2Jurysch Можете пояснить- для чего делали заужение?
Все борются с потерями, уменьшают гидравлическое сопротивление, а тут- преднамеренно гасите проток. Непонятно...
Сначала все советовали разводку делать 25 трубой к батареям 20. Когда всё купил, труба 20 оказалась хлипковатой, пустил на батареи тоже 25. А краны-вентили остались.
фото1 мало места под изоляцию труб отопления
фото2 канализацию обычно прокладывают ниже труб водоснабжения, или наоборот водоснабжение выше канализации, или рядом с ней.
фото3 в местах прохода трубопроводов через перекрытия и стены ставят гильзы для целостности труб.
фото4 все ровненько
фото5 разборные элементы лучше размещать в зонах доступа.
фото6 тоже что и №1
фото7 на отвод под п/с лучше поставить дополнительный воздухоотводчик
фото8 на канализации если устанавливают фасонину под 90 гр нужно предусматривать прочистки, но лучше прямых углов избегать и применять 2 по 45гр
вроде как то так.
EHA4441 написал :
фото1 мало места под изоляцию труб отопления
У нас изоляцию продают только пеноплекс (вспененый полиэтилен) минимум 6 мм. Я, вообще-то думал штробу сеткой закрыть и заштукатурить.
EHA4441 написал :
фото2 канализацию обычно прокладывают ниже труб водоснабжения, или наоборот водоснабжение выше канализации, или рядом с ней.
Труба отопления в стяжке будет.
EHA4441 написал :
фото3 в местах прохода трубопроводов через перекрытия и стены ставят гильзы для целостности труб.
Гильзу сделаю из мягкой изоляции. Если стена просядет, то металлическая гильза все-равно повредит трубу.
EHA4441 написал :
фото7 на отвод под п/с лучше поставить дополнительный воздухоотводчик
мысль интересная
EHA4441 написал :
фото8 на канализации если устанавливают фасонину под 90 гр нужно предусматривать прочистки, но лучше прямых углов избегать и применять 2 по 45гр
1)Пеноплекс это строительный утеплитель переврытия стен, фасадов и т.п.я говорил про энергофлекс, К-флекс, Армофлекс и т.п. для уменьшения теплопотерь.
2) Даже если и в стяжке, чтобы никакие возможные подтекания канализации не попали в трубопроводы водоснабжения.
3)По нормам гильза должна быть из прочных материалов. Если сделать металлическую гильзу поверх теплоизолированной трубы, то максимум что она может повредить это покрытие теплоизоляции, а не трубы.
4) воздухотоводчик очень желателен.
5)Если не получается сделать в канализации углы из 45гр отводов, то необходимо предусматривать прочистки.