#353191

Импортный котел для работы с росийским давлением газа
Посоветуйте пожалуйста импортный газовый котел с чугунным теплообменником для работы с российским давлением газа в газовой магистрали -

ну например Buderus G234WS

Protherm 40KLO или исполнение с газовым запальником. У меня работает без проблем даже на пониженном давлении.

А брать надо то, что возьмет на обслуживание какая-нибудь местная вменяемая контора. Иначе возможно попадалово с экзотикой, типа сгоревшие мозги -- под заказ через месяц. Естественно, зимой.

Домосед написал :
Protherm 40KLO или исполнение с газовым запальником. У меня работает без проблем даже на пониженном давлении.
А брать надо то, что возьмет на обслуживание какая-нибудь местная вменяемая контора. Иначе возможно попадалово с экзотикой, типа сгоревшие мозги -- под заказ через месяц. Естественно, зимой.

А мы тут в соседней теме про ваш котел обсуждаем!
Скажите, а как у него с мощностью (I/II ступени) чем и когда переключаете? Комнатный регулятор есть? Бойлер косвенного нагрева? Какую площадь греете?
Не сильно засыпал вопросами?

Serega_G написал :
А мы тут в соседней теме про ваш котел обсуждаем!

И хде ето?

Serega_G написал :
Скажите, а как у него с мощностью (I/II ступени) чем и когда переключаете?

Нормально у него с мощностью. Сама переключалка под передней откидывающейся панелью.
Переключать особого смысла пока не вижу.

Serega_G написал :
Комнатный регулятор есть?

А как же.

Serega_G написал :
Бойлер косвенного нагрева?

Да, протермовский на 200 литров + автоматика согласования с работой котла разлива местной конторы, которая это все устанавливала и прокладывала газопровод. Она же и обслуживает.

Serega_G написал :
Какую площадь греете?

Около двухсот квадратов.

Serega_G написал :
Не сильно засыпал вопросами?

Всегда пожалуйста.

Домосед написал :
И хде ето?

А вот, на той же странице
Начали про трубы, уже дошло до обсуждения котла.
Я у своего коллеги смотрел на его "мудреную" схему почти полностью автоматического котла.
Что-то там мудрено... А что если без выкрутасов?

Домосед написал :
Всегда пожалуйста.

Ну тогда вот еще:
А у вас дом из чего? Сколько этажей? Сколько точек горячей воды?
Хватает ли воды (объема и мощности котла) для нормального городского комфорта?
Какой стоит циркуляционный насос? Как часто при морозе включается/выключается котел?
наконец-то нашелся владелец такого котла!

Можно и ко мне в тему, но коль уж здесь вопрос "в лоб про котел", я думаю АМА не обидется если ответы будут здесь...
Тем более лишняя информация никогда не мешала!
АМА, если я не прав - поправьте!

Ну тогда вот еще:

Serega_G написал :
А у вас дом из чего?

Из Роквула Каркасник, стройка началась в 2002 году.

Serega_G написал :
Сколько этажей?

Два этажа + подвал.

Serega_G написал :
Сколько точек горячей воды?

Кухня (1) + санузел-1 (4) + санузел-2 (3) + подвал (1) = 9 точек горячей воды, если ничего не забыл. В настоящее время используются не все.

Serega_G написал :
Хватает ли воды (объема и мощности котла) для нормального городского комфорта?

Я бы сказал, что городская квартира по комфорту не дотягивает :-) Нет, серьезно. Приезжая в московскую квартиру и моя руки каждый раз думаю: "Что-то вода совсем не горячая, почему встал котел?!" Даже полный залив ванны 1.80х85 не приводит к снижению температуры, котел успевает греть ее фактически в режиме проточника.

Serega_G написал :
Какой стоит циркуляционный насос?

Grundfos UPS 25-40 - на контур "котел-бойлер"
Grundfos UPS 32-60 - на отопление

Serega_G написал :
Как часто при морозе включается/выключается котел?

Ну это смотря какой мороз и какая температура выставлена на термостате. При 18-20 ниже нуля раз где-то раз в минуту, а если как сейчас (около нуля) - то и раз в час.

Домосед написал :
Ну это смотря какой мороз и какая температура выставлена на термостате. При 18-20 ниже нуля раз где-то раз в минуту, а если как сейчас (около нуля) - то и раз в час.

Не понял... при -18...-20 "где-то раз в минуту"? Как часы что ли?
У меня дом из газобетона (стена толщиной 42см + штукатурка снаружи). Очень интересует сам процесс отопления. Собираюсь жить в доме наездами. Иногда раз в 2-3 недели, иногда весь месяц, независимо от сезона. Как у вас организовано поддержание определенной температуры. Например пустой дом (+10) или постоянное проживание (+20...+25)?
Насос работает постоянно сам по себе или подключен к котлу и им же управляется?
Когда отключается котел сильно ли падает температура в комнатах отдаленых от комнатного регулятора? Кстати, какой из регуляторов посоветуете?
Сколько раз в день включается котел для подогрева воды в бойлере (имеется в виду насколько быстро остывает бойлер в простое)?

Еще раз извиняюсь за поток вопросов! Очень хочу этот котел, но кругом все кричат немцы, немцы!!! А тут вы - "живой пользователь"!
Очень уж мне надоели советчики форума типа "надо ставить такой-то, хотя у меня другой, но кто-то кому-то говорил, что если... то..." - утомляют.
Поэтому хочется все узнать по подробнее!!!

Serega_G написал :
Не понял... при -18...-20 "где-то раз в минуту"? Как часы что ли?

