Еще вопрос - а плавкие предохранители следует ставить только на фазу? На ноль молния не влияет и ей защита не нужна?
Второй вопрос по трассировке кабелей в моей схеме - я так понял, что для узип важно чтобы входящий, исходящий и заземляющий кабели не были рядом... но в выбранном мной устройстве это реализовать сложно... насколько кретична правильная трассировка при защите от перенапряжений?
Я решил применить дроссель Henkel PI-L63, но не могу понять как он подключается, в разрыв фазы и ноля или отводами как УЗИП? Дроссель нужен между вторым УЗИП и защитой 3-го типа (например в виде розеток с встроенной защитой или Pilot)?
Но рекомендация производителя - плавкая вставка перед каждым УЗИП... Для второго напиано что макс. предохранитель - на 125 А... или я что-то не понял?
Если я поставлю на 6кА на ввод не привет ли это в случае грозы к свариванию контактов автомата? 25кА более стойкий к сверх токам...нет?
Со счётчика один проводник N - на шину N.
Или на ступенчатый блок шин (L и N).
Ещё одно УЗО на освещение? Лучше сэкономить.
Пафосные автоматы на групповые линии абсолютно лишние - на 6кА более чем достаточно.
Да и на вводе перебор.
А от КЗ после ПУМ Вы прикрылись плавкой вставкой.
Вторая плавкая вставка не нужна - достаточно той, что на улице.
Если цель - это промышленная эстетика...> и L и N и PE вводятся в одно устройство
Вот к ним и подключать - не ошибётесь.
как в деревянной стене закрепляется метал. труба
Сверлится отверстие, вставляется (а то и забивается) труба - а расклинить её большого ума не надо.
Отверстия во внешних стенах сверлить с уклоном на улицу.
ВТБ! написал :
Эти не нуждаются и те не нуждаются - а вместе очень даже нуждаются. Между ними поставить, причём до счётчика.
Вся фигня в том, что дроссели у Siemens я не нашел...
Нашел WAGO... буду искать...
Вопрос вот какой - согласно схемы производителя защитные SPD ставятся отдельно между фазой и нолем, а еще одно SPD стоит между нолем и землей...
Но я не нашел таких защит у производителя... у меня и L и N и PE вводятся в одно устройство... что-то я не очень понимаю схему...
И еще, может всетаки кто-н. подскажет как в деревянной стене закрепляется метал. труба и чем замазывается?
И кроме этого - как вводить пластину заземления в дом? Сквозь стену-то ее просто не проложишь? Труба нужна?
ВТБ! написал :
1) Не проще два отвода от автомата проводниками равного сечения?
Один к счётчику, второй к модульному аппарату с плавкой вставкой или сразу к ОПН.
У меня всегда при таком соединении возникал вопрос проверки достаточности затяжки...всетаки
ВТБ! написал :
Вроде бы, не криминал.
Но на месте виднее.
Я еще с местным поговорю... в конце концов подключить ноль к шине - не проблема..
ВТБ! написал :
разместить там же УЗО типа S
На мои токи утечки (30мА) типа S simens я не нашел... есть какой-то автомат с задержкой срабатывания...
ВТБ! написал :
Вот и поставить предохранитель в цепи защиты, как в рекомендованной схеме. В нагрузочной-то зачем?
В цепи защиты стоит F2, а F1 как раз в нагрузочной... При Вашем варианте не получится, что при срабатывании предохранителя отключится УЗИП и дом останется без защиты и в случае повторных скачков - защитить будет нечему?
ВТБ! написал :
индуктивности для такого варианта
Вот информация от производителя "Ограничители атмосферных перенапряжений типа 1 в
установках не нуждаются в развязывающих дросселях.
Благодаря этому конструкция установки упрощается и
экономится место. Отпадает необходимость проектирования
встраивания развязывающих дросселей. Это приводит к
значительной экономии на издержках."
То же написано и про тип 2.
Kamikaze написал :
Второй так и стоит. А первый - по схеме "приоритета безопасности".
Т.е. получается по схеме нужно 2 предохранителя? И вцепи защиты и в цепи безопасности?
Kagi-kar написал :
Если посмотреть мои фотографии ВЛ
Вроде бы, не криминал.
Но на месте виднее.
1) Не проще два отвода от автомата проводниками равного сечения?
Один к счётчику, второй к модульному аппарату с плавкой вставкой или сразу к ОПН.
чтобы энергонадзор не приставал
ВУ снаружи - на стене.
В идеале кроме шины PE, вводного автомата и защиты от импульсных перенапряжений разместить там же УЗО типа S.
Прибор учёта переместить в ГРЩ.
В одно же вроде все не делается?
Есть достаточно просторные шкафчики, в том числе двухстворчатые.
Это предварительные предохранители, которые указаны в таблицах на соответствуюзий УЗИП (см. рисунок) - зачем - это есть в рекомендуемой производителем схеме ... для защиты на случай не срабатывания УЗИП
Вот и поставить предохранитель в цепи защиты, как в рекомендованной схеме. В нагрузочной-то зачем?
Разнести не могу.
Ищите у производителя индуктивности для такого варианта.
Или поставьте одно устройство - в двух рядом смысла нет.
Да. Если посмотреть мои фотографии ВЛ которые я сделал...
ВТБ! написал :
1) Что символизируют жирные точки на схеме? Клеммники? Какие? Зачем?
Меня это тоже интересует. Такие точки есть и на схемах Siemens.
ВТБ! написал :
3) Зачем пломбировать щиток? Шина PE должна быть доступна для обслуживания.
Я понял что вводной автомат располагаемый до счетчика и вообще все что до счетчика - пломбируется... Как тогда правильно сделать и чтобы энергонадзор не приставал?
ВТБ! написал :
Зачем два щита рядом?
Просто нет места сделать на удалении. В одно же вроде все не делается?
ВТБ! написал :
Что за висящие "в воздухе" предохранители? Зачем предохранитель в цепи нагрузки?
Это предварительные предохранители, которые указаны в таблицах на соответствуюзий УЗИП (см. рисунок) - зачем - это есть в рекомендуемой производителем схеме ... для защиты на случай не срабатывания УЗИП
ВТБ! написал :
Зачем двухуровневая защита в одной точке (в соседних щитах)?
Разнести не могу. У Siemens вроде есть УЗИП в котором реализованы одновременно и 1 и 2 классы защиты, но я подумал, что это хуже чем отдельный аппарат каждого класса.
1) Что символизируют жирные точки на схеме? Клеммники? Какие? Зачем?
2) Что ГЗШ делает в ГРЩ? Её место или в отдельном щитке, или во вводном устройстве (заедино с PE).
3) Зачем пломбировать щиток? Шина PE должна быть доступна для обслуживания.
4) Зачем два щита рядом?
5) Что за висящие "в воздухе" предохранители? Зачем предохранитель в цепи нагрузки?
6) Зачем двухуровневая защита в одной точке (в соседних щитах)?
7) Щиты стальные?
Здравствуйте.
Нарисовал схему ввода в дом.
Прошу комментариев.
Серым цветом - защита от перенапряжений - сначала 1-го уровня, а во втором счите - второго.
Щиты планируется разместить рядом. Первый - опломбировать...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.