Мне один горе-электрик НА ЭКЗАМЕНЕ (!!!) доказывал, что если выключатель поставить на ноль, а не фазу, он меньше искрит и соответственно меньше изнашивается. Разубедить его я не сумел даже записанным в журнал "неудом" (что я делал крайне редко).
Джордано Бруно, блин... (это астроном или топливо?).
Const_64 написал :
Вопрос: допустимо-ли в приводившейся здесь схеме подключения двух проходных переключателей для управления одной лампой поменять местами ноль и фазу ? Кто-нибудь такой схемой пользовался?
Допустимо. У Вас сделано неправильно. Так же неправильно сделаете и Вы. Не хуже, но и не лучше. Функционировать все будет отлично. Но на лампочке всегда, что при включенном свете, что при выключенном будет фаза. При замене перегоревшей лампочки или чистке светильника может и жахнуть - про это надо помнить. У себя дома я бы переделал конечно. А так - думайте сами.
Я покаюсь. Пришлось однажды фазу рвать. Прокинули кабель 5*1.5 между блоками выключателей, которые должны были управлять с двух мест двумя группами светильников. Деваться было некуда, кабель не переложишь, Х10 не поставишь. (((
rele_svg написал :
У нас все два подъезда в доме так "специалисты" смонтировали
У нас.. Таким, "специалистам" на второй день выдавали лопату, или молоток с зубилом.
Даже при использовании АППВ 2х2.5, лапши в народе, через выключатель пускали только фазу. Проверяли, при установке патронов и светильников, что-бы фаза на язычок приходила. А не, на винтовую гильзу.
Приходилось все прозванивать и маркировать...
Const_64 написал :
Ну как сказать - показалось...
От точки ветвления, к которой подходит провод ввода (двухжильный - земля-фаза, разводка вся двужильная)
Здесь земли нет!
Const_64 написал :
Самое хреновое то, что сейчас получается, что и в ванной для выключения верхнего света рвется земля
Самое .. и здесь земли нет!
Const_64 написал :
точно поменяю провода местами
Тут не местами... Тут проводку полностью менять надо:
Const_64 написал :
а то просто срашно подумать что может случиться...
Да вообще-то по-хорошему, конечно, надо. Просто очень не хочется Наверняка придется во всех комнатах распаечные коробки перебирать (еще хорошо, если в коробки выходят и земля и фаза).
Судя по всему, то-ли строительные электрики нахаляву в свое время работу сдали, то-ли предыдущие хозяева обладали своеобразным представлением о том, что нужно рвать землю (по-моему такая схема только у автомобилей используется).
Самое хреновое то, что сейчас получается, что и в ванной для выключения верхнего света рвется земля. Это ващще жесть! Вот там я точно поменяю провода местами, а то просто срашно подумать что может случиться...
Const_64 написал :
опрос: допустимо-ли в приводившейся здесь схеме подключения двух проходных переключателей для управления одной лампой поменять местами ноль и фазу ? Кто-нибудь такой схемой пользовался?
Какую схему вы имеете в виду ???? тут много раз спрашивали про схемы подключения проходных выключателей-одна из схем- правильная ! Так,что ищите. а ноль рвать нельзя,его рвут нерадивые "электромонтажники"- делают это от балды, или по незнанию предмета.....
Ну как сказать - показалось...
От точки ветвления, к которой подходит провод ввода (двухжильный - земля-фаза, разводка вся двужильная), и от которой свешен выключатель, в запотолочное перекрытие уходит трехжильный кабель, на одном из контактов которого где-то за потолком подвешена собственно лампа, а другие два - это понятно, земля и фаза, которые протянуты к другим точкам верхнего света (к комнатам).
Выключатель навешен так, что он разрывает именно землю. Можно, конечно, попробовать в точке подключения вводного кабеля поменять местами клеммы входного кабеля, но чем этот эксперимент закончится - довольно трудно сказать, поскоку там много всяких исторических проводов замуровано в стены и в запотолок.
Const_64 написал :
допустимо-ли в приводившейся здесь схеме подключения двух проходных переключателей для управления одной лампой поменять местами ноль и фазу?
Помогаю с электрикой в квартире, в которой (явно по проекту) выключатели разрывают ноль а не фазу (такой подход встретился уже в двух точках ветвления, причем одна из них - на главном вводе в квартиру).
Вопрос: допустимо-ли в приводившейся здесь схеме подключения двух проходных переключателей для управления одной лампой поменять местами ноль и фазу ? Кто-нибудь такой схемой пользовался?