Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1464557

Вот нарисовал схему отопления. Посмотрите ничего я, случаем, не забыл?
Обвязка котла выполнена трубами ППР d=25, подвод к расширительному баку, ПС и радиаторам d=20. Коллекторы выполнены из тройников ППР 32/25/32. На радиаторах предусмотрена подача теплоносителя:

  1. Диагональная верх-низ;
  2. Низ-низ;
  3. И то, и другое одновременно.
    Расширительный бак находится на входе котла (на обратке), или лучше его поставить на подачу вместо заглушки?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

...както ты радиатор смешно подключаешь.... на 3 точки-типа-выбирай,вода,дорогу....

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Атон написал :

  1. Диагональная верх-низ;

Лучше

Атон написал :

  1. Низ-низ;

немного хуже

Атон написал :

  1. И то, и другое одновременно.

не зачем - изврат

Атон написал :
бак находится на входе котла (на обратке), или лучше его поставить на подачу вместо заглушки

в закрытой системе -без разницы, главное - удобство монтажа

AlexMax написал :
в закрытой системе -без разницы, главное - удобство монтажа

Согласен, но у меня открытая система отопления

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Атон написал :
но у меня открытая

алексмакс имел ввиду "автономная"

Не жалейте денег на краны, они ой как пригодятся со временем.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Не зажимайте сечение магистрали к радиаторам. Делайте минимум 25 мм.
Есть возможность разделить радиаторы 2х15 на 3х10 секций? Теплоотдача будет эффективнее.

evgenygrig написал :
Не зажимайте сечение магистрали к радиаторам. Делайте минимум 25 мм.
Есть возможность разделить радиаторы 2х15 на 3х10 секций? Теплоотдача будет эффективнее.

Разделить радиаторы нет возможности (они как раз помещаются в подоконной нише).
В связи с этим вопрос: а может случится такое, что радиаторы (15 секций) могут плохо прогреваться по длине, при диагональном подключении?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Длинные радиаторы могут плохо прогреваться при плохой циркуляции воды.
Хотя... у вас их всего две штуки на один насос, должно быть все нормально.
Какой котел планируете на такую малую мощность, если не секрет???
Ведь радиаторы смогут в пике отдать 5-6 кВт тепла, а обычно будет нужно 2-4 кВт.

evgenygrig написал :
Какой котел планируете на такую малую мощность, если не секрет???

Котёл Атон 7 кВт, парапетный.