Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1461864

Уважаемые друзья! Хотел спросит у профессионалов как управляется этот счетчик.
Короче говоря инструкцию по эксплуатации.
С уважением.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Петр Гарин написал :
инструкцию по эксплуатации.

он снят с пр-ва, попробуйте поискать на сайте завода-изготовителя

Спасибо.

Уважаемые специалисты,прошу помоши!
Проклятый счетчик,что указан в названии темы стал "считаль очень быстро".Незнаю что делать.Обычно за месяц нагорало 150-200руб в дневном тарифе и 20-30р в ночном.А теперь нагорело 900р за месяц в день.Сегодня стал проверять,за два дня нагорело 100квт! При выключеных рубильниках(автоматах) в квартире,он продолжает считать!
Может кто подключился,или что еще.? Прошу помочь советом,сталкивался кто с подобным!

Жду ответа.
С уважением.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Петр Гарин Счетчик где установлен ? Доступ к нему у вас есть ?

Счетчик в коридоре,в фойе,в отдельной каморке,где вся электро приблуда с квартир.Он в 2-х метрах от меня.Доступ есть,ключ, открываешь дверку там он и три автомата,один в железной коробке.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Петр Гарин написал :
Доступ есть

Это хорошо. Делайте ревизию электрохозяйства на предмет сомнительных проводов ПОСЛЕ счетчика.
Обесточивайте ВСЕ СВОИ автоматы, наблюдайте за индикатором счетчика.
Если счетчик будет показывать расход - тогда нужны токовые клещи.

Хотел уточнить,что есть "автоматы" которые стоят в квартире.А есть еще три Более мощных автомата,которые стоят рядом с счетчиком,в железной коробке.Два из них открыты а один отдельно в еще маленькой жестяной коробке.
При отключении автоматов в квартирном щитке,счетчик считает!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

iale написал :
Если счетчик будет показывать расход - тогда нужны токовые клещи.

При отсутствии оных - изыщите возможность отсоединить от автоматов ( соблюдая ТБ и осторожность !!! ) фазный выходной провод счетчика.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Петр Гарин написал :
один отдельно в еще маленькой жестяной коробке.

коробка опломбирована ?

iale написал :

Какие отключить автоматы,которые в квартире,или около счетчика?
Сколько ждать после отключения автоматов(каких?) времени,для установления истины?
С ув.

Жестяная коробка с одним автоматом не опломбирована,крышка крепиться винтом (винт лежит сбоку в пыли).Но счетчик был закрыт в основном коробе.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Петр Гарин написал :
Какие отключить автоматы,которые в квартире,или около счетчика?

Точный совет можно дать только имея схему соединений вашей электрики в щитке.
Отсюда не видно - что и как у вас подключено.

iale написал :
Делайте ревизию электрохозяйства

Я сейчас попробую отключить квартирные автоматы,сделаю наблюдение.Потом два автомата около счетчика,после автомат в жестяной коробке.Результаты сообщу.
С ув.

После отключения квартирных автоматов,счетчик продолжил работу в течении 10минут в ночном режиме,дневная шкала стояла неподвижно( время то после 23ч)."Нагнал" лишних 300 ватт.
Посмотрю,что будет в дневном режиме.
А по подключению: Из шахты идут три толстых кабеля красн,бел,черн.Далее силовой автомат ВР-66-30,100А,после три провода поменьше красн,бел,черн идут в счетчик,(еще в счетчик подходит голубой провод из шахты).Далее,из счетчика провода идут в автомат С-20,красн,бел,черн;далее в автоматФ-3412 40А и туда же подходит четвертым голубой провод от счетчика,затем все четыре провода красн,бел,черн,голубой уходят в квартиру к щитку.
Вот как то так.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Петр Гарин написал :
Из шахты идут три толстых кабеля красн,бел,черн.Далее силовой автомат ВР-66-30,100А,после три провода ...

Проще говоря, перед счетчиком у вас стоит "рубильник", а после счетчика автомат и УЗО. Если вы выключите рубильник и счетчик будет продолжать считать, то счетчик неисправен.

Петр Гарин написал :
затем все четыре провода красн,бел,черн,голубой уходят в квартиру ...

... и желто-зелёный пятый.

Сегодня пришел электрик,посмотрел все в норме,ни каких "левых" проводов в сторону.Развел руками - это врет иногда счетчик.Меняйте.
Позвонив в Мосэнергосбыт и рассказав свою проблему,услышал от милой девушки - да,бывает,часто(!) счетчики "гонят" лишку.(Да,совсем лишка - 100квт в день!!).Надо менять,но платно.Услуга 9000руб с гарантией,если купите счетчик сами,то установка 3500,но без гарантии.Да,не ту стану Гондурасом назвали...
Что делать?
Пришлось от досады стукнуть по нему,он погас,потом включился,и ..вроде пока не "гонит",но надолго ли? Посоветовали поставить "Меркурий - 321 АТ 01 i.Говорят достойная машинка.
Что скажете,профессионалы?
С уважением.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Петр Гарин написал :
посмотрел все в норме,ни каких "левых" проводов в сторону.Развел руками - это врет иногда счетчик

И такое тоже бывает