Примерно так. Смотрите, как оно работает. Комнатный термостат меряет температуру в комнате и сравнивает с установленной. Если комнатная ниже установленной, то термостат включает котел. Затем котел достигает предустановленной температуры котловой воды (у меня 80 градусов) и отключается. Вода продолжает циркулировать и остывать. После того как она остыла на 3-5 градусов котел включается снова. И так до тех пор, пока комнатная температура не достигнет установленной на термостате. Потом котел отключается и дом начинает медленно остывать. Как только температура в комнате снизилась где-то на полградуса термостат снова включает котел. Далее цикл повторяется.

Serega_G написал :
У меня дом из газобетона (стена толщиной 42см + штукатурка снаружи). Очень интересует сам процесс отопления. Собираюсь жить в доме наездами. Иногда раз в 2-3 недели, иногда весь месяц, независимо от сезона. Как у вас организовано поддержание определенной температуры. Например пустой дом (+10) или постоянное проживание (+20...+25)?

Да так и организовано. Ставим желаемую температуру и все. Мы живем постоянно. Я бы, кстати, не занимался грошовой экономией с температурой +10 -- отсыревание конструкций, сырое постельное белье и т. д. доставят вам массу острых ощущений. Ну сэкономите вы за месяц рублей 500, но такой ценой... Все ИМХО.

Еще момент. Не боитесь, что бойлер у вас протухнет? У нас такое было разок в старом доме, правда там был электрический, но тоже накопительный. Через пять дней там такое амбрэ было...

Serega_G написал :
Насос работает постоянно сам по себе или подключен к котлу и им же управляется?

Управляется котлом. Запускается когда температура в котле превысит 60 градусов (чтобы не было конденсата). А вообще там целый блок автоматики, все настроено, и я его не трогаю вообще.

Serega_G написал :
Когда отключается котел сильно ли падает температура в комнатах отдаленых от комнатного регулятора?

Ужасы сильно преувеличены. Ничего оно не падает, скорее второй этаж немного перегревается (на полтора-два градуса). Но у меня гостиная двухсветная, поэтому ничего с этим не сделаешь.

Serega_G написал :
Кстати, какой из регуляторов посоветуете?

Тот, который поставит вам монтажно-эксплуатирующая контора. И только его.

Serega_G написал :
Сколько раз в день включается котел для подогрева воды в бойлере (имеется в виду насколько быстро остывает бойлер в простое)?

Понятия не имею, честно говоря. Но расходом газа на такой вид подогрева можно просто пренебречь, это действительно копейки.

Serega_G написал :
Еще раз извиняюсь за поток вопросов! Очень хочу этот котел, но кругом все кричат немцы, немцы!!! А тут вы - "живой пользователь"!

Хороший котел. У меня к нему претензий нет вообще.

Serega_G написал :
Очень уж мне надоели советчики форума типа "надо ставить такой-то, хотя у меня другой, но кто-то кому-то говорил, что если... то..." - утомляют. Поэтому хочется все узнать по подробнее!!!

И это правильно. Еще раз повторю: ставить надо не немцев, чехов, французов или кого-либо еще, а то, что реально обслуживает местная контора. А то сгорит какая-нибудь фигня на каком-нибудь суперпуперкотле, и будете вы зимой ждать месяц, потому как под заказ.

Protherm хорошо себя зарекомендовал именно при работе на пониженном давлении, как у меня. У сестры Thermona примерно таких же мощностей. Тоже не жалуется.

Кстати еще момент. Я тоже сначала хотел отдельный газовый накопительный бойлер. Меня отговорили. Во-первых, в нашем районе газовщики ОЧЕНЬ не любят дополнительных газовых потребителей, а во-вторых, как утверждают газовщики, он менее надежен, чем котел. Почему - не знаю. После залива воды в ванну (большую) бойлер нагревается полностью где-то минут за двадцать.

Домосед написал :
Еще момент. Не боитесь, что бойлер у вас протухнет? У нас такое было разок в старом доме, правда там был электрический, но тоже накопительный. Через пять дней там такое амбрэ было...

Вот как? А причина? Застой воды? Или вода типа остыла и "зацвела"?
Чтож, теперь каждый раз перед долгим отъездом сливать бойлер или пусть "кипит" - в кипятке ничего не живет...

Домосед написал :
Хороший котел. У меня к нему претензий нет вообще.

Сколько вы им уже пользуетесь? Зажигание котла пьезо?

Домосед написал :
И это правильно. Еще раз повторю: ставить надо не немцев, чехов, французов или кого-либо еще, а то, что реально обслуживает местная контора. А то сгорит какая-нибудь фигня на каком-нибудь суперпуперкотле, и будете вы зимой ждать месяц, потому как под заказ.

Скажу только что вы абсолютно правы. Завтра еду в свое газовое хозяйство (готовы документы), так там в этом же здании магазин котлов, которые они рекомендуют/устанавливают. В справке по сбору документов на оборте была "рекомендация" по выбору котлов, которые они обслуживают. Protherm присутствовал. Посмотрю сколько там стоит, ИМХО лучше переплатить 5000-7000руб за котел, и заказать установку и настройку с "их оборудованием".

Домосед написал :
После залива воды в ванну (большую) бойлер нагревается полностью где-то минут за двадцать.

То есть "плавать" в ванной надо минут 20... Пока нагреется бойлер чтобы помыться Ну это не так уж и много, с пивком бутылочки две... неспеша...
А если все-таки включить воду после налива ванны, например на кухне? Насколько холодная будет?

