Alex_Penza написал :
Если кратко - это нормальное явление. на защитном нуле небольшой потенциал из-за ёмкости обязательно присутствует, он и помогает сработать УЗО
всем СПАСИБО! провели эксперимент, подвели ноль на железный порог, так же вышибло УЗО.
теперь будем аккуратней.
Alex_Penza написал :
при касании фазного провода и защитного нуля выбивает УЗО. (это нормально)
Если фазный ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отключен, то нет. Скорее рабочего и защитного нуля. 2 Все равно не понял. Вы отключили аппарат на групповой линии и проводили на этой линии работы, а выбивало вводной трехфазный? А он действительно трехфазный или там 4 провода? Тогда это скорее всег диффавтомат. Вы бы фотку щитка сделали
поиском попробуйте.Если кратко - это нормальное явление. на защитном нуле небольшой потенциал из-за ёмкости обязательно присутствует, он и помогает сработать УЗО
на самом деле не измеряли, но смею предположить, что через выключенную фазу автомата не должно идти напряжение.
А вот это есть большая ошибка.
1) обесточить
2) УБЕДИТЬСЯ в отсутствии.
Как происходит при касании фазы с нулём на выключенном конале, вырубает общий рубильник. ? С большой красивой искрой в месте касания или маленькой незаметной искоркой?
вырубает общий рубильник. вырубить РУБИЛЬНИК можно только ручкой. Вы сами то поняли, что написАли? Я нет.
был выключен канал в щитке на котором производились работы Кто выключен, щиток или канал (в электрике это называется линией). Где работы производились, на линии или в щитке (и в каком)?
Добрый день.
Сам не электрик, но не сложную схему сделать могу.
Проблема:
Прежде чем что то делать, естественно был выключен канал в щитке на котором производились работы.
Дело в том, что при касании фазы с нулём на выключенном конале, вырубает общий рубильник.
Что это и на сколько это опасно?
за ранее спасибо за помощь!