Кто что применяет на практике? Кто какие плюсы-минусы видит?
Хочу поменять проводку и задумался чем на розеточной сети выполнить соединения в коробках. Не будут ли WAGO от хорошей нагрузки гореть? А то сейчас что в розетку не воткни - так 1,5...2 кВт.
новосиBEERец написал :
Кто что применяет на практике?
СИЗы, сварку, пайку, гильзы, клемники..
Кто какие плюсы-минусы видит?
-WAGO: цена, в наших краях редкость.
+WAGO: скорость и простота применения, не требуется инструмент.
-СИЗ:требует квалифицированного пользователя, дольше по сравнению с WAGO
+СИЗ:цена, распространенность, большая скорость по сравнению с другими методами(кроме WAGO), не требуется инструмент.
Юрий-Электр написал :
от автомата провод до розетки, от розетки- к розетке.....
Шлейф? Ниже уже ответили по этому поводу и я сам видел сгоревшие промежуточные розетки с непротянутыми контактами, а домик у меня дровяной...
ПPOPAБ написал :
-WAGO: цена, в наших краях редкость.
+WAGO: скорость и простота применения, не требуется инструмент.
-СИЗ:требует квалифицированного пользователя, дольше по сравнению с WAGO
+СИЗ:цена, распространенность, большая скорость по сравнению с другими методами(кроме WAGO), не требуется инструмент.
Плюсы WAGO существенны, в наших краях их как грязи и цена вопроса не проблема. Да и в шурушках надо порыться дома, со старой работы помнится и того и другого по пригоршне приносил - даже покупать не придётся.
ВТБ! написал :
Серьёзные перегрузки и многократные КЗ противопоказаны.
КЗ устраивать не собираюсь, а перегрузки... Зимой постоянно 1-1,5 кВт обогрев, эпизодически утюг, чайник, микроволновка и т.п.
Периодически придётся в коробки посматривать на всякий противозачаточный случай.
ИТОГО: WAGO и причём однозначно! :yu
Всем спасибо!
Пробежал наискосок несколько страниц - информации слишком много и сводится она к печальному концу. А выводы о проведённых испытаниях будут, а то всё перечитывать - с работы уволят.
Или совсем коротко - что посоветуете а моём случае? Паять?
Испытание СИЗа освещено в теме .
Испытание клеммы Ваго в близких условиях освещено в теме
Когда-то давно шарился по Сети, и узнал (из англоязычных источников) для себя, что СИЗы (буржуйские, конечно) широко применяются в Америке для ответвлений от магистрали к розеткам. При этом на медных проводах СИЗы работают долго и счастливо. А вот на алюминиевых проводах "горят", что я блестяще и подствердил в "".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
новосиBEERец написал :
Сразу вопрос - а как правильно? Я как то применял СИЗы на скрученные жилы - это правильно?
Правильно - с силой... нет, не так. Правильно - С СИЛОЙ накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы. Предварительно скручивать жилы между собой не требуется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
на медных проводах СИЗы работают долго и счастливо.
Я как раз собираюсь люминь на медь менять.
Kamikaze написал :
Правильно - с силой накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы. Предварительно скручивать жилы между собой не требуется.
Спасибо, буду знать. А то я их слегонца "по шерсти" подкручивал.
greg111 написал :
а Вы видели хоть кого нибудь из тех кто собирается?
я много видел до какого состояния тёмные в плане электробезопасности пользователи доводят проводку и оборудование. Я у себя хоть всё регулярно осматриваю.
ПPOPAБ написал :
Мы делаем плотную скрутку, обрезаем на длинну СИЗа и с усилием накручиваем СИЗ. Масло - маслянное, или береженого бог бережет?
нарушение технологии монтажа СИЗом,
Как по мне - так ничего особо предосудительного. Главное, чтобы на готовую скрутку его тоже накручивали с силой, а не "лишь бы держался, чтобы скрутка голой не была".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Можете поиметь проблемы с плоскопружинными клеммниками.
И сработает ли электромагнитный расцепитель при КЗ на конце линии да ещё, к примеру, в электроинструменте с длинным шнуром?
Или при заклинивании диска циркулярки?
Для деревянного "домика в деревне" лучше В16.
А если до КТП километр, то и В10 не повредит.
РЕ у меня в доме нет
Кто мешает сделать? Для ТТ маленькое сопротивление и не требуется.
ВТБ! написал :
Можете поиметь проблемы с плоскопружинными клеммниками.
Уже склоняюсь к СИЗам или даже пайке.
ВТБ! написал :
И сработает ли электромагнитный расцепитель при КЗ на конце линии
Да куда он денется!
ВТБ! написал :
Или при заклинивании диска циркулярки?
Не имею в наличии.
