НЕЛЬЗЯ. Рабочий ноль либо не разрывается, либо разрывается одновременно с фазным проводом - следовательно, либо однополюсный автомат только на фазу, либо двухполюсный (а не два однополюсных) на фазу и рабочий ноль.
3.1.18. ....
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
2vss43 мне так думается- ИМЕННО ВАМ можно. ибо ничто так не учит человека как собственный опыт. когда Вас е....нёт хорошенько(жаль рожных если их первых) то сразу поймёте что лучше слушать умных людей и делать как говорят а не проверять всё на себе
Это как, простите? Однофазной, наверное? 2vss43 , поймите, если это указано в ПУЭ, то не зря. Отключен Ваш автомат, а всё под током. Утечка на коммуникации (да хоть на арматуру), или, не дай Бог, на кого-то... А если Вы не понимаете разницы между однофазной и однополюсной схемой (молодец, что хоть не двухфазная!) - лучше не упорствуйте в своих заблуждениях, а старайтесь понять, почему так. Нарисуйте однолинейную схему и проследите возможные пути тока в нештатных режимах.
vss43 написал :
по ПУЭ должно быто быь 220 у меня выходит 125
Покажите, ГДЕ??? в ПУЭ это написано??? Это уже не Правила устройства электроустановок, а ГОСТ. Тема судиться. Но если у Вас автомат в нуле (и явно много чего другое), виноваты будете Вы...
73 de UA1CKE.
И не просто Империя, а те части. которые основа имперской мощи - даже (а точнее, тем более) сейчас! Краснознамённый Черноморский forewer!!!
М-да, когда мои бойцы так же упорствовали в своих заблуждениях (но это было очень редко) - единственное надёжное средство: КЗИ-2 (естественно, с противогазом), Р-105м за спину - и вперёд по крымским горкам.
Ладно допустим, что при такой схеме может выбить нулевой автомат, а фазный останется включенным. Но разности потенциалов не будет. Заземления нет. Опасность только в поражении эл. током. Это контролируется визуально или приборами, ПОВТОРЯЮ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
vss43 написал :
Но разности потенциалов не будет. Заземления нет. Опасность только в поражении эл. током.
Ну да. Думая, что отключено всё, близкий Вам человек решит поменять лампочку (поковыряться в розетке). Находясь под фазным напряжением, касается трубы отопления (водопровода, части арматуры здания.....) Алес
2Alex_Penza , да не докажешь человеку ничего. Пока током (тьфу-тьфу-тьфу) не получит или там возгорание - не поймёт.
Таким ухарям и красный светофор - не сигнал остановки.
Сработал (или отключен чей-то шаловливой рукой, по случайности и т.д.) автомат по нулю. Внешне кажется, что сеть обесточена: ничего не работает. Однако, вся сеть, оба провода теперь находятся под потенциалом фазы (на нулевой провод потенциал "приходит" через сопротивления нагрузок.
Alex_Penza написал :
Ну да. Думая, что отключено всё, близкий Вам человек решит поменять лампочку (поковыряться в розетке). Находясь под фазным напряжением, касается трубы отопления (водопровода, части арматуры здания.....) Алес
Потому и сказано в Писании:
РаботничкиНТ написал :
3.1.18. ....
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.