Здравствуйте, уважаемые,
Посмотрите, пожалуйста, что «наваял» по щиткам в двух своих строениях.
Дано:
Каркасный дом и такой же домик, строительство закончено.
Ограничение по АВ 25А, будет располагаться вместе со счетчиком в щите на столбе в 18м от дома через дорогу.
Какой рубильник (размыкатель) взять, для будущего подключения генератора через розетку. У ABB есть, начиная от 3 проводов размыкание, а надо 2.
Как можно обеспечить отключение АВ в щитке в доме в 1 очередь (при возникновении нештатной ситуации), а не на столбе через дорогу?
Я вижу, что общая нагрузка существенно больше номинала, но это будет ограничиваться «административными» мерами.
Выскажите замечания по щиткам.
Прилагаю планы этажей и домика с расположением электроприборов.
2Игорян 1. При системе заземления ТТ абсолютно все линии должны быть защищены УЗО, и лучше в два уровня: вводное на 100мА и под ним несколько групповых по 10-30мА.
Вводной АВ далеко, а номинал невелик, шансы его срабатывания при КЗ на любой линии очень велики, и В25 в доме от этого не спасет . "Зажатие" насколько возможно по величине нагрузки линии групповых АВ до В6(м.б. и меньше - на свет)-В10 и повышение "буквы" вводного до D несколько повысят шансы селективности. Но не наверняка.
Игорян написал :
Какой рубильник (размыкатель) взять, для будущего подключения генератора через розетку. У ABB есть, начиная от 3 проводов размыкание, а надо 2.
Больше-не меньше, пусть средний полюс пустует, "крепче" изоляция между крайними будет
Двухпроводка - не по "фэн шую"
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Тогда ставлю УЗО 32А/100мА после рубильника, АВ В25 убираю, ставлю УЗО ??А/30мА на всю сеть дома, дополнительно в щитке домика УЗО ??А/30мА так же на все цепи.
На освещение автоматы В6 (проверю по нагрузке)
В идеале на ввод 40А/100мА типа S.
На розетки и внешнее освещение/чердак/подвал 40А/30мА.
Внутреннее освещение и линия к домику обойдутся защитой входного УЗО.
В домике 40А/30мА (25А/30мА достаточно, но смысла обычно нет - цена почти одна).
ВТБ! написал :
Номиналы автоматов... А далеко ли до ТП?
400-500м
И вдогонку:
для переключения между ВЛ и генератором планирую поставит реверсивный рубильник АВВ ОТ25Е3, в хар-ке указано ввод для провода (медь) 0,75-10мм2, а я хотел СИП 2*16 в него воткнуть. Прессовать клеммы или ... врианты?
CarMan написал :
в чем прикол ставить в домику УЗО 25А подключенное к автомату В16?
Номинал УЗО должен быть не меньше, а желательно и больше, чем номинал вышестоящего автомата (или сумма номиналов нижестоящих - порядок суммирования оговаривается отдельно).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.