Давление гвс около 6 атм.
Перекрываю вводной кран и смотрю за показаниями манометра - давление падает буквально на глазах - за 5 минут почти до нуля!
Проверил все соединения - никаких протечек и намёков на них не обнаружено.
Разводка коллекторная на МП и фитингах SP.
Что это может быть?
Испытания проведены . Все подтвердилось. После водоразбора давление падает почти до 0. Если потом кратковременно открыть-закрыть кран, давление уже почти не падает.
сансэй написал :
ребят раскажите по подробнее плиз
Открываем все смесители в квартире минуты на три на "тёплую". Закрываем. Перекрываем подачу ХВ и ГВ на квартиру. Ждём, смотрим на манометры. На ГВ манометр будет падать, на ХВ должен расти.