От стояка до квартиры метров 5 кабеля будет, если прямо от этажного щитка вести, поэтому максимум - 2 или 4 этаж. На 2 не попасть - там все за стальными дверями, но со слов соседа и электрика, там уже лишних автоматов не осталось. На 4 я был, судя по биркам на автоматах, моего там тоже нет. Ну и напоминаю: на 4 и 5 в сумме 10 автоматов на 10 квартир. Так что про 10 м от счетчика до точки коммутации можно забыть, если только квартиры с 4 и 5 не запитаны от автоматов на 6, например...
Фотография квартирного щитка прилагается. Собственно, что по ней сказать можно, даже не знаю. "Осьминог" сверху - кабели новой проводки.
Mishua написал :
Я сегодня заявку оформил в диспетчерской с указанием причины вызова: "Поиск автоматического выключателя в этажном щите". Завтра обещали прислать. Посмотрю, что скажет.
А что он может сказать, если грубо нарушаются нормативные требования - коммутирующий аппарат должен находиться не далее 10м перед счетчиком. О необходимости знать его местоположение нормативы даже и не заикаются, как о само собой разумеющемся.
Mishua написал :
А у соседей через одного - пультовая охрана.
они, кстати, прибор без резервного питания не одобряют. Так что должен ИБП у каждого висеть.
Тема - КРУТЬ!!! Такого я ещё не видел. Даже в коммуналках обычно понятно, где ввод вырубить.
Aleks72 написал :
может ваша отдельно взятая квартира напрямую запитана от находящейся по соседству АЭС
Я электрику по телефону так и предложил: давай, я очки потемнее надену и лопатой на длинном черенке КЗ на клеммах счетчика устрою. А ты потом пойдешь искать, где проводка дымит, потому что автомата может и вообще не существовать. Электрик почему-то отказался...
Кстати, я тут вспомнил - через год примерно, как дом сдали, этот самый электрик уже бегал по этажам и искал, где мой автомат - надо было счетчики менять, там что-то с нарушениями было сделано, когда дом сдавали. И ведь тогда он нашел! Жаль, не я тогда присутствовал при замене счетчика - не знаю, где же он его нашел. По ходу, просто денег хочет - сосед-то ему 5 штук отдал за перенос автомата с этажа на этаж. Я сегодня заявку оформил в диспетчерской с указанием причины вызова: "Поиск автоматического выключателя в этажном щите". Завтра обещали прислать. Посмотрю, что скажет.
Aleks72 написал :
А почему бы тупо не пройти по этажам и не повырубать поочередно все автоматы.Посадил жену дома на сотку и пошел щелкать.
А у соседей через одного - пультовая охрана. Заодно проверю, как быстро наряд приезжает...
Я к соседям в двух верхних квартирах месяц ходил, пытался дома застать - надо было посмотреть, как у них в вентиляционный короб в санузле выход сделан (в моей квартире не было, эксплуатационщики сказали: "А вы сходите к соседям сверху, посмотрите, как у них"). В результате сказал строителям, чтобы перфоратором дырок набили, где лучше тянет, там и вырубили окно, а остальное замазали. Вроде, никто пока жаловаться не пришел.
Так что собирать всех по 25 этажам, чтобы гарантировано снять с охраны квартиры, и щелкать автоматами - пусть-ка этим управляющая компания займется.
Mishua написал :
можно ли запитать новый счетчик, не снимая напряжение со ввода (Энергомеровский СЕ-101 R5)? Не поплохеет ему? И в какой последовательности подключать к нему провода - по-автомобильному (сначала фазу, потом нейтраль) или более логично (сначала
можно то оно можно если опыт есть, НО Если коротнешь, а вводного не окажется вааще или тот же ВН стоять будет.Последствия не предсказуемы. Да и на будущее желательно знать где твой ввод и защищен ли он, а то может ваша отдельно взятая квартира напрямую запитана от находящейся по соседству АЭС.
А почему бы тупо не пройти по этажам и не повырубать поочередно все автоматы.Посадил жену дома на сотку и пошел щелкать.Соседи тоже люди, поймут.
Я просто как то даже не предполагал изначально, что кто то может догадаться поставить два независимых автомата по нулю и фазе, потому собственно путаница и возникла
avmal написал :
А если для развития общего спрашиваете, то пакетный выключатель не защищает от перегрузки или короткого замыкания
Это то понятно.
avmal написал :
Еще пакетник переключается поворотом, а автомат вверх-вниз.
Хорошо, но вот я купил домой выключатель нагрузки, внешне тот же автома, так же размыкает ноль и фазу тлько ессно нет никаких защит, получается, что его нельзя ставить?
Т.е. чем в данном случае отличается двухполюсный автома от двухполюсного ВН, если внешне они одинаковы, оба рвут ноль и фазу.
Но как я понял ВН можно ставить до счетчика, а автомат, разрывающий ноль нельзя?
kirich написал :
А чем выключатель нагрузки (пакетник) отличается от автомата в плане установки до счетчика?
