Добрый день.
Сам не электрик, но не сложную схему сделать могу.
Проблема:
Прежде чем что то делать, естественно был выключен канал в щитке на котором производились работы.
Дело в том, что при касании фазы с нулём на выключенном конале, вырубает общий рубильник.
Что это и на сколько это опасно?

за ранее спасибо за помощь!

А проверить на наличие фазы? Нарушаете...

вырубает общий рубильник. вырубить РУБИЛЬНИК можно только ручкой. Вы сами то поняли, что написАли? Я нет.
был выключен канал в щитке на котором производились работы Кто выключен, щиток или канал (в электрике это называется линией). Где работы производились, на линии или в щитке (и в каком)?

йцукер написал :
А проверить на наличие фазы? Нарушаете...

напряжения на фазу нет, проверили.

Викторыч написал :
Кто выключен, щиток или канал (в электрике это называется линией). Где работы производились, на линии или в щитке (и в каком)?

Выключена была линия и работы производились на линии.

Викторыч написал :
вырубить РУБИЛЬНИК можно только ручкой. Вы сами то поняли, что написАли? Я нет.

прощу прощения, если озадачил! вырубалась ручка на общем рубильнике.

вырубалась ручка на общем рубильнике.
Рискну предположить... Вырубался трехфазный автоматический выключатель?

проверили.
Каким образом?

я тоже рискну предположить... при касании фазного провода и защитного нуля выбивает УЗО. (это нормально)

Alex_Penza написал :
выбивает УЗО

Семён Семёныч...

йцукер написал :
Рискну предположить... Вырубался трехфазный автоматический выключатель?

возможно. а почему не подскажите?

йцукер написал :
Цитата:
Сообщение от
проверили.

Каким образом?

на самом деле не измеряли, но смею предположить, что через выключенную фазу автомата не должно идти напряжение.

на самом деле не измеряли, но смею предположить, что через выключенную фазу автомата не должно идти напряжение.
А вот это есть большая ошибка.
1) обесточить
2) УБЕДИТЬСЯ в отсутствии.

Как происходит при касании фазы с нулём на выключенном конале, вырубает общий рубильник. ? С большой красивой искрой в месте касания или маленькой незаметной искоркой?

Alex_Penza написал :
при касании фазного провода и защитного нуля выбивает УЗО. (это нормально)

Можно пояснить почему выбивает УЗО при разомкнутой цепи?

? С большой красивой искрой в месте касания или маленькой незаметной искоркой?
за нексколько раз, никакие искры не наблюдались.

поиском попробуйте.Если кратко - это нормальное явление. на защитном нуле небольшой потенциал из-за ёмкости обязательно присутствует, он и помогает сработать УЗО

возможно. а почему не подскажите?
Патамушта.
на самом деле не измеряли
напряжения на фазу нет, проверили.
У мну начинает пропадать желание общаться

Alex_Penza написал :
при касании фазного провода и защитного нуля выбивает УЗО. (это нормально)

Если фазный ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отключен, то нет. Скорее рабочего и защитного нуля.
2 Все равно не понял. Вы отключили аппарат на групповой линии и проводили на этой линии работы, а выбивало вводной трехфазный? А он действительно трехфазный или там 4 провода? Тогда это скорее всег диффавтомат. Вы бы фотку щитка сделали

Викторыч написал :
Скорее рабочего и защитного нуля.

Виноват.

Викторыч написал :
вводной трехфазный?

про это автор не говорит, это уже наросло само при гаданиях

Alex_Penza написал :
про это автор не говорит

Так он так говорит, то только и остается что гадать

собсно, ему уже всё объяснили

Alex_Penza написал :
Если кратко - это нормальное явление. на защитном нуле небольшой потенциал из-за ёмкости обязательно присутствует, он и помогает сработать УЗО

всем СПАСИБО! провели эксперимент, подвели ноль на железный порог, так же вышибло УЗО.
теперь будем аккуратней.