Serega_G написал :
Вот как? А причина? Застой воды? Или вода типа остыла и "зацвела"?
Чтож, теперь каждый раз перед долгим отъездом сливать бойлер или пусть "кипит" - в кипятке ничего не живет...

Вода не остывала, это точно. Причин не знаю, это к теоретикам. :-) Думаю, что вода там была недостаточно горячая для резкого угнетения деятельности бактерий, а для размножения - наоборот. Выходов два - либо сливать его полностью, либо наоборот, поддерживать там температуру больше 80 градусов (и то не уверен). Я бы сливал полностью.

Serega_G написал :
Сколько вы им уже пользуетесь? Зажигание котла пьезо?

Пользуюсь с июля прошлого года. Зажигание, как я уже писал, пьезо. Сам, короче, зажигает с помощью электричества.

Serega_G написал :
То есть "плавать" в ванной надо минут 20... Пока нагреется бойлер чтобы помыться Ну это не так уж и много, с пивком бутылочки две... неспеша... А если все-таки включить воду после налива ванны, например на кухне? Насколько холодная будет?

Да не будет она холодная. Я за все время только один раз слил воду до теплой. Он греет практически в режиме проточника. 20 минут - это если практически весь бойлер слить (без нагрева в процессе слива), а потом включить котел. С этим все нормально, причем с большим запасом.

Как котел protherm? Настенный, турбо илинапольный? Активно рекламируют китайский ГАЗ ЛЮКС.

Мало вводных данных. Протерм однозначно лучше китайского: надёжность, ремонтопригодность и взаимозаменяемость многих запчастей.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3082

Настенный меньше и дешевле, напольный надежней и долговечней.

NavyGater написал :
Активно рекламируют китайский ГАЗ ЛЮКС.

... пускай рекламщики себе и ставят

с газлюксом не все так просто и просто так от него отмахнуться не удасться
марка принадлежит Газпрому (или кому то из совладельцев), настоятельно рекомендуется горгазам для распространения
оборудование производится вроде как на заводе , очень внимательно относятся к отзывам сервис-центров и срок внесения изменений в конструкцию около 2месяцев (информация из сети и по разговорам с горгазами)
PS до Тулы пока не дошли, сдерживаем на подступах к Москве

Ну, с китайцем все понятно - не возьму из принципа. А порчему все молчат про Протерм?

NavyGater написал :
А порчему все молчат про Протерм?

ИМХО Протерм - нормальная европейская контора. Я нареканий на их продукцию пока не слышал.

Протерм - "третий сорт - не брак", по его цене можно подобрать получше что-то. Китайских очень и очень мало хороших, они-то есть, и собирают их из нормальных, европейскиго качества комплектующих, но, увы, не для нас. Так что "европейца" надо брать, но очень не спеша, выбор огромный, вот цена качеству не всегда соответствует. Если денег хватит, брать нужно Вайлант, или из этой обоймы что-то, ну а если напряженка с финансами - Феролли или Аристон. Чем выше уровень капитализации в стране - тем качественнее продукция. Польские, словацкие, чешские, румынские не намного дешевле, но проблем будет намного больше и с ремонтом, и с качественной настройкой.

Генеренко написал :
Протерм - "третий сорт - не брак", по его цене можно подобрать получше что-то.

От кого о Протерме слышали?

Да работаю я с газовым оборудованием 32 года, с разными котлами за это время сталкивался, сейчас у меня частная фирма по монтажу, ремонту и т.д., перепробовали ну очень много моделей, обычно вскрытие показывает, т.е. по рекламе - оно одно, а когда на выставках или при ремонте сам потроха просмотришь - оно и становится понятно, с чем дело имеешь. Дома у меня 8 лет "Юнкерс" молотит, но если бы покупал сегодня, то купил бы на 20 кВт "Вайлант", однозначно. "Протерм" не уважаю, но это может быть только моим мнением, я его не навязываю. Я в свое время был противником котла "Феролли", сейчас вот смотрю - отказов почти нет, сотни три поставили за прошлый год - и ничего, ни одной проблемы. А были раньше, и немало. Из примерно 100шт. "Протермов" проблемы были примерно у 10, поэтому мы от них отошли, благо выбор сейчас огромный на рынке. Тут беда в том, что наш народ хочет что подешевле, а дешевая рыбка - ... Ну, не растет у нас на Украине жизненный уровень так быстро, что тут поделаешь?! Кстати, за последний год поставили больше сотни "Рэнсов", китайское убожество ещё то, зато дешевое!!! И ни одного "Сайма" (кпд 109%) за два года, потому что стоит он в три раза дороже китайской гадости! А в Германии правительство доплачивает людям из бюджета, если он поменял свой котел на более современный, с меньшими выбросами СО! Вот так и живем...

Регистрация: 15.08.2009 Новосибирск Сообщений: 12

Посоветуйте газовый котел при проблемах с электричеством
Будьте любезны, направьте мысли в нужное русло по выбору казовой колонки/котла

Ситуация следующая: у родителей частный дом (площадь с подвалом 300 кв.м при высоте 2.5. Есть обычная печка с дымоходом, самодельный бойлер от электричества), в который планируется провести газ с целью отопления дома, ну и желательно наличие теплой воды для помывки.
НО, имеется еще и проблема с отключением электричества в случае плохой погоды и пр. (до 8 часов), а также скачками напряжения в сети.
Наверно на эти две проблемы надо смотреть по отдельности ?

