наскоки" делают и меряют токи в фазном и нулевом проводе в щитках. Сам видел

пользователь написал :
Дому 25 лет,проводке соответсвенно тоже.

"Землю" в то время еще не изобрели.. Для жилья естественно.

ПРОРАБ,спасибо.Розетки обычные(без заземления).Дому 25 лет,проводке соответсвенно тоже.

2 пользователь
Розетки с заземляющим контактом?
Освещение и розетки выполнены отдельными группами?
Год постройки (возраст проводки)?
Заземление в жилье стали выполнять где-то 95 году. Но провод заземления, среднюю жилу лапши, подключать было некуда(розеток с РЕ контактами небыло). В щите он на корпусе, как и ноль. Если это Ваш случай -используйте среднюю жилу в качестве рабочего ноля.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9186

пользователь написал :
А если с другой(соседней) розетки НОЛЬ кинуть?

Вот потом и получается:

пользователь написал :
Коробку я нашёл,но там такое наверчено.

Если все равно кидать провода, то кидать все три полноценные жилы, т.е. взять с соседней розетки L+N+PE.

А если с другой(соседней) розетки НОЛЬ кинуть?

Регистрация: 24.08.2009 Усть-Каменогорск Сообщений: 122

пользователь написал :
НЕ с того не с сего перестала работать розетка.Разобрал.Подключено было по обычной схеме(на рисунке БЫЛО)как я понимаю пропал ноль.К розетке идёт трёхжильный провод,средняя жила которого не используется.Если её использовать ,то розетка работает.(рисунок СТАЛО) но можно ли так зделать?

Как вариант. если не хотите долбить.Найдите откуда запитана розетка и перекинте рабочий средний провод с заземления на 0 тогда подключайте как на втором рисунке.

пользователь написал :
Коробку я нашёл,но там такое наверчено.

хотя лучше, если познания в данной области совсем "никакие" вызвать специалиста

Коробку я нашёл,но там такое наверчено.

А если попробовать найти распредкоробку и там проверить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

пользователь написал :
Провод пробовал крутить и дёргать

Не только приходящий в эту розетку, но и уходящий из предыдущей.

Провод пробовал крутить и дёргать.Держиться.Как вариант попробую завтра кинуть ноль от другой розетки.Поможет?Уж очень не хочеться стену ломать.Розетка посреди зала,весь вид будет портить.

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167

пользователь написал :
Неужели в стенке провод накрылся?

А Вы "оборваный" провод пасатижами потяните, если отгорел недалеко, то вы точно узнаете, что он тогорел, и к тому же узнаете в каком месте)! Сможете на "этом" месте новую розетку установить, только провод извлечь нужно будет!

пользователь написал :
Неужели в стенке провод накрылся?

Запросто.
У меня в старой проводке (алюминий) один проводник отломился в штукатурке, в 15 см от розетки (закреплённой, неподвижной).

Проверил все розетки в квартире,подтянул,все работают.На щитке (на этаже)тоже всё нормально.Не работает одна,как раз самая нужная.Неужели в стенке провод накрылся?

2пользователь при таком включении некоторые особо хитрые электросчетчики могут считать потребление по "штрафному" тарифу, что тоже не очень приятно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

пользователь написал :
К розетке идёт трёхжильный провод,средняя жила которого не используется.Если её использовать ,то розетка работает.(рисунок СТАЛО) но можно ли так зделать?

Не надо так делать - третий провод где-то занулен и, возможно, используется как защитный ноль. В лучшем случае, при использовании его как рабочего, будет вышибать УЗО при его наличии. В худшем могут быть последствия.
Просто найдите ближайшую розетку, откуда идет шлейф и устраните повреждение.

НЕ с того не с сего перестала работать розетка.Разобрал.Подключено было по обычной схеме(на рисунке БЫЛО)как я понимаю пропал ноль.К розетке идёт трёхжильный провод,средняя жила которого не используется.Если её использовать ,то розетка работает.(рисунок СТАЛО) но можно ли так зделать?