Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1468802

Здравствуйте!

У нас в доме 9 этажном 3х секционном доме (по 6 квартир на площадке) установлен и даже подключен к водопроводу (но не запущен) насосный блок grundfos CHV4-80B A-V-A-CVBE (фото прилагаю). Как видно на картинке, он подключен без грязевика и обратного клапана. Нужно ли это все доустановить перед запуском этого насоса, или в этом нет необходимости? Так же волнует вопрос диаметра трубы. Диаметр трубы насоса - 1 дюйм, а подающей трубы видимо в районе 4 дюймов. Хватит ли пропускной способности этого насоса для нашего дома? Приходящее давление воды - 3 атм. Заранее спасибо!

неужели тут нет спецов?!

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

...вопрос проектный... требует сбора массы исходных данных: располагаемой давление на входе; цель установки насоса ; схема включения насоса в сеть; расчетное количество обслуживаемых приборов и т.д. и т.п. ... или вы думаете-что кто-то сядет сейчас вам проектировать?... увы-эра юных пионеров прошла...

да я собственно не просил делать расчет, а просто ответить из собственного опыта.
дело в том что этот дому уже заселен, и некоторые люди живут уже по 2 года, но вечером, в прайм тайм , на 8 и 9 этажах воды в стояках вообще нет, даже через обратку! так же прекращается циркуляция в полотенце-сушителе. в результате застройщик поставил этот насос, но не поставил на него ни грязевик, ни обратный клапан, а так же не подвел питание...
в результате я, как один из жильцов доделываю все это за свой счет и своими силами, хотя еще там не живу и квартира на 7-ом, и 0,5 атм там есть всегда, а ночью 2.

еще раз прошу специалистов помочь советом по дооборудованию поставленного насоса, что бы он не сломался после подключения питания.

дилетантскую схему прикрепляю. красным выделено то что я хочу поставить.

вы уверенны что написали правельное "название" насоса?

судя по табличке....
фоту прилагаю.

это тип
ниже модель
щас гляну

Инструкция по эксплуатации
Установка Hydro Dome состоит из двух одинаковых насосов CHV, установленных на общей раме-основании и включенных параллельно, и шкафа управления для защиты электродвигателей и регулирования работы насосов.

Работа насоса осуществляется автоматически в соответствии с требованиями гидросистемы с помощью двух реле давления.

Когда водопроводный кран открыт, вода поступает из диафрагменного гидробака. Когда падение давления становиться соответственно ниже первого значения давления включения, включается первый насос.

Если потребление возрастет, будет включен второй насос. Насосы будут работать до тех пор, пока их производительность соответствует данному уровню водопотребления.

Когда водопотребление падает и давление нагнетания достигает значения выключения, регулятор отключит тот их насосов, который был включен первым.

Если водопотребление продолжает падать, отключиться второй насос.

В состав Hydro Dome входят:
• всасывающие и напорные трубопроводы
• запорные клапаны
• манометр
• обратные клапаны
• два реле давления
• шкаф управления

я так понимаю что грязевик лучше поставить, а обратный клапан там уже стоит?
или можно так запускать?

короче если система взборе то там всё есть
грязевик не повредит и кран на вход и выход
если нет сливного на дом то и он не помешает

по второму вопросу
нужен расчёт но по всей видимости хватит

у нас стоит именно та система, на которую вы прислали описание. она состоит из двух насосов, двух ресиверов, блока управления и т.д.
она уже подключена в систему водоснабжения, но без грязевика и питание к ней не подвели...
основной вопрос вот в чем: можно ли запустить ее так как есть, или необходимо поставить грязевик?

а основная проблема установки грязевика в том что эта система стоит до первой задвижки и что бы отключить подачу воды в дом придется напрягать водоканал, который начнет задавать вопросы, на которые мы не ответим...

есть вариант поставить два грязевика непосредственно перед насосом, после его крана, но тогда придется наращивать и обратку на длину грязевика и собирать все это на американках. в результате появятся лишние соединения и возможно уменьшится надежность...

ps. спасибо за ответ на второй вопрос! )

R2R написал :
появятся лишние соединения и возможно уменьшится надежность...

ставте конусные американки без уплатнителя из нержи
и с надёжностью будет всё в порядке

кран на выход и слив

на первой фотке он сверху обрезан.
прилагаю другую кривую фотку.

R2R написал :
прилагаю другую кривую фотку.

ну спасибо вовремя)
а я тут гадаю)

вообщем пост 13 ответ пост 14
и всё у вас пучком)

спасибо! поехал за грязевиками и будем запускать!

ps. кран на выходе стоит. слив там тоже предусмотрен.

Удачи!
Поделитесь впечатлениями посе запуска

вот вам в помощь)

Наконец сегодня запустили насосную станцию!
В результате сразу затопило одну квартиру. Сорвало пластиковый отстойник на фильтре, который был установлен на горячую воду...
И еще в нескольких местах обнаружились течи.

Но главное достигли результата! На 7 этаже теперь 3,5-4,5 атм. и наконец появилась циркуляция в стояках горячей воды!

Спасибо Всем за советы и помощь!

R2R написал :
Но главное достигли результата!

поздравляю!

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 9

У меня тоже 9-10-этажный дом, 140 квартир (600.11), ТСЖ, напор слабый.

Очевидно, нужна нормальная насосная станция типа Hydro Dome, аккумулятор, частотники. Лучше осчастливить весь дом, чем ставить накопительный бак и насосы в отдельно взятой квартире.

Как пишет Байпасс, "или вы думаете-что кто-то сядет сейчас вам проектировать?" Именно на это и рассчитываю: кто сможет спроектировать и согласовать с Водоканалом? Монтажников много, а проектировщиков не могу найти. Водоканал стыдливо опускает глазки (все тлф разговоры записываются): мы не имеем права никого рекомендовать, ищите сами.

Дополнительно: по изначальному проекту есть 2 зоны ХВС: 1-7 этажи городским напором , 8-10 двумя насосами Wilo по 1/2 квт. Автоматика не работает, гидробаков нет. На входе в дом 3-4 бар стабильно. Наверху (9 эт.) стрелка манометра в час пик дрожит как осиновый лист от 0.5 до 2.5.

Посоветуйте проектную организацию в Питере, чтобы сделать более-менее официально.
Заранее спасибо.

Вот так выглядит насосная станция в нынешнем состоянии.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Игрушки детские, да и только. Этими насосами только воду в бане на даче накачивать из колодца.