Родители смотрели на настенные двухконтурные газовые колонки (в Леруа Марлене 30квт порядка 26 т.р.), однако им посоветовали покупать напольный газовый котел, в связи с проблемами с электричеством, что у настенных летит электроника. Предлагали установит горелку в имеющейся печи, но родители это отвергли, т.к. будет большой расход газа для прогрева этой махины.
Ну и отец обеспокоен как в котлах решается проблема накипи, у них вода такая, что ее ой как много.

Т.е. хочется иметь надежный механизм (внешний вид не важен) при незначительных вложениях (30-40т.р).

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Любой энергонезависимый газовый котел 30-35 квт.На воду колонку отдельно обязательно.Берите те что продают в вашем регионе.

Эмилия написал :
проблема с отключением электричества в случае плохой погоды и пр. (до 8 часов)

Мини электро станция...

Эмилия написал :
а также скачками напряжения

Стабилизатор наприжения...

Эмилия написал :
до 8 часов

Если вы окна вставили, то за это время у вас ничего не перемёрзнет, а если и двери стоят, то и за сутки дом не вымерзнет. В край - налейте антизамерзайки.
Или станцию на киловатт, вам хватит.

Те же проблемы со светом.
Я себе буду брать Protherm TLO, когда АОГВ накроется.
На воду уже стоит газовый бойлер Bradford White.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Новосибирск не Москва.Не все котлы работают от генераторов-специфика электроники.

Посоветуйте газовый котел
Здравствуйте!

Выскажите пожалуйста свои мысли о моей системе отопления и
посоветуйте конкретную модель газового котла, которая соответствовала бы следующим требованиям:

  1. для отопления хорошо утепленного коттеджа 1 этаж 80м2;
  2. система отопления уже сделана: двухтрубная (принудительная циркуляция), армированный ППР, алюминиевые радиаторы (количество секций взято с большим запасом в расчете на низкотемпературное отопление)
  3. желательно напольное исполнение котла (имеется отдельное помещение для котельной, стены гипсокартоновые - подвесить котел будет проблематично)
  4. ГВС не нужно (котельная находится далеко от потребителей, в длинных трубах будет много холодной воды, так что когда откроешь кран - придется долго ждать пока эта холодная вода сольется; поэтому ГВС будет на основе электрического накопительного бойлера)
  5. желательно принудительное удаление продуктов сгорания (сейчас дымохода нет никакого, можно конечно и сделать - посоветуйте какой вариант лучше)
  6. стоимость до 1500$

Спасибо!

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3082

Таких котлов море. Берите тот, который смогут починить у Вас в городе. BAXI, Vaillant, Proterm, Viessman ...

Да понятно, что море. В том то и дело.
В городе есть официальные представители и сервисные центры тех же BAXI, Vaillant, Proterm, Viessman.
Хотя бы по мощности подскажите какой брать - 18 квт или 24 ?

zdorovjak написал :
для отопления хорошо утепленного коттеджа 1 этаж 80м2

zdorovjak написал :
Хотя бы по мощности подскажите какой брать - 18 квт или 24 ?

Приблизительно для отопления 10 кв.метров нужна мощность 1 кВт.
Так что берите котёл с минимальной мощностью (в противном случае работа котла будет не совсем корректной).

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3082

У BAXI в серии Slim есть напольник на 15 квт. Очень приличный аппарат.

Регистрация: 02.02.2009 Тернополь Сообщений: 31

Посоветуйте пожалуста. У меня дом в деревне двухетажный общей площадью 240 кв.м. (обем 624 куб.м.) Хватит ли для отопления котла VIESSMAN 30 кВт.?

nestp написал :
Хватит ли для отопления котла

Да.

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6294

Я бы посмотрел так на всякий случай и в сторону украинских котлов Маяк с чугункой от виадрус не последний вариант,в Вашем случае Маяк 16,и с запчастями (принимая во внимание) у Вас проблем быть не должно.

dmvt1 написал :
Таких котлов море. Берите тот, который смогут починить у Вас в городе.

Поддерживаю полностью!!!!!! Главное сервис!!!

Люди!!! Помогите в выборе газового котла! Одноконтурный+боллер или двухконтурный? Я остоновился на выборе двух производителей Жуковскиий или Данко(Украина), какой по вашему мнению лучше? Может есть еще какой вариант? Площадь дома 120м2.

[QUOTE=Kuzon]Люди!!! Помогите в выборе газового котла! Одноконтурный+боллер или двухконтурный? Я остоновился на выборе двух производителей Жуковскиий или Данко(Украина), какой по вашему мнению лучше? Может есть еще какой вариант? Площадь дома 120м2.[/QUOTE Посмотрите предыдущие посты о поисках самого,самого и забейте в свои интересы:сколько чел.проживать будет,сколько точек водоразбора.После этого будем пытаться помочь Вам с Выбором котла.

точек водоразбора 3 (кухня,умывалник,ванна), проживают трое.

Kuzon Но судя по первым строчкам Вашего поста, Вы сами себя ограничили выбором. АОГВ можно двухконтурный если Он у Вас не будет трамплином и в дальнейшем не заменится на действительно Газовый Котел, то можно к тому или иному котелку привязать косвенный бойлер с независимой автоматикой. Что Вам предлагает Газовый трест, что они обслуживают, то и ставьте.

Газовщики по поводу выбора 1 или 2-ух контурного котла ничего не говорят, им пофигу какой ты хочешь такой и ставь. Они сказали, что нужно делать проект, а там проектировщики впишут производителя(сказали Жуковский). Я вот лазил по инету у некоторых Жуковские ГВС плохо греют, вот и хотел поинтересоваться за Данко. Если такая же беда, как и у Жуковского, то хотел ставить одноконтурный+боллер.

