#3045280

А что ПУЭ уже не распространяется на энергосбыт? Коммутационный аппарат не далее 15 м от прибора учета. Это лирика
Я бы опрессовал (если подводящий медь) и сверху затянул термоусадкой (только нормальной, а не сверхтонкой). Потом все всунул в бокс под опломбировку. Лишние механические соединения без возможности доступа не нужны.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Изначально учет был построен на трансформаторах тока TRF M 100/5 и счетчике DAN 2102.
Соответственно, на вводе модульный рубильник, далее трансы и на кроссмодуль. Автомат защиты за пределами квартиры, по линии метров тридцать. 5 х ПВ3 1х35
Поскольку трансы не имеют ни сертификации, ни возможности опломбирования, а также класс точности 1, внесли (и согласовали) изменения в проект - заменить все это на счетчик "Энергомера" СЕ 301 R33 145-JAZ 6 (100)А. - ничего другого в существующий щит не всунуть без значительных переделок..
Инспектор же, ссылаясь на внутренний циркуляр, отказалась принимать электроустановку - в пределах квартиры до счетчика никаких коммутирующих аппаратов.. Согласовали клеммник с возможностью опломбирования.. После клеммника будет ПВ1 1х16. Осталось только такой клеммник найти..

Чесно говоря не встречал клемников на дин-рейку под такое большое сечение. А вот пломбируемых боксов выбор достаточно большой, да и даже если нет специального места под пломбировку, то не сложно просверлить пару маленьких отверстий.
Если не секрет, счётчик будет стоять общий? Что за счётчик предпологается использовать? Спрашиваю потаму что не совсем понимаю почему появилось такое не соответствие (кабель явно расчитанный на нагрузку намного выше пропускной способности счётчика) или учёт построен с использованиет ТТ?

Gleden написал :
Может проще поставить пломбируемый бокс с клеммниками

проще...

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

..желательно на DIN-рейку, сечение 35 мм2.
Где можно купить готовый и стоит ли искать? Может проще поставить пломбируемый бокс с клеммниками?
Суть в том, что надо заменить модульный ВН в щите на этот клеммник, иначе инспектор ПЭС не принимает электроустановку (техусловия давались еще в 2001 году, с тех пор люди сидят на строительной мощности). Напрямую в счетчик такую жилу, конечно же, не вставить.. , да и концы короткие..