ВТБ! написал :
Для деревянного "домика в деревне" лучше В16.
А если до КТП километр, то и В10 не повредит.
Домик у меня весьма уединённый, но практически в центре Новосибирска! До ТП (400, если не 630 кВА) от угла дома по диагонали не более 10-12 метров. Думаю, ток КЗ будет достаточный для срабатывания защиты.
ВТБ! написал :
РЕ у меня в доме нет
Кто мешает сделать?
А зачем? Дом дровянной, токопроводящих частей, приходящих извне нет. Смысла не вижу в РЕ.
Ну дык!
Как же родную душу не послушать?
Мои предки, как-никак из Полтавской области по столыпинской реформе в Сибирь перебрались. Деревня кажется Решетиловка называлась. :yu
Мюллер написал :
соединения СИЗ, но как по мне неплохо - и просто и навыков спецальных не требует, да и поджимать не требуется, но не коротковата ли площадь обжима пучков???
Вполне достаточная. Главное - это именно наличие обжима (и весьма неслабого), по сравнению с банальной скруткой, где, не смотря на кажущуюся фундаментальность, жилы лишь где-нигде соприкасаются с каким-никаким усилием и реальная площадь соприкосновения много меньше, чем в соединении СИЗом. Да и пружина СИЗа врезается в жилы парой-тройкой-четверкой витков и хош-нехош участвует в проведении тока (причем, сразу несколькими "ветками" впараллель).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Ребята кто в курсе, подскажите в какой сети супермаркетов строительной техники в Украине можно найти ВАГО или СИЗ??? Или у нас это только под заказ??? Согласен вопрос неодекватен, но мне даже мельком такие соединения не попадались на глаза!!!
И есть ли возможность в серии ваго 773-(322-328) соединять медь с алюминеем без пасты??? и почему в серии 222 для алюминия необходима токопроводящая паста и можно ли здесь соединять медь и алюминий???
Тотже вопрос косается и соединения типа СИЗ - можно ли там зажимать медь с алюминием???
кто в курсе - объясните эти нюансы!!!
Не доводилось встречать СИЗы с пастой, механические свойства у алюминия не очень, СИЗом легко можно свернуть алюминиевую скрутку, в СИЗе принципиально обеспечивается непосредственный контакт. Не пригодны.
Так всё-же, обнаружен хоть какой-нибудь нормативный документ, разрешающий применение пружинных (СИЗ/плоскопружинные) клемнников для соединения алюминиевых жил друг с другом и/или с медными жилами?
чем нарастить алюминиевую проводку? вернее через что?
квартира новая, проложен везде алюминий, надо переносить выключатели и розетки. наращивать медью смысла видимо никакого.
для стиралки и духовки протяну медь ВВГ 3х2.5, для каждой свой. на будущее для варочной панели можно протянуть 3х4 или 3х6, всеравно штробу делать и от щитка тянуть (щиток в квартире).
из прожорливых потребителей останется микроволновка, посудомойка да чайник. микроволновку и посудомойку(в перспективе) можно запитать от розеток стиралки или духовки. из неудобств это не включать одновременно два прибора на одном кабеле. чайник в обычную розетку.
из остального это плазма, тюнер, dvd, компьютер, телевизоры. иногда утюг, пылесос.
на свет можно ваги для алюминия с пастой, а что собственно на розетки, прочитал ветки про испытания клем, скруток, зажимов и т.п. короч совсем запутался. ваги горят, колпачки не подходят, скрутка не катит, клемники на два болтика подтягивать периодически да и тоже горят, а что тогда на люминь вешать?
Хотя... в прошлом году у себя пришлось наращивать старый алюминий, обломившийся в подрозетнике. Поставил WAGO222, хотя формально не предназначена... жилы зачистил, подровнял, Циатимом смазал и WAGO нащелкнул. Нормально работает и подтягивать не надо.
Если сделаете также - оставьте доступ к месту наращивания (распайку с крышкой)
поменять то это хорошо, но нужно все стены в раздолбить, вернее стыки между панелями чтоб повытягивать старую и запихать новую. слишком трудоемко т.к. квартира трехкомнатная.
про 222 ваги в тестах упоминалось что там прижим слишком сильный, не перекусит ли он алюминий через год-два. а зачем туда циатим и не вытечет ли он от нагрева?
2MB124 На Ал работают только 222 .Остальные(серые) раз в пол года надувают на ваге пузырь,начинают вонять-не надежно.2,5 кв 222 не перекусывает.
ИМХО Все Ал соединения надо делать обслуживаемые.
По моему там не циатим в шприце специальном ( в магазине где Ваги продают, там купите) , а технический вазелин...А добавляют в вагу его для алюминьки что бы не оксидировалась она и не "надувалась" )))