Покритикуйте схему щитка. Дом девятиэтажка которой уже лет тридцать. В этажном щитке отводы от стояков к счетчику алюминием 4 мм - счетчик (был поменян счетчик (10 - 30 А) - кабель ВВГ 2х6 - двухполюсный автомат 25 А - ввод в квартиру ВВГ 2х6 - в квартире планируется щиток схемка которого ниже.
Вы всё-таки подумайте над заменой 2х жильного на 3х жильный кабель (причём начиная с этажного щита).
Почему водогрей в ванной под УЗО, а в туалете нет?
Мои познания в электрики ограничиваются первым классом церковно-приходской школы, однако мне казалось что для корректной работы УЗО необходима земля как впрочем и для стиралки, да и экономия при исспользовании 2-х жильной проводки копеечная, а надежда что в доме появится "земля" остается и умирает последней
CarMan написал :
мне казалось что для корректной работы УЗО необходима земля
принимая во внимание:
CarMan написал :
Мои познания в электрики ограничиваются первым классом церковно-приходской школы
поправлю:для защиты от поражения током УЗО требуются токопроводящие части электроустановки,которые находятся вне системы фаза-ноль данного УЗО."некорректная" работа УЗО говорит о неисправностях или проводки,или электроприборов,или самого УЗО
Второй водогрей был лишний, схему поправил см. ниже. Насчет третьего провода - земли в доме ее небыло. Зануление на этажный щиток не хочется из-за возможных последствий(почитал форум). А реконструкцию электропитания дома думаю у нас не скоро зделают (Украина - Донецк). Схема и сама прокладка электропроводки пока в разработке и работы будут проводится когда все будет продумано. Если можно оставить земляной провод не подключенным в щитке и розетках , светильниках (нужно ли тоже на свет проводить трехжильный провод - на форуме не нашел однозначного ответа), то тогда я буду проводку делать трехжильным проводом. Кроме вводного провода в квартиру от щитка он уже проложен.
Тогда проложу земляной провод от этажного щитка до квартирного. Автомат для холодильника поставил под узо. Узо наверное будет на 40А Legrand А критика по номиналам автоматов, узо их количества и т. д. Измененная схема прилагантся.
чайничик написал :
Схема и сама прокладка электропроводки пока в разработке
В квартирном щитке поставьте вводной автомат на 25А.Этого требуют правила, да и вам не придется лишний раз выбегать на лестничную площадку для включения автомата.
Много автоматов на освещение,нет смысла делать столько групп.Сделайте например автоматы левой половины освещения квартиры и правой.В этом случае вы без освещения не останетесь при срабатывания одного из автоматов.
Rodnoi написал :
В квартирном щитке поставьте вводной автомат на 25А.Этого требуют правила, да и вам не придется лишний раз выбегать на лестничную площадку для включения автомата.
Много автоматов на освещение,нет смысла делать столько групп.Сделайте например автоматы левой половины освещения квартиры и правой.В этом случае вы без освещения не останетесь при срабатывания одного из автоматов.
Может поставить рубильник в квартирном щитке на вводе (в какой-то теме читал на этом форуме). По поводу автоматов на освещение почему нет смысла из за финансовой стороны или какая то другая причина.
Rodnoi написал :
В квартирном щитке поставьте вводной автомат на 25А.Этого требуют правила, да и вам не придется лишний раз выбегать на лестничную площадку для включения автомата.
Прежде всего Правила требуют установить аппарат защиты в месте снижения сечения линии - т.е. в этажном щите. АВ в ЩЭ будет защищать вводной кабель.
В квартире тоже желательно иметь "главный выключатель". Я предпочитаю еще один АВ: дублирование-резервирование и все такое. Все равно "ежели чего" - идти к ЩЭ и включать групповой АВ в ЩК, так нешто сложно клацнуть еще одним - главным - АВ в ЩК?
чайничик написал :
По поводу автоматов на освещение почему нет смысла из за финансовой стороны или какая то другая причина.