Извините, что влез со своим вопросом в эту тему. Я это сделал что бы не плодить темы. Скажите пожалуйста, знатоки котельного оборудованию, как должно меняться (и должно ли) давление в котле при пользовании ГВС. Котел Аристон настенник 2х контурник турбо, включен на летний режим. Вода в контуре отопления есть. Давление 2 атм. Стоит открыть кран с горяч водой, начинает расти давление до 2,5атм. После выкл ГВС давление опускается обратно до 2 атм. Правильно ли это, и не убавить ли давление в контуре отопления (до 1,5атм)? Спасибо!

Kuzon написал :
Если такая же беда, как и у Жуковского, то хотел ставить одноконтурный+боллер.

Если эти котлы идентичны то скорее так и будет с Данко. В АОГВ ХВС идет протоком по трубе ясно что со временем будет зашлаковка, автоматика газовая отсутствует более чем присутствует.

Zzzanuda написал :
до 2,5атм. После выкл ГВС давление опускается обратно до 2 атм. Правильно ли это, и не убавить ли давление в контуре отопления (до 1,5атм)? Спасибо!

А когда у Вас работал контур отопления давление разве не росло? Нет сбрасывать не надо.Потолок 3Бара.

А чистится змеевик от накипи или меняется на новый?

Kuzon написал :

Это скорее к другим обращение ,есть сдесь на форуме коллега имхо очень обожает АОГВ.Поищи по постам о котлах. АКВАГАЗ ник его.

Спасибо за содействие!!!

BRAVO3495 написал :
А когда у Вас работал контур отопления давление разве не росло?

Дело в том, что котел только что пустили, отопление прогнали без меня, поэтому за динамикой давления не проследил. Спецы ушли, а вопрос вскочил...

2Zzzanuda Так вы переключите на зимний режим и посмотрите.Да и посмотрите в мануале давление покоя т.е.в холодном состоянии.Возможно там 1.5 Бара.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Давление в расширительном баке котла померить надо.Думается что там полный "0" или разов в пять больше.

мвс написал :
Давление в расширительном баке котла померить надо

А как это сделать?

BRAVO3495 написал :
Да и посмотрите в мануале давление покоя

В мануале об этом ни слова.

Zzzanuda написал :
А как это сделать?

БЕРЕТСЯ ТЕСТЕР давления в шинах (продаются такие прибамбасы в автомагазинах) или если есть автомобильный насос с манометром то можно им. Далее все как по замеру давления в шинах,если настенник тобак находится сзади или сбоку от камеры сгорания ,если напольник то отопительный экспнзомат,если бойлер со своим экспанзоматом на ГВС то замер можно прооизвести и на нем.Номинал обычно указан на шилдике. В мануале давление СО прописано в главе по заполнению системы СО теплоносителем обычно от 0,5 Бар до 1,5 Бар.В эспанзоматах подкачка производится автомобильным или велосипедным насосом,это же приминимо и к гидроаккамуляторам.

Kuzon написал :
Жуковскиий или Данко(Украина),

Ни тот, ни тот. Жесть какую-то выбираете!!!
У нас есть представительство MORA в Липецке. Берите его. Двухконтурный конечно, если бюджет зажат. Если деньги позволяют, то одноконтурный+бойлер косвенного нагрева. Потом сделаете рециркуляцию по дому, вообще красотища будет...-
В "Теплом доме" по очень гуманным ценам продают эти котлы и бойлеры "косвенники".
Проектировщики всем пишут Жуковский. Не обращайте внимания. Покупаете котёл, подходите к "тетечке- проектанту" и она впишет то, что Вам надо. Только паспорт на котёл возьмите.

Zzzanuda написал :
Стоит открыть кран с горяч водой, начинает расти давление до 2,5атм. После выкл ГВС давление опускается обратно до 2 атм.

Нормально всё. Не обращайте внимания. Так и должно быть.

Давление в баке проверяется в ОТКЛЮЧЕННОМ от системы состоянии. Поэтому сейчас можете просто открутить колпачок и ткнуть чем-нибудь в ниппель. Шипит- значит работает.-
А если хотите всё точно сделать, то это не так просто. Отключается котёл от системы, сливается из него вода, проверяется давление. Разница должна быть 0,2 атм от давления в системе. Для двух этажного дома, как правило, 1,5атм в системе. В баке- 1,7атм. Ещё должен объём бака соответствовать объёму системы. И т.д и т.п....

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Давление расширительного бака котла 1.5 атм. (рекомендуемое для аристон).Проверяется при пустом ,без воды ,котле.Манометр подойдет автомобильный.При меньшей величине-подкачать.Если больше -спустить.Если котел работает в СО многоэтажного здания-замеряют давление воды в заполненой СО(в нижней точке) в открытой системе.При незаполненом котле замеряют давление в расширителе.При необходимости корректируют.(10 метров высоты-1 атм.-3 этажа).СО закрывают и доводят подпиткой давление до рекомендуемого для котла.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Михалыч написал :
Ни тот, ни тот. Жесть какую-то выбираете!!!
У нас есть представительство MORA в Липецке. Берите его

Михалыч!Почему когда советуют покупать "не жесть" все ссылаются на налаженый сервис и доступность зап.частей? При этом стыдливо умалчивают о том сколько стоит этот сервис и запчасти.А плата на некоторые котелки стоит чуть побольше чем Жуковский котел.

мвс написал :
А плата на некоторые котелки стоит чуть побольше чем Жуковский котел.

