Было отопление со старым котлом: на полную мощь позапрошлой зимой давал 16 градусов цельсия
В прошлом году поставил новый двухконтурный Hermann 23E: прошлой зимой было 22 на полную мощь, но расход газа не уменьшился.
Во всём была виновата обратка, которая шла между зданиями под землёй (9 рисунок) и выходила из-земли (6 рисунок) потом углублялась в цемент и удачно прогревала пол. данная конструкция не давала котлу выключиться, что и приводило к перерасходу газа
Я ж блин умный, решил всё переделать и пустить обратку по воздуху, сделав её из ППР труб 25мм или 3/4". Большего диаметра не посчитал целесообразным взять, т.к. внутри котла диаметр труб 3/4" и собственно из таких ППР труб год назад я сделал подключение котла. теперь я включил сиситему и НИХРЕНА!!!!!. на рисунках указанокак всё сделано, прошу не пинать делал это 3-й раз, причём с перерывами в полгода. Зелёными цифрами пронумерованы фотки, какая чему соответствует, а красными температуара в батареях, чем больше цифра, тем холоднее 6-вообще холодная, а 5-еле теплая. толщина труб на рисунках соттветствует : толстые 1,5", средние 1" тонкие ППР 25мм, синим- обратка. Причём на фотке (5) та труба что выходит из стены холоднее той что идёт после тройника в 2 раза. (1 рис) эти трубы уже не тёплые.
Кто самый умный и шарящий, скажите как без полной переделки - малой кровью решить траблу .
мне не навсегда, сама сиситема на пару - тройку лет. в дальнейшем стены бубут выравниваться и система отопления переделается с нуля. Радиаторы чугунные.

в догонку, не вслезло всё

Регистрация: 10.04.2008 Серпухов Сообщений: 797

На радиаторах краны есть регулировочные?
На насосе есть переключатель режимов?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... для начала -настроить то что есть- там где 1 сильно подприжать вентилечками - посмотри что получится...

Чесно, не понял, как это "прижать винтелечками", там же и так холодная труба

Радиаторы все подключены последовательно
т.е. трубы проходят сквозь батареи насквозь и так по всему дому

туплю, блин под конец дня не могу написать сразу всё в одном сообщении
насос работает на максимуме

Регистрация: 10.04.2008 Серпухов Сообщений: 797

tricton написал :
т.е. трубы проходят сквозь батареи насквозь и так по всему дому

Если бы система была линейной, нормально работало бы.
У Вас есть разветвление, и еще, возможно, насос слабоват.
Вам надо ограничить проток через батареи "1" (так понял, они самые горячие).

имеется ввиду батареи с красным номером (1)?
дело в том что всё очень запущено: в дом ведь входит горячая вода не более 5 градусов разницы между самой горячей батареей и той что стоит первой после входа воды в дом, а вот назад теёплая вода идти не хочет
(5 рисунок) - там та труба, которая выходит со стены реально прохладная, т.е. В КОЛЕНЕ (9 рисунок) уже недостаточно теплая вода. а вот блин в прошлом году была тёплая
я грешу на то, что в том месте которое изображено на (2 рисунке) что-то происходит античеловеческое, т.к. сразу за ним есть колено (9 рисунок), а в колене видно по схеме. что уже идёт тонкая трубка, как-то оно там заверчивается и неизвестно что именно происходит.

Регистрация: 10.04.2008 Серпухов Сообщений: 797

tricton написал :
имеется ввиду батареи с красным номером (1)?

Да.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Ищите засер или воздух в системе. Открутите обратку от котла и попытайтесь прокачать систему через подпитку. Мощности насоса должно хватать на данный котел, там все нормально расчитано. Другое дело, посмотрите на какой скорости стоит насос. Надо поставить на максимум.

Пошол паять кран, завтра скажу как всё вышло

Надо схему нарисовать в другой плоскости, как вы её увидите сбоку, с подъёмами и опусками труб тогда и можно будет понять есть ли воздух в системе, важен собственно переход между зданиями.

Регистрация: 10.04.2008 Серпухов Сообщений: 797

tricton написал :
Пошол паять кран, завтра скажу как всё вышло

И хде рассказ?

Собственно извиняюсь за то что сразу не написал.
Я так думаю вы поняли, что если не пишу, то проблем особо нет ибо дома потеплело
по фоткам видно где я поставил краны, отрегулировал я подачу и обратку и стало тепло там где надо

Так вот: проблемы не решились до конца. на фотке видно колено, от которого не идёт вниз ни под каким предлогом тепло.Я знаю что последнее кольцо тепла при закрытом кране остаётся в предыдущем радиаторе, потому что труба даже не прогревается.

