Здравствуйте! проконсультируйте пжлст: квартира на первом этаже, батареи с чугунных были заменены на алюминиевые Calidor super. Все три батареи в квартире полностью не прогреваются, горячей бывает только первая секция, весь верх чуть теплый, низ холодный. Такая ситуация с батареями была не всегда, сменилась управляющая компания... Схема как подключены батареи прилагаю. Что можно сделать чтобы батареи грели равномерно? Думали что батареях воздух, сливали по 5-6 ведер, временная мера, теплеют, потом по новой еле теплые. Установка крана маевского автомата на одну из батарей не помогла, такое впечатление что кран не работает...
Если подключения 1/2 дюйма то есть кустарный способ не меняя сгонов сделать самопальный удлинитель из 16 металопластика, не снимая радиатор, но отключая отопление и сливая воду. в идеале если стоят краны то все просто, если нет, то хуже - сливать стояк. Берете 16 трубу по длинне батареи делаете по длинне отверстия мм 8-10 через каждые 5-6 см. Потом откручиваете нижнюю заглушку светит фанариком в батарею и попадаете отним концом 16 МПтрубки во внутрь трубки подводящей полдюймовой, сильно ее пропихивать не надо, герметичности тоже ненадо. После этого ставите на место заглушку наслаждаетесь горячей батареей... Способ хорошь, когда проблематично открутить сгоны ну или просто лень...
на байпасс вентиль. другого варианта без замены подключения нет.
или,
pacik написал :
сли подача снизу то спасет удлинитель потока, банальная трубка внутри батареи, которая сделает из одностороннего диагональное подключение....
уменьшили циркуляцию и следовательно теплоотдачу не только себе но и другим
подготовили потоп+ разорвали цепь заземления(если у кого холодильник или стиралка пробивается током и прикасается каким боком к трубе.......... вы можете стать концом провода........ и заземлением.......или тёща к примеру)
уродливо получилось честно говоря.........+
нарушили систему Общедомового имущества - использовав иной материал стоякв( МП а не металл)
заметь там где он сам делал перемычка есть и отсечные краны:yu да поровнее будет имхо ......... ему руки можно оставить, он жеж хоть соседей не придушил
Скажите как должно быть правильно чтобы можно было исправить!!!!!
Сантехники из жэк которые делали в зале сказали что все отлично, и больше ничего не надо!!!!!!
Shadow_96 написал :
и для чего нужен байпас, часто употребляют это слово
перекрой(закрой) вентиль у себя на батареи и узнаешь зачем ...все жители дома по этому стояку останутся без отопления ))))
А был бы байпас, то вода по перемычки спокойно продолжало бы циркулировать по стояку.
Шадоу,вы спрашиваете что переделать? Да всё заново,с самого начала.Вот правда дернул вас черт менять батареи.Спросите,какого хрена поставили металлопласт на отопление,душегубы.
ВТБ! написал :
Цитата:
Сообщение от sansvar
желательно что бы всё выглядело примерно так
При нижней подаче желательно несколько иначе.
Разговор был о байпасе…как пример и выложил.
В любом случаи, я стараюсь делать подводку тем же диаметром что и основной стояк и рекомендую ставить шаровые краны и пока проблем не было…что с нижней подачей, что с верхней. В прочем и с регуляторами то же проблем ещё не было, не зависимо от направления подачи воды.