Вы это к чему? Я разве что-то говорил на эту тему?
А если для развития общего спрашиваете, то пакетный выключатель не защищает от перегрузки или короткого замыкания, а исправный автомат защищает. Еще пакетник переключается поворотом, а автомат вверх-вниз. Еще у автомата есть дугогасительные камеры, а у пакетника нет ...
avmal написал :
Кто же вам разрешит отдельно ноль?
А чем выключатель нагрузки (пакетник) отличается от автомата в плане установки до счетчика?
Т.е. а автомату можно подключиться и воровать электроэнергию, а к ВН нельзя?
Опыт подсказывает - чем разбираться в чужом головотяпстве(самое мягкое выражение в данном случае), проще и быстрее переделать самому. Если есть на этажном щитке доступ к стоякам просто поставить свои доучётные автоматы (отдельно фаза, отдельно ноль), Перекусить провода подходящие
к вашему счётчику неизвестно откуда и оставшиеся концы подключить на свои автоматы.
4Серый написал :
если есть возможность фото щита выложить,то может быть и пассатижами с отверткой обойдетесь
Завтра попробую сфотографировать и выложить. Собственно, там ничего сложного, как я подозреваю, есть лишь два сомнения: можно ли запитать новый счетчик, не снимая напряжение со ввода (Энергомеровский СЕ-101 R5)? Не поплохеет ему? И в какой последовательности подключать к нему провода - по-автомобильному (сначала фазу, потом нейтраль) или более логично (сначала нейтраль, потом фазу)? Ну и защититься получше самому, да и ввод защитить на то время, пока нужно будет под новый щиток дырки сверлить в стене. Питаться только от этого ввода получится, перфоратора на батарейке нету.
4Серый написал :
а на других этажных щитах количество автоматов равно кол-ву квартир?если где-то больше,неужели так сложно визуально по проводам вычислить лишние?
Был на 4 - там 7 автоматов при 5 квартирах, бирки с номерами квартир висят на всех (две квартиры с 5 - как говорится, стабильность - признак мастерства). Правда, это ни о чем не говорит - бирка с номером моей квартиры болтается на одном из автоматов, который подключен вовсе не к моему вводу. Автомат стоит в щитке на 3 этаже, все как положено. Только он стоит на той стороне, где три квартиры, а не на моей, где 2.
Aleks72 написал :
Это ,что в Питере так модно делать?Или дом какой эксклюзивный?
Не буду пока озвучивать название застройщика.
Aleks72 написал :
Можно попробовать отследить вводной автомат по первому проводу,который в счетчик заходит.
Не получилось, увы. Мало данных на кабеле в квартире - короткие хвосты торчат. Даже не знаю, есть ли на них метровые метки, как на UTP, например. По ним я бы его за полчаса нашел, опыт с UTP имею колоссальный, лишь бы к щиткам на разных этажах доступ получить.
Mishua написал :
Автомат соседа оказался на 2 этаже
Это ,что в Питере так модно делать?Или дом какой эксклюзивный?
Можно попробовать отследить вводной автомат по первому проводу,который в счетчик заходит.
Если он конечно не на 25 эт. тянется
отпишитесь о результате оч.любопытно.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, автоматический выключатель (и что бы то ни было), установленный вне моей квартиры - это не моя зона ответственности?
Ситуация. Дом сдан года 4 назад, давно уже заселяется, и т.п. Накопились средства для ремонта (счетчик уже опломбирован ПЭС), хочу сменить счетчик и щиток в квартире. Выясняю, что моего автомата в этажном щите нет. Соседского тоже нет, кстати. На этаже 5 квартир, в щите 3 автомата. Автомат соседа оказался на 2 этаже. Он заплатил всего 5000 (пять тысяч, не опечатка) местному электрику (нашел через какую-то службу эксплуатации) за то, чтобы тот перенес его автомат со второго этажа на третий (5 метров кабеля, полчаса работы). Моего автомата, как выясняется, нет ни на 2, ни на 4 этаже (квартира на 3). На вопрос "Где?" электрик начинает что-то бубнить про то, что я должен подождать, когда появятся все соседи, чтобы у всех была снята охранная сигнализация, и методом перебора выяснить, где же мой автомат. Я бы, может, и занялся этой мурой, но, пардон, в башне 25 этажей, на этаже 5 квартир. Собрать такое количество людей одновременно (а с учетом того, что автоматы стоят черти где относительно квартир) просто невозможно.
Собственно, вопрос: с кого начать наезды? С правления ТСЖ? С какой-нибудь службы эксплуатации здания? Тупо коротнуть до счетчика (вводной автомат на соседскую квартиру 50А, мой такой же должен быть, дуга будет - ой-ой) и искать, где выключился или ждать, когда починят проводку, если автомата вообще нет? Напялить штук 5 резиновых рукавиц, кинуть под ноги резиновую плиту и менять счетчик под напряжением?