теперь я прилагаю фотографии общей картины этого несчастного ответвления и собственно труб и радиаторов, которые предшествуют ему.
На первой фоте видно. как оно идёт через комнату. на второй- как входит в стену, на третьей - как выходит из стены и ныряет под пол (сантиметров на 10), на четвёртой - как выходит. засвеченное колено - это изгиб за которым начинается блок радиаторов, который мне необходимо прогреть ибо там зимой заведутся грибы и я буду вылаживать фотографии своего живого гербария.
есть идея, для того чтобы туда всё же пошло тепло, сделать всё по другому. А именно: каждый блок радиаторов подсоединён к системе последовательно и если в одном из них есть пробка, то вода не сможет через него прокачаться и закольцуется в предыдущем радиаторе. а если сделать однотрубную систему, при которой будет подача только в радиаторы, а обратка только трубой (на последнем рисунке изображено: там где крест - вода отрубается, там где нарисовано красной линией - будет идти вода - подача, а синей -обратка). такие соединеия будут к каждой батарее радиаторов в данной ветке отопления. я думаю что работать будет, что думаете вы?

Регистрация: 10.04.2008 Серпухов Сообщений: 797

tricton написал :
блок радиаторов подсоединён к системе последовательно

Я так понял, на схеме в посте 2 это блок обозначен "6"?

tricton написал :
а если сделать однотрубную систему, при которой будет подача только в радиаторы, а обратка только трубой (на последнем рисунке изображено: там где крест - вода отрубается, там где нарисовано красной линией - будет идти вода - подача, а синей -обратка). такие соединеия будут к каждой батарее радиаторов в данной ветке отопления. я думаю что работать будет, что думаете вы?

Должно стать лучше. Более того, подачу к батареям можно и снизу подвести, чтоб меньше углов городить - все трубы будут внизу. Как на рисунке.

И переделки будет меньше. Убираете верхние трубы между батареями и добавляете отдельную трубу. Которая может быть хоть подачей, хоть обраткой, как Вам удобнее. Мне по фото показалось, что подачу - удобнее.
Разница только в том, в какую сторону будет течь вода в батареях.
Не забудьте в каждую батарею маевского поставить.

В горизонтальной плоскости схемы так и нет, раз не идёт, значит там воздух.. что бы понять надо нарисовать батареи и трубы от одной базовой линии, и сразу станет ясно куда поставить спускной кран...

Ну не знаю, вид сбоку я сфоткал, если не понятно, то для людей с особо развитым пространственным воображением (точнее пониманием) прилагаю схему. там всё вроде должно быть понятно. Зелёным показаны стены. в конце последней батареи есть кран, воду сливал особо упорно.
Вопрос по предложенной схеме:
-будет ли прогреваться вся батарея?
-Маевские ставятся вверху батареи с одной стороны. с другой -заглушки ?

Регистрация: 10.04.2008 Серпухов Сообщений: 797

tricton написал :
Маевские ставятся вверху батареи с одной стороны. с другой -заглушки ?

Да.

tricton написал :
в конце последней батареи есть кран, воду сливал особо упорно.
Вопрос по предложенной схеме:
-будет ли прогреваться вся батарея?

ИМХО, в Вашем случае лучше (и проще) переделать систему на однотрубную - "ленинградку". В посте 18 один из таких вариантов. При существующем варианте заставить работать последнюю батарею - фантастика (тонкие трубы с поворотами создают большое сопротивление для воды).
Если будете делать однотрубку, в последней батарее подачу и обратку сделайте с противоположных сторон, тогда будет прогреваться вся.
Вот как-то так например:

тогда возникает вопрос:
как я писал у меня куча ответвлений в отоплении, то крыло, которое было изображено - самое длинное. Перед ним идёт ещё одно. на схеме видно как они сейчас функционируют. как мне это вообще переделать под предложенную схему. кружком отмечено место, где начинается предыдущий план отопления.прямо идёт труба 1,25" , вниз - 1". это крыло регулируется краном
На фотографии видно эти узлы сверху

Регистрация: 10.04.2008 Серпухов Сообщений: 797

tricton написал :
как мне это вообще переделать под предложенную схему.

С минимальными переделками например такой вариант:

Удобство "ленинградки" в том, что гарантированно прогреваются все батареи в системе (когда ветки отбалансированы). Котел отключается по температуре обратки (я так понимаю). А обратка станет горячей только после прогрева последней батареи. Так как теплая вода легче, она в батарее поднимается вверх, и вся батарея горячая.

Вобщем. решил я остановиться на достигнутом и в этом году не дергать свою многострадальную систему отопления. буду как и прошлой зимой жить с открытыми в веранду дверями. есть более насущный вопрос - доделать откосы до нового года. спасибо за помощь. думаю еще пару лет ничего не трогать. впереди частичное восстановление фундамента и полная переделка отомостки. затем постройка пристройки к дому. потом за раз все отопление сделать