А зачем нам плата?-

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Ну тогда стабилизатор Стоимостью чуть больше половины Жуковского котла.Плюс фильтры-умягчители по такой же цене.И т.д и т.п. .А если платы не нужны,то и сервисы развитые ни к чему.

2мвс Зачем???

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Как зачем? А серсис то чем кормиться будет?

мвс написал :
А серсис то чем кормиться будет?

Не знаю чем они кормятся. У них там весь сервис- один инженер. И тот всё время в офисе сидит. Котлов продают по Центральному региону 1000 штук в месяц. Это уже о чём-то говорит...-
Единственное отличие по деньгам от "жестяных" котлов- абонентское обслуживание в год. 2т.р.
За эти деньги мы получаем удобство пользования, комфорт и двойную экономию газа. Чего нельзя сказать об этом дерьме, которое до сих пор выпускают наши производители.

мвс написал :
Ну тогда стабилизатор Стоимостью чуть больше половины Жуковского котла.Плюс фильтры-умягчители по такой же цене.И т.д и т.п

Ну ВЫ батенька ретроград .За окномто 21 век. Газ сжигаемый Совдеповскими агрегатами (потому что их котлами с большим натягом можно) можнобы и сэкономить ,а то что сэкомлено пустить на теплосберегающий контур самих сданий,мало того что здания в основной массе в красный спектр уходят в тепловизоре ,так СО и NO отравляет планету.Где жить то будем в 22 веке ? У Совка отроботанные схемы на все автопром из 19 века ,котловое оборудование 18-19 век, лампочки и те от Эдисона.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

С большим удовольствием ознакомился с вашим сообщением.Браво.Экономия говорите?Несколько цифирь для размышления :Расход газа по маркам котлов 23-24 квт.-АОГВ 23.2(ЖУК,)-2.82м3/ч.Ферроли-2.73.Вайланд-2.9.Навиен Коаксиал 2.58 и навиен атмо-2.41м3/ч.По Бакси,аристону,демраду данных в технических характеристиках НЕ НАШЕЛ.Наверное стесняются ,или боятся отпугнуть потенциальных покупателей.Зато есть %% окиси азота,ОкисеЙ углерода и даже процент чистого кислорода(?!)-10.1 для аристон 24 СФ.И еще одно -все знают что ТУрбо котлы-шаг вперед по сравнению с открытой кам.сгорания-22 век.,и вот эти цифры:Navien Coakxial-24 2.58m3/h b Navien Atmo 24 (21 век)-2.41 m3/h. Ну и где экономия,экология,и т.д. .Все осталось в прошлом.

мвс написал :
Ну и где экономия,экология,и т.д. .Все осталось в прошлом.

Совдеповский АОГВ вы поставили в противовес западным котлам с данными характеристиками из разряда эконом класса,это первое.Второе Вы забыли что перечисленные котлы имеют на своем борту такую мелочь как моделируемую горелку.Третье: АОГВ возможно хорош с Вашей точки зрения первый год ,но вы мне скажите кто и когда производил элементарные профилактические работы на них на стенках камеры сгорания осаживается сажа кто ее снимет? Значит через сезон котел уходит в неэкономичный режим.В теплосберегающие технологии здания кто вкладывает деньги? Да в Совке пожалуй это редкость чем норма. По этойто причине и конденсатники и элитный спектр котлов плохо расскупается.Даже люди с большими возможнастями из-за единовременной экономии денег клюют на совдеповское чудо 19 века.Вы конечно скажете что Москва сосредоточие финансовых возможностей ,а людям в глубинке остается удел пользоваться вчерашним днем.Из моих клиентов только один чел. вложился в теплозащиту здания,так котел у него работает только два раза в сутки.Да в ОМСКЕ немец по национальности также построил дом с такими же возможностями ,я когда у него гостил в советские времена все удивлялся его смекалке да и сноровке,вот что значит западное мышление и подход. У нас же со времен взятия Зимнего "все вокруг колхозное ,все вокруг мое".Ни чего не изменилось.Вот Вам и экономия.

мвс написал :
:Расход газа по маркам котлов 23-24 квт.-АОГВ 23.2

Расход в максимальном режиме. Импортные котлы не работают в нём. После нагрева системы, газовый клапан прикрыватся и горелка горит еле-еле, в отличие от наших котлов. Так, что Ваши цифры неуместны. Кроме того, после подключения автоматики котёл включается только на необходимое время присутствия людей. В итоге- получаем экономию в два раза как минимум. (А комфорт- вообще нельзя деньгами измерить). Через два года посмотрите, что будет происходить. Путин нам обещает мировые цены на газ для населения. Будет как с бензином- дороже, чем в других странах. Тогда посмотрим как народ захочет покупать наши дерьмокотлы...-

Регистрация: 09.06.2007 Краснодар Сообщений: 290

Если деньги позволяют, то одноконтурный+бойлер косвенного нагрева
Михалыч, просьба просвятить, скорее всего впоросы дилетанские.

  • как осуществлять водоподготовку в межсезонье, когда t теплоносителя невысокая, а помыться хочется в хорошей воде?
  • принцип работы такой системы с бойлером, предположим 100литров.
    Можно ли задать нижний порог температуры в бойлере, с которого нужно "подогреть воду" .
    Например, исходняя t = 80 гр, и чтобы котел включился, когда t упадет до 40гр?

По водоподготовке- к ув. мвс.
У меня её нет. И у моих знакомых её нет. Поэтому я не знаю как она работает. Не сталкивался никогда...-

Регистрация: 09.06.2007 Краснодар Сообщений: 290

Уточняю. "Водоподготовка" - имею ввиду не процедуру умягчения ее и очистки ее от примесей, а ГВС, получаемого посредством косвенного бойлера, подключенного к 1-контурному котлу.