Прирост удобства неадекватно мал против прироста расходов (и дело не столько в цене АВ, сколько в затратах на отдельные кабели и их прокладку во все направления).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Потому, что УЗО должно быть защищено автоматом с номиналом равным или меньшим на ступень номинала УЗО. Лично я при любом раскладе с номиналами автоматов до 63А ставлю УЗО 63А. Запас надежностьи контактов УЗО никогда не будет лишним, учитывая его стоимость.
avmal написал :
Лично я при любом раскладе с номиналами автоматов до 63А ставлю УЗО 63А. Запас надежностьи контактов УЗО никогда не будет лишним, учитывая его стоимость.
Значит мне тоже можно поставить вместо узо 40 А узо на 63 А , с запасом на светлое будущее .
Переделал схему щитка. Вводной автомат В25 в ЩЭ - ввод в квартиру переделаю на ВВГнг 3х6 - дальше вводной автомат в квартирном щитке С25 и дальше все по схеме. Свет и розетки решил делать трехжильным кабелем. Покритекуйте схему что не так.
Еще вопрос какой брать квартирный щиток на 24 позиции или взять с запасом на 36 (место куда встроить хватает, буду встраивать в гипсокартонный короб)
чайничик написал :
ввод в квартиру переделаю на ВВГнг 3х6
Вполне будет достаточно и 3х4,0.
чайничик написал :
Еще вопрос какой брать квартирный щиток на 24 позиции или взять с запасом на 36
Хватит и 24 - вы же не будете после ремонта новые кабели к щиту подтягивать? Тут многие путают квартирный щит со щитом на производстве или офисным, где необходимо резервирование на расширение.
Значит в этажном щитке ставлю после счетчика автомат Legrand С25 потом ввод в квартиру ВВГнг 3х4, в квартире щиток на 24 позиции, в нем вводной автомат В25 - с этим разобрались. А дальше есть вопросы
Насчет Узо правильно ли выбраны номиналы, правильно ли поделено на группы, и нужно ли автоматы на свет ставить тоже под узо.
По автоматам правильно ли подобраны номиналы. Можно поставить автоматы Legrand DX 1P+N вместо 1P ?? и будет ли это лучше и чем
avmal написал :
Хватит и 24 - вы же не будете после ремонта новые кабели к щиту подтягивать? Тут многие путают квартирный щит со щитом на производстве или офисным, где необходимо резервирование на расширение.
не обязательно для новых линий. вполне возможно что потом возникнет необходимость поставить РН или ещё что нибудь для сервиса. для этого нужны только внутренние перемычки и провода.
Всё остальное обычно закладывается при разработке щита, если серьёзно подходить к делу и тщательно всё продумывать. Идеи должны посещать до сборки щита.
при разработке не могут учитываться факторы которые могут появиться гораздо позже. всего не предусмотришь. для этого и делается запас процентов в 30. да и то далеко не всеми и не всегда. хотя в нормативах эта цифра прописана( по поводу клеммников точно помню. возможно и про автоматы есть что)
greg111 написал :
всего не предусмотришь. для этого и делается запас процентов в 30. да и то далеко не всеми и не всегда. хотя в нормативах эта цифра прописана
Можете показать это на примере этажных и квартирных щитов от застройщика? А ведь всё согласовано и утверждено.
Не дадут вам на однофазку в городскую квартиру больше киловатт, чем сейчас есть, поэтому нет смысла ставить УЗО на 63 А.
08909 Legrand DX УЗО 2п 25А 30mA (тип AC)-Цена: 1078.31 руб
08911 Legrand DX УЗО 2п 63А 30mA (тип AC)-Цена: 1570.52 руб
avmal написал :
Вообще-то 28А всегда пропустишь без права сработки.
Это верно.Но учитывая что нагрузка на него будет и с других групп...
Впрочем что мы экономим чужие деньги.
Нужно посоветовать поставить защиту от перенапряжения, да и УЗИП не помешает, если решил в щиток землю затянуть.
С этим понятно буду ставить узо на свет, а автоматы для кондиционеров тогда поставить под узо розеток.
На вводе в квартирный щиток ставить лучше рубильник (на сколько ампер - если вводной автомат в ЩЭ на 25 А) или автомат.