Бьет, в основном, особей женского пола.
Живем в частном доме. От столба к хате подходит два провода. Заземляющего контура (кроме трубы подвода холодной воды, нету). Стоит двухконтурный котел отопления и подогрева воды. Прошу хелпа - особи отказываются мыть посуду, типа - бьет током. Резиновый коврик, защитные боты и перчатки не предлагать.
Сначала убеди особей женского пола, что это дело затратное, чтоб их окончательно не убило, установи узо, сзелай заземление и соответственно, уравнивание потенциалов, и будет у тебя чистая посуда
Вам НАВЕРХ Там есть выделенная тема про заземление и безопасность.
Конечно было бы неплохо, если спец посмотрел котел, но боюсь найти , а тем более устранить утечку в сегодняшней ситуации будет очень трудно. Обращу ваше внимание на подвод газа. Уже было немало сообщений про неприятности с неизолированным вводом в дом. Газоые магистрали кое где заземлены, и бывает там, что иногда по этим трубам бежит ток и немалый. Должна стоять изолирующая вставка для ВАШЕЙ безопасности. А сейчас при замерах приборы покажут разность потенциалов между всеми проводниками и металлическими трубами и прочими домашними причиндалами в которых электричество имеется. То есть, я за заземление в доме и плюс УЗО.
Котел двухконтурный Аристон. Подогрев газом. Электрика - запитка автоматики и циркуляционный насос.
ЗЫ. Забыл, в прошлом году ввод воды в дом сделал из пластика. Труба подвода холодной воды в качестве заземляющего контура отменяется. Шутка.
2ValNik За газовую трубу верно сказали. На ней может быть потенциал катодной защиты газопровода: небольшой, но мокрыми руками вполне может чувствоваться.
Ну и электрифицированный котел без защитного зануления или заземления и, подозреваю, без УЗО - это пиииии....... Совсем не любите Вы своих
ValNik написал :
особей женского пола.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Честно говоря, оно не бьет а пощипывает. Я иногда ощущаю ранками на руках.
И вопрос. Я при замене проводки на кухне и в ванной укладывал трехпроводный кабель. Третий провод РЕ желтозеленый висит в коробке, где ввод и автоматы защиты. Как мне сделать бюджетно заземление? В подвале лом забить и к нему присоедениться или на улице в сыром месте, где с крыши течет? Или к газовой трубе, или к трубе подачи воды?
ValNik написал :
В подвале лом забить и к нему присоедениться или на улице в сыром месте, где с крыши течет? Или к газовой трубе, или к трубе подачи воды?
ValNik написал :
Живем в частном доме. От столба к хате подходит два провода. Заземляющего контура (кроме трубы подвода холодной воды, нету).
При двух проводном питании безопасней система заземления ТТ в которой все линии должны быть защищены УЗО.
ValNik написал :
Прошу хелпа - особи отказываются мыть посуду, типа - бьет током.
Правильно делают, жизнь безценна!
Не замедлительно опытный мастер должен проверить котел и другие возможные причины ощущения тока! Кстати там где я обслуживаю пекарные машины некоторые женщины ощущали разницу потенциалов примерно 3 вольта, может в мое отсутствие было и больше. После дополнительного уравнивания пока не жалуются.
Желательно котел попробовать отключить и проверить не бется ли, а пока будет выяснятся причина поставить на котел УЗО 10 мА, сделать заземление, желто-зеленый провод возле розеток и всетильников подключать в самую последнюю очередь!
На будущее лучше сделать двухуровневую дифзащиту! Общее электромеханическое УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и по электромеханическому УЗО 10 мА после групповых автоматов света и розеток.
ValNik написал :
Подвод газа стальная.
На вводе нужна диэлектрическая вставка.
ValNik написал :
Вход-выход воды - гофра из нержавейки.
Нужно поменят на полипромилен, желательно не меньше метра длинной. Для экономии расстояния можно использовать компенсаторы теплового расширения.
На вводе водопровода к дому желательно тоже поставить диэлектрическую вставку от горе заземляльщиков на трубы или любителей воровать электроэнергию.
lahr написал :
Лучше наоборот. Заземление и потом узо.
Ошибаетесь, сначала нужно ставить УЗО ≤30 мА, так как УЗО без заземления способно защитить человека, а заземление без УЗО не защитит!
ValNik написал :
В подвале лом забить и к нему присоедениться или на улице в сыром месте, где с крыши течет?
Лучше на улице.
ValNik написал :
Третий провод РЕ желтозеленый висит в коробке, где ввод и автоматы защиты.
Может пощипывать по той причине что РЕ в розетках подключен, а заземление отсутствует и из электроприборов имеющих фильтры, микроволновка, стиралка, вытяжка и т. п. емкостной ток по РЕ проводу попадает на водопровод.
Пока нет УЗО и заземления обязательно отключите в розетках РЕ, заизолируйте! А то если в одном из приборов пробъет то опасное напряжение будет на всех приборах включенных в розетки где подключен РЕ!
ValNik написал :
Дешевле всю технику повыбрасывать, оставить одни лампочки.
Да ладно, технику покупать не дорого, а защиту которая как минимум на порядок дешевле стоит, покупать для себя любимого и близких мягко говоря жадность.
Посититель написал :
Пока нет УЗО и заземления обязательно отключите в розетках РЕ, заизолируйте!
Да, догадался сам - отключил РЕ на вилке котла. Вроде не щиплет. Могла микроволновка и посудомойка наводить.
Я перспективу свою понял. Поставлю УЗО, его будет постоянно вышибать и я буду долго и нудно искать, где у меня там сифонит.
ValNik написал :
Поставлю УЗО, его будет постоянно вышибать и я буду долго и нудно искать, где у меня там сифонит.
Если Вы поставите сами то и с 300 мА такое может быть, опытный мастер если и не сразу но найдет неисправность и после устранения неисправности УЗО 10 мА срабатывать будет только при вновь возникшей неисправности.