2One from Бойлер косвенного нагрева нагрева может работать на проток. Поэтому недостатка воды не будет.

One from написал :
Уточняю. "Водоподготовка" - имею ввиду не процедуру умягчения ее и очистки ее от примесей, а ГВС, получаемого посредством косвенного бойлера, подключенного к 1-контурному котлу.

Температуру нужную Вам вы можете задать на котле если он работает через трехходовой клапан и пререготивой ГВС или непосредственно на бойлере ,смотря какой бойлер и какая схема подключения к котлу реализована.Просто после долгого отсутствия в доме желательно прогнать бойлер в верхнем диапазоне температур дабы убить легионелу ,в котлах с бойлером от одного производителя в паре с бойлером эта функция реализована по умолчанию .Читайте мануал предполагаемого котла.

One from написал :
в межсезонье, когда t теплоносителя невысокая,

Она точно такая же как и в "сезонье". Котёл работает в автоматическом режиме и сам устанавливает нужную температуру, в соответствии с температурой в доме. Котёл ставится, включается, настраивается один раз и забывается его существование напрочь. Похолодало- он сам включился, потеплело- выключился и ждёт осени (или холодных дней)...
Я же говорю- это другое поколение котлов. Забудьте про совковые котлы. Их вообще сейчас нет смысла рассматривать как отопительные прибор в наше время.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

BRAVO3495 написал :
Совдеповский АОГВ вы поставили в противовес западным котлам с данными характеристиками из разряда эконом класса,это

Сумлеваюсь я сильно что Vaillant turboTEC plus 242 с расходом 2.9м3/ч(паспортное) относится к эконом классу.И не надо модуляцию выставлять как панацею для кошелька.ЭКСПЕРИМЕНТ.NAVIEN ACE 130KDB (1.72 м3 по паспорту) При работе на полную мощность -включен по команде штатного комнатного термостата в течении нескольких минут(больше нельзя-начиннается модуляция)-расход по счетчику 1.76м3/ч.(приведенный).И при работе по температуре СО (с модуляцией)-часовой гдето 0.7-.0.8м3/ч(точно не помню) .Вот. А суточный расход(приведенный) получается ОДИНАКОВЫЙ.

мвс написал :
больше нельзя-начиннается модуляция)

Это- плохо?-

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Добавлю еще.Главное при выборе котла-целесообразность.Если бы не нужда в горячей воде(нет колонки и дымохода для неё),если бы не желание увеличить полезную площадь помещения я бы никогда не поставил(повесил) импортный "экономичный",экологичный",пусть и комфортный котел.Который к тому же потребляет в сутки 3квт. электричества.

мвс написал :
Который к тому же потребляет в сутки 3квт. электричества.

Это не котёл потребляет, а насос...-
И причем потребление зависит от режима работы. При правильной установке и настройке, котёл работает не более 12 часов в сутки. Следовательно потребление в сутки составит 1,44квт электроэнергии.

Михалыч написал :
Следовательно потребление в сутки составит 1,44квт электроэнергии.

Это что же за насос? Мой потребляет 75 вт, итого при 12 ч 900 вт, только насос реально еще меньше работает.

2Truck У меня в Море 32кВт. 120вт насос...-

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

У меня АОГВ 11.6 .за 10лет ТО=0 .Электричество=0.Расход газа 26000м3.(квартира в кирпич.доме 70м2).Занимает 0.25м2 площади.

Вечер Добрый, Михалыч! Ты говорил за котел Мора, так вот узнавал за него сегодня в магазине, не помню его название, напротив магазина Старт. Сказали, что в наличии небывает, только на заказ. Дали телефон директора, он у них этими вопросами занимается, Так вот, я созванился с ним и он посоветовал Протерм, т.к. с обслуживанием попроще и с запчастями.

мвс написал :
NAVIEN ACE 130KDB (1.72 м3 по паспорту)

Я так думаю,что вы усилено продвигаете эти котлы из Кореи ,по причине того,что руками и головой там делать нечего .Вынул плату ,заменил на новую и все.Все его мозги заключены в чипе.Из своего общения с некоторыми Корейцами (Китурами,Дэу) слабые места это детали из пластика,резина и насосы.Правда в последнее время пошли здвижки на наше бездорожье.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Навиен бери.Тогда и сервис не понадобится.Ицена не кусается,и комфорт который для других котлов надо докупать за деньги(сравнимые со стоимостью других котлов)

Kuzon написал :
сегодня в магазине, не помню его название, напротив магазина Старт.

Это магазин "Олимп". Магазинчики Горгаза. Занимаются Протермами.
Естественно они их рекомендовали...-
Ничего плохого не скажу. Такие же неплохие котлы. Можно брать смело. Только запчасти из Москвы- там дилер сидит. На Мору- у нас в Липецке.-
Решать Вам.
Вобщем-то, где-то проходила инфа, что раньше это было одно предприятие, а после развала разделилось На Мору и Протерм. Сейчас Мора принадлежит Электролюксу. Кому Протерм- не знаю...

п.с. Сходите в "Теплый Дом", не доезжая Сокола. Там выбор побольше, представлено много фирм. Скидку дают по карточке. Посмотрите, сравните...

Регистрация: 19.05.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 183

Для One From: В межсезонье отключаете контур отопления краном и котел ставите на желаемую температуру воды ГВС, а дальше не ваши проблеммы.

Сегодня узнал, что на импортный котел нужно заключать договор на обслуживание. А это еще 5 тыс. в год.

Kuzon написал :
на импортный котел нужно заключать договор на обслуживание. А это еще 5 тыс. в год.

Можно не у газовщиков, а в любой другой организации. Будет дешевле.
Хотя - бред ИМХО. Попытка вытащить деньги из населения любыми способами. Наоборот- доплачивать надо за заботу о природе, а тут-... дебилизм.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Kuzon написал :
Сегодня узнал, что на импортный котел нужно заключать договор на обслуживание. А это еще 5 тыс. в год.

Ну это наверное какой нибудь и разряда эконом класса.Экономичный,экологичный, и комфортный за отдельную плату.

Регистрация: 19.05.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 183

Договор на обслуживание заключается на любой газопотребляющий прибор (вернее должен), просто к котлам более внимательное (денежное) отношение не зависимо от производителя.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Угу. Точно.

СЮП написал :
просто к котлам более внимательное (денежное) отношение не зависимо от производителя.

Нет никакого договора на АОГВ, газплиту и т.п. чепуху. Есть договор газоснабжения и паспорт газового оборудования, где перечислено, что установлено.
А вот на импортный котёл, почему-то должен быть договор. Если не с ними, то с любой другой организацией. Дебилы двести раз... Я так думаю, что это до первого судебного разбирательства. Просто никому не приходит это в голову...

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Михалыч. А не набиваются ли ему продавцы-установщики -сервисаты с договором .По наглому? Когда брал котел теще,тоже поступали навязчивые предложения услуг,(с угрозами потерять грантию) если их не принять .Но просчитал расклад нашел силы отказатся: Самая дорогая з.ч.-насос-2600р.остальное -несколько копеек.Да и котел всего15000.Пусконаладка-руки ,голова есть .Что еще не хватает? Только договора за 4000.+1600 за пуск +1000 за дорогу.

мвс написал :
продавцы-установщики -сервисаты с договором .

Ды нет. У нас в Горгазе на импортный котёл нужен отдельный договор. У них, типа, есть бригада по обслуживанию только импортных.
Хотя можно заключить в любой другой организации. Это будет дешевле. Но без этого не дают газ...-

п.с. Только непонятно почему на "наши" котлы такого договора не надо. И "обслуживают" их те же тётечки которые и плиты проверяют...

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

У нас пока требуют заключить договор на техническое обслуживание ВДГО ,АДО,и уличных сетей.Всего в пределах 800--1800руб.Большая часть на уличные сети и где то 600-800руб на три года вдго.Причем Вызовы и ремонт все за отдельную плату.Какие приборы стоят безразлично.Импортными ктлами вообще не занимаемся.

мвс написал :
Всего в пределах 800--1800руб.Большая часть на уличные сети и где то 600-800руб на три года вдго.Причем Вызовы и ремонт все за отдельную плату.

У нас пока нет такого. Приходят раз в год с проверкой. В прошлом году- 425р. Вроде все...-

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2712

Да отстаете вы от жизни.

Посоветуйте какой газовый котел на отопление лучше - Termotechnik или Гефест?
Спасибо!

вайлант пожалуй ..

Регистрация: 14.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 828

Привет всем. Встал вопрос такого плана, у матери в старом частном доме АОГВ стало травить газ, местные специалисты конечно протечки устранили, но настращали что надо бы заменить ... Я в принципе согласен с этим, все таки АОГВ ставили лет около 20 назад. Подскажите какой газовый котел посоветуете для дома общей площадью 70 м кв, высота потолков маленькая -230 см (дом строил прадед по деревенским технологиям), отопление выполнено из двухдюймовых труб протянутых по периметру дома (общая протяженность с учетом обратки около 60м), на чердаке размещен двухсот литровый расширительный бак (но он тоже в плачевном состоянии - если есть возможность обойтись без него) . По деньгам: бригада сказала что за работу возьмет 5 тыс., за сам котел в принципе я готов выплатить до 20-25 тыс. Особенность в том что я пока что служу на ДВ, а котел надо ставить в Тульской области в ближайшее время, какая фирма производитель понадежнее будет, ну и удовлетворять вышеперечисленным требованиям. Благодарю.

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Ну и надо тогда купить то, что обслуживают местные газовщики. Пусть сами предложат да и поставят.

Бармолей написал :
Подскажите какой газовый котел посоветуете для дома общей площадью 70 м кв, высота потолков маленькая -230 см (дом строил прадед по деревенским технологиям), отопление выполнено из двухдюймовых труб протянутых по периметру дома (общая протяженность с учетом обратки около 60м), на чердаке размещен двухсот литровый расширительный бак (но он тоже в плачевном состоянии - если есть возможность обойтись без него) . По деньгам: бригада сказала что за работу возьмет 5 тыс., за сам котел в принципе я готов выплатить до 20-25 тыс.

У меня примерно такой же дом по объему и древности. В 2007 году поставил АОГВ-11,6-3 с автоматикой V5474G "Honeywelt" США Жуковского завода. 4 года отработал без замечаний. Для этого котла считаю открытую систему оптимальной, тем более что старикам будет проще ее обслуживать(долить раз в год в расширительный бак на чердаке воды при необходимости и все).
У меня больще 20 лет в качестве расширительного бака на чердаке стоит молочный бидон на 40литров и еще столько же простоит. Считаю что 20-25 тысяч за котел для такого дома много. Лучше поставьте на эти деньги дополнительно насос на обратку если его нет. Больше пользы будет.